電機打耐壓有異響,嗤嗤發電聲
[打印本頁]
作者:
投石學藝
時間:
2014-12-15 13:50
標題:
電機打耐壓有異響,嗤嗤發電聲
各位社友下午好:
電機打1760V耐壓,歷時1min,為什么會出現"嗤嗤"發電聲?
這是不是算耐壓不合格,打耐壓是否就看漏電流就可以了,其他判斷指標還有什么?
請大家指點指點.
作者:
leechonghua
時間:
2014-12-15 14:17
空氣電離現象,若有清脆的放電聲則不合格!電壓表穩定合格!!
作者:
sweiqing
時間:
2014-12-17 09:28
主要看電壓表的穩定情況。。。和漏電流沒有關系。