久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
氣密試驗怎么做
[打印本頁]
作者:
響馬子
時間:
2014-12-6 23:42
標題:
氣密試驗怎么做
本帖最后由 響馬子 于 2014-12-6 23:45 編輯
, t- R/ z* `& A- j
' R( k/ `$ f) B# A
一個電力系統柜子,里面有很多發熱的IGBT,電抗器,變壓器等,采用專門的水冷系統,是由廣州高瀾做的,包括水機,管道,快速自密封接頭,純鋁水冷板,IGBT裝在水冷板上,其它電抗器和變壓器也是水冷板埋在鐵心里。以前做過一個同類型的柜子,氣密是這樣做的,我就是利用他接頭的自密封功能充入0.8Mpa氣壓,然后看1h后的泄漏量小于3%為合格,如果漏氣,我就是用肥皂水檢試每一個接口,大概十幾個接口,盡管耗時耗力,我還是檢查了出來。
0 |3 J1 w! ^; W* S
但是本次的新產品,有幾十個接口,如果用肥皂水試,工作量將無比大大,我想請教有沒有對水冷管道(不銹鋼+意大利進口的橡膠管)無損害的無毒氣體,一旦與空氣接觸就變色,那樣哪里漏一眼就看出來了,進行檢查。
5 o" x4 F4 |/ I- d- i9 u" z
或者有沒有其它肥皂水以外的工作量小的檢漏的方法?
作者:
三八大蓋
時間:
2014-12-7 10:26
我們的氣密性實驗也是通過加壓來做的
作者:
響馬子
時間:
2014-12-13 22:39
不是做不了,是怎么檢測方便,快捷
作者:
xinshiji666
時間:
2014-12-23 11:53
充氮氣,把要測得接頭等等放在水里面,如果有泄漏,就會有氣泡。
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)
Powered by Discuz! X3.5