請教一下電機的電壓變化范圍±10%,頻率變化范圍±5%,能正常工作嗎,或者短時間能使用多久?設備使用的是AMTEX真空風機。

還有就是控制柜用電能不能在電壓變化范圍±10%,頻率變化范圍±5%的環境下使用?

還有就是這個設備打算做一個高溫高濕度(45℃,80%濕度)環境試驗,會不會壞掉?
(附件是設備照片)

作者: 2266998    時間: 2014-11-29 13:01
這個還要看載荷,

中等偏下載荷水平可以,中等載荷就會工作狀況惡化,電機發熱,壽命下降,

一般工業應用,或者電壓有波動,但頻率是穩定的,

現場發電車一般是降低負荷使用,保證電壓,允許頻率有些波動,
作者: 海嘯lhx    時間: 2014-11-29 13:27
2266998 發表于 2014-11-29 13:01
這個還要看載荷,

中等偏下載荷水平可以,中等載荷就會工作狀況惡化,電機發熱,壽命下降,

謝謝!應該是頻率變化沒有影響,電壓變化會容易燒毀

作者: 海嘯lhx    時間: 2014-11-29 13:55
海嘯lhx 發表于 2014-11-29 13:27
謝謝!應該是頻率變化沒有影響,電壓變化會容易燒毀

我說的是基于電壓變化范圍±10%,頻率變化±5%,這種小范圍的變化。純理論知識解釋的不清楚

作者: 2266998    時間: 2014-11-29 14:45
海嘯lhx 發表于 2014-11-29 13:55
我說的是基于電壓變化范圍±10%,頻率變化±5%,這種小范圍的變化。純理論知識解釋的不清楚

大哥,這個問題你就沒必要問,花10分鐘自己就算明白了,看是不是電壓與頻率同時變化,假如同時變化,就累加到一起,不同時變化,就累計到一起,算個熱量就行了,用等效熱量公式就行了,電機計算書里就有,
作者: 成形極限    時間: 2014-11-29 15:02
小設備根本不用考慮,電網公司提供的電壓±10%,頻率±5%很正常。扛不過去可不行,大型設備可能會要求一定的輸入范圍,不是很多數控機床都有穩壓裝置嘛,為了精度穩定性,供電肯定有要求的。
作者: datree    時間: 2014-11-30 08:56
2266998 發表于 2014-11-29 13:01
這個還要看載荷,

中等偏下載荷水平可以,中等載荷就會工作狀況惡化,電機發熱,壽命下降,

八爺,請教一個問題,三胖國的電壓波動百分之二十,頻率波動百分之十,東西賣到他們那,電機除了選擇寬電壓頻率的,還有其他好的方案嗎

作者: 海嘯lhx    時間: 2014-11-30 21:47
2266998 發表于 2014-11-29 14:45
大哥,這個問題你就沒必要問,花10分鐘自己就算明白了,看是不是電壓與頻率同時變化,假如同時變化,就累 ...

哦哦,這個電機散熱倒是沒計算過

作者: 海嘯lhx    時間: 2014-11-30 21:49
成形極限 發表于 2014-11-29 15:02
小設備根本不用考慮,電網公司提供的電壓±10%,頻率±5%很正常。扛不過去可不行,大型設備可能會要求一定的 ...

多謝多謝