久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 自己設計了一個自來水管路,請教社區高手 [打印本頁]

作者: 張祥    時間: 2014-11-18 14:40
標題: 自己設計了一個自來水管路,請教社區高手
自己設計了一個自來水管路,如圖中設備需要間斷的加水,電磁閥C關閉時,電磁閥D打開,水泵電機電流會偏大,如何在最多增加一個電磁閥的情況下實現管路設計合理?(允許增加單項閥)8 L4 D8 c" [0 {' o& d$ f/ _

3 [9 g  F& x. ~  j0 [# G4 z# }4 l* s/ J

3 n$ z( Z3 \# ?% d" C
0 F$ N0 ]- s! s8 L3 O* r! b
. y, {8 C1 {& e9 }  c4 h, N: ]9 k: L/ g4 G
( U7 L  u5 O  C

' ?" Z) l( C% i3 c. u) R# y% G3 q5 d
8 W- l9 [, I/ Q; o/ j( u$ Q
: F( K: N7 |) n7 \+ X
& `+ y1 v2 a/ U* ^1 Y7 S: I2 i/ G+ G6 @

) {& r* _+ ^$ o9 n$ g. x
6 A7 a8 G. y0 W! e4 ?" B$ D1 N: G  Y" k9 V3 {
, h5 `5 J9 E8 E$ O9 k
[/img]7 w4 @" p* l7 D7 x  Y5 l

$ W. {* b% v, y
$ K7 {) [0 v0 ?- C; {5 ?/ I+ Y# I/ G. }: J9 N. ?& ~, Y

作者: tjtgdlf    時間: 2014-11-18 15:08
不知增壓泵是什么泵?若為離心泵可直接去掉電磁閥D。
作者: 36261472    時間: 2014-11-18 15:37
還請樓主確認一下C關閉,D打開,管路中水流的方向
作者: zyz4190    時間: 2014-11-18 15:43
閥D單獨回水即可!
作者: tjtgdlf    時間: 2014-11-18 16:34
離心泵出口全開功率很大,出口封閉流量為零功率很小。
作者: yantouchang    時間: 2014-11-18 16:48
有沒有想過電機為什么會過載?你單獨開啟D時泵相當于自循環,管損很小,入口壓力提高,流量加大導致過載。你把D的回水管接小點回到水箱就沒事了。設計也有些問題,C、D電磁閥損壞一個就不能正常工作,加旁通方便維修。泵出入口都要加球閥或活接,如果你圖正確,泵出口接四通,要是泵壞了不好修。
作者: 張祥    時間: 2014-11-18 19:18
tjtgdlf 發表于 2014-11-18 15:08 & w2 z. z8 J' U. n7 d
不知增壓泵是什么泵?若為離心泵可直接去掉電磁閥D。
) s& j. u$ n) a0 l) q
是離心泵,去掉D若C關閉,泵會不會過載?為了避免頻繁啟動,泵是一直運行的。
作者: 張祥    時間: 2014-11-18 19:21
yantouchang 發表于 2014-11-18 16:48 $ w0 K1 R' |+ r9 l, Y- W
有沒有想過電機為什么會過載?你單獨開啟D時泵相當于自循環,管損很小,入口壓力提高,流量加大導致過載。你 ...
' `' I& V0 d3 [: W6 \5 b) I9 ?, S
水箱是封閉的,里面也有4公斤的水壓
作者: 張祥    時間: 2014-11-18 19:24
zyz4190 發表于 2014-11-18 15:43 ) M2 O4 j) M) D  f' ?7 `( {5 e
閥D單獨回水即可!

- |/ C) _5 [! X0 l3 q5 y單獨回水?不太理解,請幫忙詳解一下,謝謝!
作者: zyz4190    時間: 2014-11-18 19:27
單獨引一管到水箱就行了!
作者: 張祥    時間: 2014-11-19 19:24
張祥 發表于 2014-11-18 19:18 6 R! B2 H% x  f" w+ h
是離心泵,去掉D若C關閉,泵會不會過載?為了避免頻繁啟動,泵是一直運行的。

2 V1 s& u- R# ?; i# B0 K1 ^9 w多謝指導,已經試過了,去掉D后,電流已經正常。但C、D都關閉一分鐘后,泵的溫度會很高。
作者: qq281696675    時間: 2015-5-5 23:27
這是個密閉式系統,如果水泵一直在運行時,整個系統會發熱,后果很嚴重,必要時,增加散熱器。但問題是,你要達到間斷性補水,為什么不控制水泵的啟停呢。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5