作者: 十年磨刀    時間: 2014-11-3 11:22
標題: 排氣管嘯叫,吵得不行,怎么辦?
又到供暖期,附近有換熱站的排氣管整天發出尖銳的嘯叫聲,尤其到了晚上夜聲人靜時,吵得睡不成,如果改進該如何設計?如果加裝一大口徑管,降低流速,是否能降低噪音分貝?
作者: 2266998    時間: 2014-11-3 11:43
這個不是一種簡單辦法解決的,要看現場,到底什么原因,有些是因為增速,有些是因為減壓,有些是管道內部有激波
) H6 q. d6 c7 C0 V( h0 |9 R
) S! G) j7 E- V不是泛泛探討一下就可以處理的
作者: 我為設計狂    時間: 2014-11-3 11:48
998說的很對,首先要了解根源,才能從本質上尋求解決的辦法!
作者: lnaskdjx    時間: 2014-11-3 12:13
裝個消音器
作者: 709079691    時間: 2014-11-3 13:17
可以先實驗下,閥門半開或小開的時候聲音情況,排出管道小的話,減少出氣量會減輕聲音的。
作者: 好方案    時間: 2014-11-3 13:31
條件允許的話,在管口內壁釘一層毛氈
作者: 十年磨刀    時間: 2014-11-6 14:01
2266998 發表于 2014-11-3 11:43
1 ^# d/ v4 J$ b! o8 k$ L: Z這個不是一種簡單辦法解決的,要看現場,到底什么原因,有些是因為增速,有些是因為減壓,有些是管道內部有 ...
' Q  A& ?6 X/ m0 T7 e
多謝大俠,確實不懂,以為能簡單的加一個類似汽車消聲器的東西就行。