久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
差點兒進去了...
[打印本頁]
作者:
changkongceyi
時間:
2014-10-27 15:38
標題:
差點兒進去了...
話說土鱉上禮拜差點兒給自己埋個地雷...
$ g% @6 S, P; j
c: ~3 p2 c( M2 p% z
事情是這樣的,甕福達州化工新建直徑21米2液氨球罐一個,由于之前使用俺公司液位計比較理想于是再定一臺,東西被另一個同事電話指導安裝完畢,到調試的時候沒人去了——總共100的安裝調試費用安裝占40%,也就是調試只剩60了,而西安到達州的火車不是凌晨走就是凌晨到,負責西南區域的同事各種不愿意,盡管順路南下還有重慶跟昆明的事情,但他這么一甩手活兒沒人干了,于是被歸置為機動人員的土鱉被想起來了...
5 [5 C z# P; w
+ A- I! `3 ?1 x; x5 G
土鱉下車凌晨5點,看看還沒放亮的天在工作組里發句“到達達州,舉目四顧心茫然”,打車找到與項目部約好的酒店入住后短暫休息一會兒,下樓吃碗2兩的面后就跟來接俺的項目部經理碰頭了,簡單聊幾句就知道大概情況了——七化建的小項目,項目部就3個人,俺調試期間找他們就行。進廠后俺被送到那個5000立方液氨球罐下面,他們的活兒效率蠻高——這個項目從開工到驗收基本4半月,球罐焊接采用先拼接再焊接的工藝,而焊縫的探傷也由伽馬換成了超聲波,防腐跟保溫也都做完了,锃光瓦亮的新罐子已經開始進料了,俺也開始俺的工作。
( K2 M( P7 [5 @2 p2 n( F! _
: p. T5 |( A9 V f) l4 P
俺公司的液位計出數據后土鱉開始詢問該罐子的對比液位計——羅斯蒙特的差壓液位計,那臺液位計的液位與俺的差得好多...顧不上那個,因為控制室還沒俺公司儀表的液位,但俺的儀表輸出電流正常,到現場機柜也沒啥問題,去控制室還是那德行,土鱉有點兒壓力了——俺得趕緊處理完這趟任務,但控制室說組態已經完成,俺只能求助項目部讓電儀車間再去控制室機柜查線,最后項目經理告訴俺控制室俺的儀表還沒組態,雖然看著像是組了...組態完成后顯示爆表,21米2的罐子能裝21米2的液氨?趕緊讓人拿手操器更改儀表量程——出廠時標定液位只有3米,超過3米輸出肯定爆表了,改完俺終于可以慢慢走了,因為剩下的只是觀察驗收了。
( ~' Z) n' Z2 U) I6 I
4 T7 p8 s5 u d3 |+ t5 r. N2 R2 `
回到現場,看看罐區對面的山上全部死亡的樹木已經跟遠處的綠樹形成明顯對比,這貌似就是達標廢棄制造的,環境友好型綠色企業...罐區外面還有師傅坐那兒收拾植物果實,過去問下才知道那個可以泡酒喝,但看看不遠處的樹俺聳聳肩對項目部土建工程師說“換俺可不敢摘廠子附近的果實”,他笑著附和,誰敢吃這每天吸收各種氣體的果實?不過這兒還湊活,新疆隔壁攤跟阿拉善沙漠里的污水滲坑才恐怖呢...進料蠻快,才第四天就已經13米6了,俺的儀表輸出14mA的電流,簡單計算下沒問題,讓操作工問下控制室差壓液位計的液位,11米4!俺蒙住了,趕緊檢查信號,沒什么問題,咋能差2米多呢?那要算成料要好多噸的,這絕對不能被驗收...過去看看差壓的顯示,整整13格,怎么說也應該13米以上啊...找來對照表,俺的液位顯示液體在2177噸左右,差壓液位計的1714噸,這么大的差距業主非把俺宰了不成(因為那家客服沒來),但差壓液位計就地顯示的13格又怎么解釋?詢問下,進料在1900噸以上,又是個蒙眬數...但問題到底出在哪兒了呢?
! T8 S' ?4 b( Y1 y/ i2 R2 m
9 _3 f4 Z# F; B- s7 t2 b6 Y
午飯前項目經理跟俺講,他跟業主儀表工程師溝通了,已經找到問題的根源:業主的罐子進料最高18米,把俺的量程改到18米就成,他已經推算過了,這樣就成。土鱉是個記吃不記打的餓貨,空著肚子嘛反應也沒有,只覺得問題找到就好,下午跟業主去改改量程就好。下午跟項目經理到現場后突然感覺不對勁——量程改成18米是跟差壓液位計對上了,但就地顯示還是13米6,控制室的11米4有肯定不對!趕緊叫項目經理把業主儀表工程師給俺喊過來,他竟然還讓他的人改俺的量程,被俺攔住了
: U6 n4 u3 o) J- `8 C: o0 ^8 f \
* W$ K5 g, `! \7 H& y
“你改了俺的量程就地顯示還是13米6”
+ M$ L1 Y. M5 y, h' m3 u8 M# N1 [
“控制室一樣就行了”
' t% N+ D/ i1 X! L& L' \* _
“你要改的是差壓液位計”
( i; c, g4 Q( W- w0 M
“改那個干啥,改你的就成”
" u$ a/ v T% y- F/ F
“你的18米是高報對吧?”
0 _* P5 G7 Y( g2 _' Y
“嗯”
) R* o- V( D; P
“那你現在是把量程從21米2改成了18米,等你控制室18米的時候實際液位早過18米了!你們組態的時候就把這個弄錯了,趕緊改回來”
. {, p0 M: b6 E6 V5 K0 n
2 v% h/ F3 E1 ~1 L% L" {2 W
“哦,那個誰過來,把差壓的改回去”
: }+ E f* l! ^; l( q
儀表保運的師傅拿起手操器很麻利地將差壓液位量程改回了21米2,控制室也重新更改量程,倆液位計終于將液位對上了。
, o/ c6 O& m) _1 C! j' j9 W, {. Q" ?
晚上請項目部吃飯,俺笑著跟他們說“今兒要聽他丫的下回咱見面就是在法院了,咱們幾個可都是被告,再吃飯可就一起吃牢飯了,差點兒就進去了,哈哈,為咱逃過這劫走一個!”(按18米的控制室液位設置,等他們那兒18米時液位已經是24米幾了,3類壓力容器...)
' A1 [9 q. Q$ S
作者:
害怕伏櫪
時間:
2014-10-27 15:57
為樓主感到后怕。
作者:
wangqing1
時間:
2014-10-27 16:00
不太明白,后果是什么?
作者:
千里馬好
時間:
2014-10-27 16:02
馬虎不得安全第一
作者:
祥云飛魚
時間:
2014-10-27 16:03
做技術 也有底線
作者:
2266998
時間:
2014-10-27 16:12
太懸了,哈哈,看得都害怕,液氨那!有事兒,一個都跑不了,冷庫那點量,還能熏死幾十口子呢,這容量,一個都跑不掉,俺玩化工項目,才害怕,哈哈,邊上村子都‘哇塔了’,哈哈,
作者:
wangqing1
時間:
2014-10-27 16:15
樓上,真是一將攻成萬骨枯啊,殺老鼻子人了
作者:
toafy
時間:
2014-10-27 16:20
樓主差點可以整部災難片了
作者:
精密凸輪分割器
時間:
2014-10-27 16:26
哈哈 這么危險啊 差點進去唱鐵窗淚了
作者:
zgsdcrc
時間:
2014-10-27 16:52
zgsdcrc 發表于 2014-10-27 16:44
0 D8 x5 n) X! M/ R% Q; N, A
挺嚇人呀,不容易。
9 v" d5 _3 }0 v* F
搞普通機械有危險,但一般要不了命,搞化工弄不好要的就不是一條命呀。
& v) @. s& B9 D4 U
作者:
の小南灬
時間:
2014-10-27 17:08
提示:
作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者:
xlf63
時間:
2014-10-28 08:24
土鱉,幸虧佛神保佑,祖宗幫忙,運氣不錯,否則后果不可設想。也就見不到樓主大俠這篇文章了。
- b7 t2 v* I& n' K$ o) }9 @
別說玩化工的東西,就是玩大一點的東西,也得注意,再注意,現場那幫家伙,有些說不定就是剛混進施工隊的,安全意識完全沒有,有些還特好奇,能給你瞎整,沒事找事的。
1 V, M2 X8 e- ~2 G7 s* W8 ~$ x
那年俺在現場調試一條不大的線,NND一幫不知那來的參觀者,在現場亂竄,俺當場就大罵,現場還沒正常呢,出了事那個負責。
作者:
changkongceyi
時間:
2014-10-28 09:03
多謝大俠提醒,俺現在回想還怕呢,差點兒把俺老板都搭進去了,哈哈
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)
Powered by Discuz! X3.5