久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 氣缸一定需要裝磁感器嗎 [打印本頁]

作者: caozejun007    時間: 2014-9-6 16:24
標題: 氣缸一定需要裝磁感器嗎
剛過到個新公司,跟臺設備。18個氣缸,但是我買料的時候,氣缸磁感器買少了。主要原因是當時想就是省錢,重要的就上磁感器了,不重要的位置就沒上。現在電控的天天說買感應器少了,說必須一個氣缸2個,要不沒保證。。又快交設備了,控制的他又弄不出來,每次都推說是磁感器少,氣缸動作位置不保證。想買多點磁感器吧!總監那邊這樣說,氣缸能不用就不要用了,用的多后面程序報錯越多。但是電控的也老不依,他也不去問總監的,他們2個不交流的,搞的卡我中間,真麻煩。。我想問下:氣缸都必須上2個磁感器嗎?我以前的設備有的氣缸甚至木有,也木出過說什么報廢呀,神馬其他呀!會不會是別人的矛盾轉我這了,還是我以前的想法都錯了
作者: zyk566515    時間: 2014-9-6 16:28
氣缸活塞里有磁環的話,磁感應器裝了才能檢測到。如果氣缸是靠時間控制行程到位的話,就可以用 不帶磁環的氣缸,也就可以不用磁感應器了。
作者: caozejun007    時間: 2014-9-6 16:30
都怪自己,想工資多點,跑去了個小公司混。進來后才發現水比大企業的還深。這不能得罪,那不能得罪。。想想也就混多個把月,等朋友那邊安排好就轉行做代理設備做維護了。。也就忍了。
作者: caozejun007    時間: 2014-9-6 16:32
zyk566515 發表于 2014-9-6 16:28
: u. W* A. ?2 J+ I# I. K5 V) }氣缸活塞里有磁環的話,磁感應器裝了才能檢測到。如果氣缸是靠時間控制行程到位的話,就可以用 不帶磁環的氣 ...
" c4 U! z& ^, v; T; K8 l
我說需要用延時的,電控老不依。。他調不出水平,客戶又催交。老板天天盯著
作者: caozejun007    時間: 2014-9-6 16:33
caozejun007 發表于 2014-9-6 16:32
- ~+ f" F0 {% i# T& e  v我說需要用延時的,電控老不依。。他調不出水平,客戶又催交。老板天天盯著
' N0 z4 q3 z6 {
現在就是把問題說成機構的
作者: zyk566515    時間: 2014-9-6 16:37
你們做總體方案的時候怎么商定的啊,做總體設計方案的時候,機械 電氣都要一起協商才行。切忌 不要做完機械了再去考慮電氣方面的設計,這樣往往做出的東西往往不是最佳的。 鑒于你的遭遇還是 不要隨便得罪人,電氣的要啥就買啥就行了。
作者: ydgnzb    時間: 2014-9-6 16:46
磁性開光的作用是,當PLC給氣缸發執行信號后,如果有磁性開關可以反饋一個信號給PLC確定氣缸已執行到位。反之,沒有這個磁性開關,氣缸壞了沒執行的話,PLC不知道。。。嚴格要求來說,最好有磁性開關,但是實際很多沒有用到,我之前有設備有這方面的要求,氣缸也配了磁性開關,但是人家電氣設計程序里還是沒有考慮這個。。。如果電氣要求了,那當然得配合了。。。
作者: 米米hu    時間: 2014-9-6 17:01
一個氣缸一個磁性開關實際工作中沒什么問題的,如果氣缸多保證每個氣缸至少有個,這樣方便檢測有問題可以通過PLC查看。
作者: duyeslin    時間: 2014-9-6 17:04
1:原則上,氣缸有幾個動作位置就必須有幾個傳感器與之對應,換句話說,氣缸的活塞動作位置與傳感器數量一一對應。這是從控制原理和安全上考慮的。這是常規的、符合工程原理和行業標準的做法。
: K$ y: K2 ~5 b, M& ?2:從理想狀態來說,兩位置的氣缸也可以裝一個傳感器,因為如此氣缸活塞位置非此即彼,這樣的話,設備完全正常時,系統也是可以檢測或通過邏輯運算得到氣缸位置的。但是,設備岀現卡、夾狀況或這個傳感器損壞時,就有安全問題!如果一定要這樣用的話,就必須選常閉型傳感器,并有適當的軟件控制手段。以此方法做的設備如在此環節出現安全問題,設備設計制造商須負責任。
4 X! O$ j; n  a+ e& o3:氣缸在一般狀況下,一個傳感器都不用是絕對禁止的。- O2 t. u8 c4 t+ P7 J
雖然從理想狀態,以上三種都有可能使設備正常運行,但一旦出現故障,第二、第三種通常會難以處理。所以第二、三種是非專業做法,切勿以為是聰明方法!!
作者: fmdd    時間: 2014-9-6 18:52
我們氣缸幾乎都帶磁環,但是很少用到。
3 W; o$ N" N& G5 D0 k3 M3 |2 B' X3 {. {$ Y! e
磁傳感器只能檢測活塞環動作,如果氣缸連接部分出現松脫,或者終端在移動時出現卡滯,容易出現異常。
& V. v. l$ j! V+ y  p
1 g  d- p" H, P! E% T我們要求采用外部傳感器確認動作到位,傳感器布置位置要盡可能靠近終端,避免中間過程出現干擾。! \7 T3 L2 {) l& H" ^$ J

# o) i, X% c$ W0 _磁環開關還容易受到環境鐵屑粉塵干擾,比如焊接環境,焊接灰塵中含有大量的鐵氧化合物,這些灰塵會被磁場帶著擁擠到開關處,導致磁力線異常,干擾到開關。
5 h4 j, I) d8 f5 O$ D% Y8 X7 V" M1 M6 m/ m5 v/ ^. V
氣缸磁開關定位偏差大,最大偏差可以達到5mm,除非空間難以布置外部傳感器,否則不用磁環開關。
作者: 門童    時間: 2014-9-6 19:15
十來塊的感應開關都舍不得買,什么破玩意!
作者: robert1015    時間: 2014-9-6 20:02
按照我分析,有些部位不用氣缸磁感應器,不是不行,而是程序還得改,嫌麻煩,哈哈
作者: kric403    時間: 2014-9-6 21:22
fmdd 發表于 2014-9-6 18:52
1 Y1 B* D) I  O9 O& f; z- C我們氣缸幾乎都帶磁環,但是很少用到。
) t( D' ^. C% i7 [
. v! U* |$ X/ b/ N3 ~1 G; G磁傳感器只能檢測活塞環動作,如果氣缸連接部分出現松脫,或者終 ...

! U9 g& S. B* a/ y) G9 v9 N贊同。# ]2 z/ ^% D- |& o* n4 j

作者: 河豚會吹泡泡    時間: 2014-9-7 08:17
具體問題只有自己才清楚,別人怎么說都不一定適合你。如果你能懂一點工控流程,怎么這問題估計都不是事了,做非標設備最大的原則是:該用就用,該買就買,該做就做。不要天天想著省事省錢。因為非標設備最大的成本是調試,修改,還有現場修改的地方。
作者: 三立zml    時間: 2014-9-7 10:36
氣缸用不用磁性傳感器也要分情況,在有些動作要保證其安全,就必須要,頻率較低比較保險的動作可以取消,但對于一些工作頻率高的設備,像我做的好些非標自動化裝配機,氣缸一小時動作1500次以上,在PLC內部用時間繼電器定時來控制是屬于開環控制,不保險的,為了設備的穩定性,建議全部安裝。
作者: chenjiancj    時間: 2014-9-7 13:23

作者: liq_00    時間: 2014-9-7 17:24
那就都配齊磁性開關唄。又不是很貴的東西。電控上一般一個汽缸上用2個磁性開關比較好
作者: chenjiancj    時間: 2014-9-7 21:37
這個選傳感器的時候 就要考慮在這些環境啊。像你這么說外部還有震動,外部傳感器可能松動偏移什么的。
作者: FLEI200410    時間: 2014-9-8 21:36
一般情況下一個氣缸配兩個磁感應安全性要好些,實際情況要根據你設備的情況,有些地方是可以不用。我們一款設備,日本客戶要求加磁感應,其他好多客戶不加磁感應也照樣用。
作者: 天天喝水啊    時間: 2014-9-9 08:11
有的氣缸用一個就夠了,有的可以不用靠延時也可以
作者: 709079691    時間: 2014-9-9 13:18
  LZ,你自己搞電控算了,省的看別人的臉吃飯;自己設計,自己調試,想咋玩都可以;不會慢慢學。
作者: zhongdichangpc    時間: 2014-9-9 15:44
重要的地方就加,不重要的地方就不加,特別是涉及到安全的一定要加的,不考慮PLC點數問題的話,就全加上,畢竟安全第一,起碼要有一個比較好,可以確定氣缸是否動作或到位,如果就算氣缸損壞也沒有影響的場合就可以不加
作者: momi.liao    時間: 2014-9-10 16:15
還是要買的,,,硬頭皮給老板申請購買啊。10幾個就不到1000個元,多調試一天的費用都夠磁簧的錢了,,,,
作者: hawk23    時間: 2014-9-11 10:45
我們用氣缸都用這個磁性開關的,但這個東西不能用來限位,只能給PLC發信號用的
作者: 章建剛    時間: 2014-9-11 15:29
價格差不了多少的,方便編程
作者: 小白鷺叔叔    時間: 2014-9-11 22:05
買氣缸最好還是要買帶磁環的,不管要不要用,樓主,氣缸的磁性感應不一定非要裝,有時候只裝一個,有時候裝兩個,這個要看具體情況,有沒必要檢測這個氣缸的動作,能不裝的盡量少裝,這樣可以節省接點
作者: 1078692822    時間: 2014-9-12 10:51
氣缸不用磁性傳感器的很多,主要是看你怎么控制的!
作者: 843702845    時間: 2014-9-12 12:32
ydgnzb 發表于 2014-9-6 16:46
. ?% E$ M; p* {8 b磁性開光的作用是,當PLC給氣缸發執行信號后,如果有磁性開關可以反饋一個信號給PLC確定氣缸已執行到位。反 ...
% ?- X& v* u, T6 l4 o
基本同意上面觀點,沒有磁性開關,外部來個行程開關或國產小光電也可以,關鍵看有沒有位置。
' F+ O' c7 A: j$ [  b6 \; i我是SMC的,有時候也不全用磁開。1 C9 t9 G+ w; q* H5 |

作者: liuxin1121    時間: 2014-9-12 20:31
氣缸磁感器只是提供一個反饋信號,如果你需要這個反饋來了解氣缸的行程情況,就加,反之就可以不加,而且由于是磁感應的,精度不好,需要其他的外部傳感器來反饋信號。我以前用過行程只有5mm的氣缸,沒辦法加磁感器,只有加外部傳感器。
作者: 歐陽絕痕    時間: 2014-9-12 20:52
1.氣缸有帶磁環和不帶磁環兩種,要確認你買的是不是帶磁環的,不然買了sensor也是白搭。2.氣缸有時候是可以不裝sensor的,看工作需要,你要知道sensor的作用,sensor是為了檢測氣缸動作到位了,相當于一個開關,它一般被裝在活塞上,隨氣缸活塞運動,當它經過sensor時,sensor就被觸發,把電信號反饋到PLC或者其他電氣元件。裝sensor多數是出于安全性考慮
作者: hu79241312    時間: 2014-9-13 23:02
如果氣缸動作有先后順序或同時運動有干涉的話,就必須要裝磁感應器。% ^, i  m; w  v6 }

作者: very0717    時間: 2014-9-14 00:32
只能說你們電控太爛了2 X/ U" h9 d' u; F, ~

作者: 天涯小小刀    時間: 2014-12-31 09:46
三立zml 發表于 2014-9-7 10:36 " K5 l4 \! Z+ r% y6 R; @  o
氣缸用不用磁性傳感器也要分情況,在有些動作要保證其安全,就必須要,頻率較低比較保險的動作可以取消,但 ...
: F0 j9 j+ v. W0 U+ i% @8 v3 Y
那問個問題,1500次動作的話,用的傳感器能用多久,我指壽命。% V: C# n1 K$ c1 C# P
6 y+ r4 S3 Z$ ^5 }

作者: 小磊stone    時間: 2015-1-2 16:32
學習中
& l4 m) R! s% A4 H8 u% L
作者: 德亦可    時間: 2015-9-4 22:55
一個就好了
作者: 英雄所賤略同    時間: 2015-9-5 10:08
只見過一些動作簡單且氣缸不上很大的都沒有磁傳感器
作者: electrode11    時間: 2015-9-10 20:31
歐陽絕痕 發表于 2014-9-12 20:52
% z" y2 W3 w! F  o1.氣缸有帶磁環和不帶磁環兩種,要確認你買的是不是帶磁環的,不然買了sensor也是白搭。2.氣缸有時候是可以 ...

5 W7 U/ X: J# q* O: W. W$ a5 S! [你好!磁性開關選擇有什么要注意的嗎?我看亞德客上面很多種的磁性開關啊!
作者: 小磊stone    時間: 2015-9-12 21:20
duyeslin 發表于 2014-9-6 17:04
8 {- d' }9 C, P, @( o1:原則上,氣缸有幾個動作位置就必須有幾個傳感器與之對應,換句話說,氣缸的活塞動作位置與傳感器數量一一 ...

: J" c3 ^$ N9 M: y6 O學習
作者: 天涯游    時間: 2015-9-22 19:58
關鍵看機構,不一定是兩個,有的地方一個也可以,按常理是兩個從控制上講
作者: sunyuaiydd    時間: 2015-9-22 21:12
今天剛好遇到氣缸選擇磁性開關的問題,好好學習一下,各位大俠說的很專業,雖然很多不是很懂,也沒現場調試經驗
作者: liufengabc123    時間: 2015-9-23 12:47
這不一定,看怎么控制