作者: mpmdek    時間: 2014-9-2 17:53
標題: 三軸機械手xyz配合問題
做了個三軸機械手,實現取放操作,用的是伺服電機+絲桿驅動的,速度快的時候老是取不到,分析后是z軸提前下降了,取偏了,大家看看怎么分析這個問題。
# G! C7 X4 o  o1 P5 ]9 J- z松下電機750w+2040絲杠,速度為2700轉時有問題;2000轉一下沒有問題了。
) Z5 X9 e: _- P0 P* x" V8 jxy軸要是開了INP到位信號后就更慢了,但是精度可以保證。
! C  _, q, f# F  N+ \% k" D
; ?- w& q& B; |
# [( K! o. o, A0 c補充內容 (2014-9-3 08:51):! _+ p. M* K; G4 g+ A
3 B$ l! @$ B6 `6 W. ]
負載慣量比:y軸為5,x軸為4,應該是夠用的,標準值為10.
. g+ t4 }2 j4 ^& R1 x+ C+ {電機參數從硬到軟都調整過,現象一致。  `5 e: t9 l; Z6 j9 q
速度慢的時候可以取到,速度快時出問題的時候偏差可以達到1mm,已經不是取料結構的問題,因為沒有這么大的間隙。...
作者: 張嘯東    時間: 2014-9-2 20:17
取料是另外一套機構吧?伺服絲桿只是將抓取機構送到位置。取不到料應是抓取機構的問題。問題描寫的不詳細。
作者: 祥云飛魚    時間: 2014-9-2 20:55
如果Z軸不是特別重的話  應該是 電氣設置問題
作者: jhg1977    時間: 2014-9-2 22:19
本帖最后由 jhg1977 于 2014-9-2 22:30 編輯
3 k+ K) O" g) R3 s0 e2 r* b) ]$ u" R# R
108米/分了,這樣的速度比較快了,不知道2700轉運行時也獲取INP定位完成信號精度有沒有問題呢?1 J0 c) [8 z5 y8 C& i% N4 ~
高速運轉可以把加減速做得長一點 ,再快也不能一下立停啊。
作者: duyeslin    時間: 2014-9-2 22:27
仔細校核你的負載慣量,并注意加減速時間設置,電機參數調試
作者: mpmdek    時間: 2014-9-3 08:50
負載慣量比:y軸為5,x軸為4,應該是夠用的,標準值為10.
; t8 [' K+ `7 n/ J& {+ j; k電機參數從硬到軟都調整過,現象一致。
- w. Z& y- X& b$ K0 Z速度慢的時候可以取到,速度快時出問題的時候偏差可以達到1mm,已經不是取料結構的問題,因為沒有這么大的間隙。: d5 M" R  C8 c/ x
現在的加減速時間是100ms。7 l  f1 ^  K+ ?4 }* z
處理的流程3 U1 Q7 |* l$ I( j& D! }
1、不開INP信號的情況:控制卡發出信號,然后根據卡自帶的到位的函數返回值,確定已經發完所有命令后,就認為已經到位了,因為卡的命令是一點一點發的,運動也是一點一點走的。這樣就會造成提前下降。' \$ P* A6 F' Y; V) y( m
2、開INP信號的情況:控制卡發出信號,然后根據卡自帶的到位的函數返回值,確定已經發完所有命令后,檢測軸的INP信號,這樣精度是可以保證的,但是速度太慢,這個速度慢不知道是卡函數問題,還是代碼問題,還是inp信號自己到位的時間本來就長。INP信號的范圍原來是10(默認值),現在最大改成50,再改大之后還是會發生提前下降的問題。
) m' c& y1 H1 r" H$ H4 J! t就想看下大家有沒有遇到同樣的問題,大家研究下。/ X" P+ U! ]2 p9 S

作者: 781995655    時間: 2014-9-3 08:50
Z軸如果不是氣缸,可以考慮哈先下降到3/4,X、Y軸到位后在下降。Z軸是氣缸,那估計的到位后才能下降。
作者: mpmdek    時間: 2014-9-3 10:05
也就是z軸分段?5 O* S' F; Y/ A6 Y. m( f
我有個想法就是松下的電機可以分兩段增益,發脈沖的時候留點,再最后給改成硬點的增益,能不能有效果呢?當然也可以配合速度的改變,就是不知道怎么搭配了
' ?: H+ m) t( Z, E2 v' r6 T開始時候低速硬參數,然后高速軟參數,然后停的時候低速硬參數,有這么用的么?
作者: mpmdek    時間: 2014-9-3 10:05
也就是z軸分段?, V+ e. l+ e) I; k- }
我有個想法就是松下的電機可以分兩段增益,發脈沖的時候留點,再最后給改成硬點的增益,能不能有效果呢?當然也可以配合速度的改變,就是不知道怎么搭配了( i7 @3 f- p( J: {: q& C
開始時候低速硬參數,然后高速軟參數,然后停的時候低速硬參數,有這么用的么?
9 G/ A7 {% p9 n) s- v, j
+ u0 O: J0 L( f) N' }
作者: duyeslin    時間: 2014-9-3 14:18
mpmdek 發表于 2014-9-3 08:50 % a' @8 n# Z: ?, W1 G* Y; X9 B
負載慣量比:y軸為5,x軸為4,應該是夠用的,標準值為10.
, d4 g" O4 O" x5 G+ o  E電機參數從硬到軟都調整過,現象一致。
6 b8 D3 w! ]/ Y( K% L速度慢的 ...

- R9 O& C4 @9 L3 r& |你的慣量有計算絲杠自身慣量嗎?; u7 U# h$ U' N1 Y: {) M3 ?

作者: mpmdek    時間: 2014-9-3 15:37
有的,是松下電機測出來的慣量
作者: ww112358134711    時間: 2014-9-3 18:16
聽起來感覺是電機沒有調好。
作者: 狂奔的草狼    時間: 2014-9-15 15:04
請問您做的機械手   線性模組是這個買的還是自己組裝的?
& u" d% ]) n7 c3 g! ]9 j