作者: ilyric    時間: 2014-9-2 14:17
標題: 最近接了個流水線的控制,為什么會燒指示燈?
首先說明下情況,我是做機械設計的。最近電氣工程師走人了。生產急,外面的人一時半會也沒時間,我就只好頂上了。" y6 @) E$ C, g% S
電箱上有連個指示燈,一個帶自鎖按鈕,一個檔位開關,控制的要求就是用擋位開關實現電機正反,自鎖按鈕實現啟停機,一個指示燈是打開開關就亮燈(電源指示)。一個指示燈是運行指示,即只要電機運轉(無論正反轉)就點亮。我是用的變頻器的內部輸出繼電器來做的(圖中的TA,TC)。按照下圖叫電工接的線。通電后電機運轉正常,正反轉也是可以的。但是電源指示燈亮了一段時間后就不亮了,而電機是在運行的,運行指示燈也不亮,繼電器是可以聽到吸合的聲音。我的問題就是為什么會燒指示燈?是有浪涌之類的嗎?要怎么解決呢?6 F$ }. Y, e" [0 P% H8 r! Q
PS:電路圖是我畫的,可能有不專業的地方,望大家多多指點。
7 L3 F* l& N1 o4 U; |4 y6 n& J& i7 p, U2 R7 w0 R/ p3 W" b4 s% G
(, 下載次數: 121)   T" E# g0 s4 N" i5 q+ ]

作者: leechonghua    時間: 2014-9-2 14:49
看看指示燈的電壓等級。運行指示燈看是否損壞。不然就檢查繼電器的輸出設置!??!總之,先查線路!!
作者: ilyric    時間: 2014-9-2 14:58
leechonghua 發表于 2014-9-2 14:49
' x; \5 W% v; G! k- [' F) K! o看看指示燈的電壓等級。運行指示燈看是否損壞。不然就檢查繼電器的輸出設置!!!總之,先查線路?。?/blockquote>
3 e7 k) ~  h$ g0 |  E
關鍵是電源指示都燒。。。
2 q$ p- g9 M9 b; L* T' v, u這個跟繼電器一點關系都沒。
+ u: s* h9 |: U9 B
作者: 709079691    時間: 2014-9-2 15:20
指示燈電壓錯了,或者買的指示燈太垃圾,先看下指示燈電壓。
作者: 裕德公子    時間: 2014-9-2 16:02
電壓錯了
作者: ilyric    時間: 2014-9-2 18:41
709079691 發表于 2014-9-2 15:20
1 y, o3 p% W- F. H% ?, i$ ~! g  }指示燈電壓錯了,或者買的指示燈太垃圾,先看下指示燈電壓。
: @1 M+ m6 A3 P" Z& |
上面的絲印就是AC 220v,這個還是不可能看錯的。
& V+ h' Q) O( U) }0 K4 Y' p; _太垃圾了倒是有可能。
作者: ilyric    時間: 2014-9-2 18:41
裕德公子 發表于 2014-9-2 16:02 3 A+ [, Y9 Y! _1 X7 L) |
電壓錯了
1 y4 M6 T/ f5 A) C' ~' f; Y
這個真沒有
作者: 張聾子    時間: 2014-9-2 18:47
拆開里面看是泡還是發光兩極管?
作者: 精靈將軍    時間: 2014-9-2 18:47
ilyric 發表于 2014-9-2 14:58 - _+ l2 E9 U8 O/ l
關鍵是電源指示都燒。。。
  m6 `; Z: z( B+ y這個跟繼電器一點關系都沒。
( o9 r" A" B9 [5 U6 n
電源指示燈不應該是220V吧!! j) v$ u' b1 b- S/ y$ P* s3 ]

作者: 論壇新人    時間: 2014-9-2 19:23
電路不是很懂,幫你頂一下。
作者: fmdd    時間: 2014-9-2 20:45
用萬用表先確認電壓
$ z2 t2 Y$ J. P  `5 G
1 d9 \2 M" m& `) `6 @5 ~你沒有用隔離變壓器?
作者: 祥云飛魚    時間: 2014-9-2 21:15
電氣的東東 肯定是 前面那里接錯了  380V進來了 ,量電壓    如果確定是  220  V那就 串聯一個比指示燈內阻小一半的電阻。2 R9 J# }  ^; C  q9 ?  z
這些燒了  好檢查     就怕沒少 一會亮一會不亮的。
作者: 北京機床維修    時間: 2014-9-2 21:38
看不到圖,不過,一般來說,上面的朋友都說的差不多了,電壓過高或是指示燈的質量太差,還有一種情況就是變頻器的干擾。這個東西就不好說了,我現在看不到你的圖,也不知道你是怎么接的,如果真是干擾的話,你可以把指示燈的線和變頻器的線分開走?,F在的指示燈都是二極管的,這東西質量不太好說,有好有次,不過一般的都沒有什么大問題,和二極管連接的電阻到是一個問題,弄不好的話,有可能你買的同一批的指示燈,內部的二極管和電阻都是比較差或是阻值使用的不太合適。希望對你有幫助。
作者: jhg1977    時間: 2014-9-2 21:38
電機才用得奇怪
作者: 北京機床維修    時間: 2014-9-2 21:39
看不到圖,不過,一般來說,上面的朋友都說的差不多了,電壓過高或是指示燈的質量太差,還有一種情況就是變頻器的干擾。這個東西就不好說了,我現在看不到你的圖,也不知道你是怎么接的,如果真是干擾的話,你可以把指示燈的線和變頻器的線分開走。現在的指示燈都是二極管的,這東西質量不太好說,有好有次,不過一般的都沒有什么大問題,和二極管連接的電阻到是一個問題,弄不好的話,有可能你買的同一批的指示燈,內部的二極管和電阻都是比較差或是阻值使用的不太合適。希望對你有幫助。
作者: 北京機床維修    時間: 2014-9-2 21:40
看不到圖,不過,一般來說,上面的朋友都說的差不多了,電壓過高或是指示燈的質量太差,還有一種情況就是變頻器的干擾。這個東西就不好說了,我現在看不到你的圖,也不知道你是怎么接的,如果真是干擾的話,你可以把指示燈的線和變頻器的線分開走?,F在的指示燈都是二極管的,這東西質量不太好說,有好有次,不過一般的都沒有什么大問題,和二極管連接的電阻到是一個問題,弄不好的話,有可能你買的同一批的指示燈,內部的二極管和電阻都是比較差或是阻值使用的不太合適。希望對你有幫助。
作者: lngk    時間: 2014-9-3 09:10
愛德利見的最多的是變頻器與流水線的調速控制和節能!
作者: ilyric    時間: 2014-9-3 10:48
張聾子 發表于 2014-9-2 18:47 5 O% {8 S) j8 D; l
拆開里面看是泡還是發光兩極管?

6 d. W% a- f/ o3 ~' {; w二極管的
* ^' D6 b) t  Q+ I
作者: ilyric    時間: 2014-9-3 10:51
fmdd 發表于 2014-9-2 20:45
7 l4 R- h- h. m, p$ w( E用萬用表先確認電壓
/ T7 z8 W* b2 Q1 a5 e2 u! {1 h5 l% H( A' D7 j
你沒有用隔離變壓器?
& @1 c6 A" ]! Z
好像這種變頻器都沒用隔離變壓器的
* S4 U- z2 ?: J( C  i
作者: ilyric    時間: 2014-9-3 10:53
祥云飛魚 發表于 2014-9-2 21:15
( h& B9 D- [# K電氣的東東 肯定是 前面那里接錯了  380V進來了 ,量電壓    如果確定是  220  V那就 串聯一個比指示燈內阻 ...

+ ]3 i9 v) b0 ^, u% H: V直接串在燈上?220v的會不會容易燒掉。。。估計得陶瓷電阻
! v0 C" J& H! l( o7 M. u. s) F
作者: ilyric    時間: 2014-9-3 10:56
北京機床維修 發表于 2014-9-2 21:40
( v! z* B/ c+ j% D9 f& s! s* }+ N看不到圖,不過,一般來說,上面的朋友都說的差不多了,電壓過高或是指示燈的質量太差,還有一種情況就是變 ...
' q8 M, F) z. `. f4 [3 l3 h
多謝版主關注,期望老大能看到圖后回復我。
2 ]% U9 o* z1 X, f; |" t+ Z2 V
作者: hc2003    時間: 2014-9-3 21:19
這圖是你畫的么? 停止按鈕怎么是  常開的符合了?還有停止作用嗎?
0 \- E2 E( D1 w1 i$ k1 j# w! O通常正規的情況下,指示燈是并聯在線圈或者電阻上的,不是直接連電路里邊。4 \5 s, }. y. t0 G8 k

作者: 水水5    時間: 2014-9-4 07:42
可能指示燈的確是220V的,但長時間運行容易發熱。
. B  }6 D* N- @: T8 m) d建議加變壓器改用36V的,功率小省點,安全,壽命長
作者: ilyric    時間: 2014-9-4 08:47
hc2003 發表于 2014-9-3 21:19
5 E( ?7 J7 Z; R0 d4 p0 k4 V, @* Z這圖是你畫的么? 停止按鈕怎么是  常開的符合了?還有停止作用嗎?' s4 d8 l+ u1 ^* E/ Z# ^
通常正規的情況下,指示燈是并聯在線圈 ...
. ^* _7 }: F' {3 l- Y
這個是用的變頻器的三線式控制方式,按照廠家的接線圖弄得。變頻器的內部觸發,這個是沒錯的。
作者: 裕德公子    時間: 2014-9-4 15:36
把二根線對調下。
作者: lngk    時間: 2014-9-5 08:50
燒了的原因是不是因為變頻器的參數設置問題!
作者: 九輪蝸牛    時間: 2014-9-5 10:23
指示燈質量太差了吧
作者: 北京機床維修    時間: 2014-9-7 20:44
現在看來,你的接線是沒錯的,運行指示燈不亮可能是指示燈已經燒了,因為你已經聽到了繼電器的聲音。(注意有的變頻器有兩個繼電器)這個指示燈是不是市面上買的直徑22毫米的那種?內部是LED的?如果是這種的話,一般是會發熱的,380的電壓也不一定標準,我見過的最高的電壓是470伏,所以電壓超標會導致指示燈燒坯,還有一種就是我說的高頻諧波干擾了。這種情況下,你還是串上一個1瓦3.3K的電阻吧,這樣用比較放心。再不行就要加變壓器了,或者直接用一個380伏的指示燈,更放心,就是亮度會低一些。
$ z  U8 V: ~7 J7 {! s5 E& n5 k
作者: jidianweixiu    時間: 2014-9-9 22:17
1:建議樓主AC220V電源經過接觸器控制變頻器,然后控制電機。) ~% B8 C4 P6 `! V
2:燈炮燒壞可能是由于變頻器內部繼電器在通斷瞬間產生沖擊電流或反向電動勢。故建議變頻器內部繼電器觸點開關控制中間繼電器線圈再來控制指示燈較好!請仔細看變頻器說明書。
作者: ilyric    時間: 2014-9-9 22:51
北京機床維修 發表于 2014-9-7 20:44
- Y0 _0 X) @, \現在看來,你的接線是沒錯的,運行指示燈不亮可能是指示燈已經燒了,因為你已經聽到了繼電器的聲音。(注意 ...

/ {7 B+ I5 Q' t9 K+ v多謝老大。我串個電阻試試。/ O( o. M& y, c

作者: ilyric    時間: 2014-9-9 22:57
北京機床維修 發表于 2014-9-7 20:44 5 Q/ P" B6 ?9 w  O* ~- W4 L
現在看來,你的接線是沒錯的,運行指示燈不亮可能是指示燈已經燒了,因為你已經聽到了繼電器的聲音。(注意 ...

6 p+ m9 x2 z% ?' t是直徑22毫米的LED指示燈。變頻器的輸出繼電器是一個常開一個常閉的,這個我確認過接線了。我試下串聯個電阻。多謝老大解答。
作者: shenwuqang    時間: 2014-9-15 14:33
電線接錯了吧,
作者: wei2159799    時間: 2014-9-17 18:29
同上
作者: 北京機床維修    時間: 2014-11-12 19:42
ilyric 發表于 2014-9-9 22:57
" t$ M# D( Y5 Q! n( k# \是直徑22毫米的LED指示燈。變頻器的輸出繼電器是一個常開一個常閉的,這個我確認過接線了。我試下串聯個電 ...

: {, r' Z: r, x不知道你的問題解決了沒有,不過,如果沒有解決的話,你可以換個24伏的,接一個雙穩態二極管。這個很管用的。話說回來,你是220伏的,不好弄,要是24的就好弄了,但24伏的還要加電源。
作者: 阿理    時間: 2014-11-14 22:54
樓上的諸位說的很全面了,建議從以下幾方面找問題:指示燈電壓與實際電壓是否相符,電工接線是否有問題,還有電路圖三檔位開關符號沒畫好。
作者: sweiqing    時間: 2014-11-18 07:29
指示燈的電壓錯了。。。。檢查指示燈電壓!
作者: sweiqing    時間: 2014-11-18 07:31
指示燈的電壓選擇錯誤。。。
作者: lngk    時間: 2014-11-18 08:47
是不是變頻器的運用和流水線的功率不搭!