久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 熱交換器理論設計可否? [打印本頁]

作者: 上峰    時間: 2014-8-11 22:52
標題: 熱交換器理論設計可否?
      kongtiao上使用的平行流冷凝器按書上說應該可以進行理論計算的,但是涉及到傳熱系數關聯式,種類多,各個研究小組都不同,選用時就按書上來(中文版的書,適用范圍也介紹很少),公司就逆向做實驗,不搞理論。簡直就是抹黑走,算對了是幸運,算不對,看看我就知道你不行,叫你別搞理論。
" s! L9 ~! w3 ~+ W" `# _4 z) D+ \! Z
      傳熱自學完,和自己涉及的工作來看,主要是計算傳熱系數的問題,Q=KA△t(求k),其他都好搞。; L# g4 k9 G) V! Z( X2 f
      想看看大家,在工作中都是怎么處理的,可有計算公式(excel)和流程可以介紹一下。我可共享試驗數據,大量的數據就這么報廢,一千次試驗也沒個進步。
# c- Z- A* F2 r$ G
* X/ k( d# _. t: u! p/ n9 I5 ?涉及產品介紹:http://wenku.baidu.com/link?url=3-bkgjUyrs-zUsQ_vSTk0a8evxWgdlkdaEwl1WmQRPkVPAbRcESJvI1CsrqTV46XcYBXfgRfGqP_J5vS4iQy9v-c2-fdyLjgpa9ERuIP2bO
作者: 林の屋    時間: 2014-8-11 23:08
本帖最后由 林の屋 于 2014-8-11 23:32 編輯 2 ?  u1 I8 j' h1 J

2 F! L# O7 O* u' a0 ?電站發電設備中需要換熱器,你說的很對,患熱器的設計主要就是要知道傳熱系數,你提到的換熱系數公式,普遍都采用這個,我知道的生產廠家一般采用什么換熱管,都要用這種換熱管專門做測試,求得傳熱系數后再設計,這樣設計出的產品,不至于太離譜。下圖是東方電氣集團下屬某電機公司的換熱器傳熱特性測試臺:
作者: ngsxngtd    時間: 2014-8-12 18:39
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 上峰    時間: 2014-8-12 22:33
林の屋 發表于 2014-8-11 23:08 1 J  \8 `' L+ C8 h, J" L" z
電站發電設備中需要換熱器,你說的很對,患熱器的設計主要就是要知道傳熱系數,你提到的換熱系數公式,普遍 ...

, D; y' P+ {! b. N7 o( r* c我們的測試臺是日本貨,精度和控制方面都不錯。
$ g, g& F9 R* [. t  V) ?
作者: 上峰    時間: 2014-8-12 22:40
ngsxngtd 發表于 2014-8-12 18:39 7 I8 w5 o1 D: n, C1 L$ ~0 K
(管殼式)主要是物性參數,傳熱管,傳熱系數與壓力損失,若制造還包括機械受力。
. \1 v" Q; Q/ Y* m/ `物性參數,要么查表,要 ...
. ]) R6 c' \: v. _
我們涉及的主要是翅片式空冷換熱器,制冷劑,計算傳熱系數都是科學家們試驗擬合的關系式,適用范圍是有的,最后假設,迭代計算,這些還是要計算機完成,實施起來沒有高手指導一下,處理起來自己心里真是沒譜!
! t- J! Y* ?4 q  M. ?9 y8 ?
作者: 上峰    時間: 2014-8-12 22:43
社會在進步,傳熱管(微通道結構)在不斷的變換,先人們的研究結果適用性肯定有差異,如何處理這些問題。
作者: 林の屋    時間: 2014-8-13 09:43
上峰 發表于 2014-8-12 22:33
! R/ A5 S: U% {. H+ N6 I0 O我們的測試臺是日本貨,精度和控制方面都不錯。

3 t: j# f; C' n" ~6 T你們進口的日本測試臺花了多少銀子?
作者: 樂華0615    時間: 2014-8-13 18:00
我們公司一般用板式換熱器比較多,不過我很少接觸
作者: ngsxngtd    時間: 2014-8-13 18:53
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 520zjwtcabc    時間: 2014-8-14 11:38
兄弟,能分享點這個方面的資料嗎? 扣扣  451029741.感激不盡,我也真在自學這個方面。
作者: emptycch    時間: 2014-8-14 13:06
馬克,熱交換器
作者: ngsxngtd    時間: 2014-8-14 17:45
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 上峰    時間: 2014-8-14 20:31
林の屋 發表于 2014-8-13 09:43
5 a+ ^9 N1 @1 h; r5 F你們進口的日本測試臺花了多少銀子?

+ n% t) v& W$ r( ~' X( n這個測試臺是系統中的一部分,整個試驗臺千八萬,環境模擬需要4千多萬。# m0 j  a+ S5 [3 S, l% Y$ c

作者: 上峰    時間: 2014-8-14 20:51
ngsxngtd 發表于 2014-8-13 18:53 . L' e) G7 |# O; O( ^4 O' r
微通道,是指非圓形結構嗎?
+ N2 B7 v6 L* i管內徑換成通道當量直徑,通道內傳熱系數無論是否存在相變都可以求解了吧?
% {3 n0 g* N8 c  c ...
- g0 i  u8 h# x9 y! ~8 s4 h, {
呵呵!8 P/ I2 U% L5 L% w" p
1、制冷劑側:制冷劑物性(設計要求溫度),流量(汽轉液需要換算流量),相變
& R# T: l4 ~/ g7 C: I2、空氣側:空氣物性(估算溫度,迭代),流速,' D  Q( P1 l* h: f2 |5 D9 V. \
3、確定的換熱器結構,這樣就可以求單位結構的換熱系數。5 g2 c. m% }) K  a+ C6 @6 f
會有先人的計算書,不過生搬硬套,就會出錯:3 N" P" y, z3 U$ j$ T
a、結構不可能完全一樣,結構在進步。
5 H1 k" Q+ {! {4 G9 L  lb、制冷劑側、空氣側的流速不一致,將影響雷諾系數,這將決定公式的適用性。
  b4 U3 p, j" G  p4 T3 m+ g! p7 R3 A' d3 [' {4 Y
數值計算了解一些,不會,數學軟件也不會,只能站在巨人的經驗上,使用他們的公式(他們也是以實驗,利用相似原理量綱分析擬合公式)計算,工程應用。
. Q6 j# l2 e# p3 k) w1 L
作者: 上峰    時間: 2014-8-14 20:53
520zjwtcabc 發表于 2014-8-14 11:38 % F7 s/ ^. T7 F/ _. B. d2 E) h" s
兄弟,能分享點這個方面的資料嗎? 扣扣  451029741.感激不盡,我也真在自學這個方面。

! \3 N; c8 {" O' z, u以傳熱學為基礎,具體應用自己的領域,這是一份研究生的論文,現在再看。) ^. Q( V) k2 x" X: H, T
http://wenku.baidu.com/link?url=zRL-xv6kiZHpT3trGBBZhBGwAovPMOQkkE3GG_yfUMlmhjYaP528aT3ZUER9QmeEW1_u-5AmQjFduWQV-xVH2MGaYryjsBv7wjJ5J_4ZNJu( L' L- y3 w+ z5 q) E

作者: 520zjwtcabc    時間: 2014-8-15 09:01
上峰 發表于 2014-8-14 20:53 # d9 k) B+ i7 l1 H
以傳熱學為基礎,具體應用自己的領域,這是一份研究生的論文,現在再看。
) r& \! j6 V- |- Z1 _2 ahttp://wenku.baidu.com/link? ...
7 N4 T0 U5 u1 ]! r1 X! x% X' Y( F
多謝大俠我已經收到
/ h( D$ X# g: @3 n4 j( |# T
作者: 520zjwtcabc    時間: 2014-8-15 09:04
上峰 發表于 2014-8-14 20:53 6 B* X) }' W( C! J7 t
以傳熱學為基礎,具體應用自己的領域,這是一份研究生的論文,現在再看。$ n- Q% G. w! y4 `$ E
http://wenku.baidu.com/link? ...
0 A7 w3 w* Q$ Y$ S: _
已經收到,多謝啊) z4 `6 o- _) k% f! q. @( R. P* L

作者: ngsxngtd    時間: 2014-8-15 17:44
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 聶德平    時間: 2014-8-16 10:21
上峰 發表于 2014-8-14 20:53
( k9 M/ P0 ]& {5 {( O4 K以傳熱學為基礎,具體應用自己的領域,這是一份研究生的論文,現在再看。4 c( F& t$ {3 X3 H; t, L2 z% \
http://wenku.baidu.com/link? ...

  w0 Q1 B- M7 ~, l! g很專業的討論。
6 I6 B' Q5 o& N2 K# K請問你們現在的扁管寬度能做到多少,我們需要。4 S3 |8 {( E! B5 w9 z0 ?

作者: 上峰    時間: 2014-8-17 21:51
ngsxngtd 發表于 2014-8-15 17:44
( b/ w* l% W9 m2 ?8 g+ j$ _http://twt.mpei.ac.ru/mcs/worksheets/iapws/IAPWS-IF97-Region4.xmcd3 K4 h1 E& ^+ N& o( N
論文里的一些擬合式,有些粗糙, ...
& N6 ^; P( y7 G$ V; D! C% e1 H5 C
謝謝,我再收集點資料,計算一遍,不然傳熱學也白讀了。
0 r. B! S' k7 o: S
作者: 上峰    時間: 2014-8-17 21:55
聶德平 發表于 2014-8-16 10:21 - B- }/ Z# c" k  ^* o3 A' k
很專業的討論。% E* w% D; b7 w4 k
請問你們現在的扁管寬度能做到多少,我們需要。

; C) m- A. `0 J) b/ i& `現在的平臺是16,下代是12,版主可否提供一份計算書研究一番,謝謝!
* M, p. \8 M+ g5 Z
作者: 聶德平    時間: 2014-8-19 21:36
上峰 發表于 2014-8-17 21:55 7 R2 A! Z' B) ~0 {. t3 T
現在的平臺是16,下代是12,版主可否提供一份計算書研究一番,謝謝!

& Q' z0 K0 L* t2 \你們主要是做空調用冷凝器的,尺寸應該都比較小。) }0 g8 z) J) l( ]+ L# ?/ O4 ~

作者: 上峰    時間: 2014-8-19 21:47
聶工,講的對!你們的換熱器和這個設計目的上應該是一直的,雖然結構不一樣。請教一下計算上可行性問題,比如過熱,冷凝,過冷階段的扁管分配。
作者: 上峰    時間: 2014-8-19 21:48
本帖最后由 上峰 于 2014-8-19 22:06 編輯
2 }$ p4 W' W! ^1 ?- I
; w. R( n/ W9 [- T9 m聶工,講的對!你們的換熱器和這個設計目的上應該是一直的,雖然結構不一樣。請教一下計算上可行性問題,比如過熱,冷凝,過冷階段的扁管分配。[attach]328849[/attach]
作者: 聶德平    時間: 2014-8-24 11:26
我們的產品還不存在相變,所以對這些沒有研究。
" C7 `( A5 p- J2 ]8 \. P1 X你們根據要求開模的話大概費用多少?能開到多寬?




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5