久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 設備配變頻電機+變頻器,設備達到額定產量時的頻率各位定的是多少? [打印本頁]

作者: 哆嗦使人落后    時間: 2014-7-23 10:48
標題: 設備配變頻電機+變頻器,設備達到額定產量時的頻率各位定的是多少?
變頻器的變頻范圍通常在0~100Hz內,也可以更高。
好像我看過的設備似乎正常工作時的頻率 差不多都在10HZ到30HZ范圍內。
例如之前看到的喂料器,額定產量下,頻率在15Hz左右。
設計一臺設備時,我該選擇哪個頻率值來匹配額定產量呢?是取50HZ嗎?
各位設計同仁們你們的選擇是多少啊?為什么是那個值啊?
是不是和行業有關啊?
是不是和設備有關啊?
譬如,設備是絞龍輸送機。

作者: 13952379611    時間: 2014-7-28 08:34
要根據電機的基頻來確定 1HZ對應多少轉,算出后根據電機的最高轉速設定變頻器的最高頻率。最低頻率一般設定為 0 HZ ,  也可根據實際需要設定別的值,但要滿足實際需求。
作者: 哆嗦使人落后    時間: 2014-7-30 10:08
想不通了,這么多搞設計的,就沒人碰到過這情況,就沒人想過這類似的問題?

答案找到了,直接電話聯系西門子技術員。
看來以后有啥問題還是直接問專業人員吧。
作者: 13952379611    時間: 2014-7-31 15:37
是的,具體問題還是要求和技術人員溝通好。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5