直流電機運行不順暢,請高手解決
[打印本頁]
作者:
柏無一庸
時間:
2014-7-12 20:14
標題:
直流電機運行不順暢,請高手解決
前段時間從美國進口了一個直流電機,電機的輸入電壓為DC130V,隨電機配套過來一個控制器,控制器輸入電壓為AC115V、輸出電壓為DC130V。
然后我們在控制器前加了一個市面上買的適配器,輸入電壓為AC220V、輸出電壓為AC110V,接上去以后直流電機運行不順暢。電機每轉2秒左右停一下,然后接著轉。通過控制器控制電機轉速,低速的時候很明顯,高速的時候看不出停頓,但是實際上是有停頓,只是電機轉速高,看上去比較連貫。
請高手指導解決。
作者:
林の屋
時間:
2014-7-12 21:49
電機功率多少? 你市面上買的適配器功率是多少?
作者:
祥云飛魚
時間:
2014-7-12 23:59
控制器前面加嘛?
作者:
shaokuang
時間:
2014-7-13 08:46
控制器中有一相可控硅(可能)壞了,或觸發電路由問題
作者:
99999
時間:
2014-7-13 14:58
shaokuang 發表于 2014-7-13 08:46
控制器中有一相可控硅(可能)壞了,或觸發電路由問題
這是一方面的問題,另一方面是驅動頻率和控制程序的BUG,即使在空載也會出現這種問題
作者:
動靜之機
時間:
2014-7-13 18:20
可能因為原來的控制器是60HZ的,而您加裝的220轉110適配器能是電子式的。
找個變壓器式的試試。
作者:
lngk
時間:
2014-7-14 08:45
直流電機國產的那么多啊,從美國進口價格不便宜吧!
作者:
universal
時間:
2014-7-14 10:22
如為了匹配原控制器,最好用變壓器,或者換控制器
作者:
山寨小菜
時間:
2014-7-15 11:06
本帖最后由 山寨小菜 于 2014-7-15 11:36 編輯
仔細看看電源輸入參數,如果要求輸入交流電壓115V-60Hz,那么你的配接可能達不到要求。
美國民用電源標準是110V~/60Hz,你配接以后雖然實現了電壓的匹配,但是頻率還不匹配,這樣整流出來的直流電壓會遠低于要求的工作電壓,所以直流電機不能正常工作。
解決辦法:一是選配合格的交流電壓/頻率變換器。二是選配合格是直流電壓變換器。
如果直流控制器沒有環路控制,那么更換直流變換器可能更容易實現。
作者:
lyl008
時間:
2014-7-15 17:55
應該是頻率不對,美國為60HZ,咱們是50HZ
作者:
柏無一庸
時間:
2014-7-21 17:07
謝謝各位高手的指點與幫助,問題已經解決, 原來是隨電機一起的控制器上有八個小開關, 針對不同型號的電機需要打開不同的開關組合,比如1/3HP功率的需要打開2#,3#,5#開關,其他開關關閉.這樣就OK了,隨機來的說明書上并沒有說明,害的我們查了半天原因.