久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 轉塔式沖床(法蘭克)系統怎么設置零點? [打印本頁]

作者: 林正    時間: 2014-7-10 16:02
標題: 轉塔式沖床(法蘭克)系統怎么設置零點?
轉塔式沖床(法蘭克)系統,由于伺服系統伺服電池耗盡,導致系統零點參數丟失。請教各位大俠,怎么設置機床零點???
  O  S" H' w6 Q6 H$ N4 {( I  X3 l9 M  D
作者: 709079691    時間: 2014-7-10 16:32
電池裝上后,伺服參數從新設置1下就可以了。
作者: 冷月梧桐    時間: 2014-7-10 18:18
同樣是fanuc加工中心由于私服電池更換引起原點丟失,原點在行程極限附近,故而把軸移動觸發行程報警,回退5毫米,修改參數保留原點,重啟即可
作者: 林正    時間: 2014-7-11 10:17
冷月梧桐 發表于 2014-7-10 18:18 5 i7 B1 v  k9 E2 o' k& b( g
同樣是fanuc加工中心由于私服電池更換引起原點丟失,原點在行程極限附近,故而把軸移動觸發行程報警,回退5 ...

( k2 |" c+ m5 u7 y$ E( e這個是4軸的哦,有2個伺服,X\Y共用1個,T\C共用1個。現在是求大俠指導,尤其是T\C這2跟軸。" }% w! A; u( J; N+ L

作者: 林正    時間: 2014-7-11 10:17
709079691 發表于 2014-7-10 16:32 % R7 o# |$ i1 _, S
電池裝上后,伺服參數從新設置1下就可以了。
# B" L+ ]5 S7 `9 b/ x9 a" C% @* o
這個就這么簡單,它會自動默認設置這個???
6 k2 w! D. S7 _( w5 W9 n1 g( J




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5