標題: 求高手解決中間繼電器 歐姆龍24V 燈微亮 [打印本頁]

作者: hahahaoxue    時間: 2014-7-3 18:13
標題: 求高手解決中間繼電器 歐姆龍24V 燈微亮
電路圖如下:& h3 K/ s8 v& O$ P

2 s( u1 C  T$ e7 Y! F圖傳不了,我放在附件里了,大概就是PLC如  100.00輸出信號,給兩個并聯的中間繼電器線圈(14點),線圈的(13點)分別給選擇開頭的兩個觸點,選擇開頭的另一端并聯接+24V
$ v3 _" f: D) A
$ r. V# @% q3 n. C8 |4 Q( A可是現在的問題是我如果選擇04路,05路的繼電器也會跟著微亮,電壓在9V左右,求高手解決,等待中......
作者: 老鷹    時間: 2014-7-3 18:54
可以傳圖片。請編輯添加。
作者: 東北制造    時間: 2014-7-3 20:38
都是DC24V的繼電器嗎?正極接的對嗎?