久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 電機與絲杠螺母不用減速器,直接用聯軸器連接可以嗎? [打印本頁]

作者: 弱水3千    時間: 2014-6-19 10:41
標題: 電機與絲杠螺母不用減速器,直接用聯軸器連接可以嗎?
請問電機與絲杠螺母是否可以直接通過聯軸器連接,不用減速機,電機轉速不是很高嗎?

作者: houbaomin0620    時間: 2014-6-19 10:54
本帖最后由 houbaomin0620 于 2014-6-19 11:06 編輯

樓主,你不得根據你的最大移動速度來定嗎,根據你需要的最大移動速度,還有絲杠的導程算出所需的轉速。然后根據這些看是不是需要減速器。
作者: 弱水3千    時間: 2014-6-19 11:06
houbaomin0620 發表于 2014-6-19 10:54
樓主,你不得根據你的最大移動速度來定嗎,根據你需要的最大移動速度,還有絲杠的搗程算出所需的轉速。然后 ...

非常感謝!

作者: 1caijinjie1    時間: 2014-6-19 11:16
可以直接連啊,你看你轉速,輸出轉矩計算下來是否滿足要求
作者: hoverin    時間: 2014-6-19 11:57
可以,這樣精度更高,扭矩不夠可以選更大的電機
作者: 天天喝水啊    時間: 2014-6-19 12:31
加個減速器就可以了
作者: 20080646    時間: 2014-6-19 12:58
根據你的傳動直線速度,你可以用導程跟轉速來彌補,選型。可以參考《FA工業自動化基礎》。在百度里搜就行
作者: 偶爾來來d    時間: 2014-6-19 13:03
電機功率夠就不用減速機
作者: 雨傾城    時間: 2014-6-19 13:07
可以直接連接,中間不需要減速機,因為絲杠自己就帶這個功能
作者: steve0809    時間: 2014-6-19 17:18
可以直接連接
作者: 洋洋0206    時間: 2014-6-19 20:51
沒有任何問題!很多小模組就是直連的。

為什么很多機構會加減速機呢——電機功率一定, 轉速很高,輸出的扭矩就小。
很多場合需要大扭矩,電機的功率一定,那就加減速機,減速增加扭矩!
舉個例子,讓一個人扛大米,也就100斤差不多了。
給你個板車,可以拉1000斤都不止。

作者: WUHANLIST    時間: 2014-6-19 21:39
根據你的設計速度,初選絲桿導程,電機轉速,選定導程,根據負載,慣量核算電機扭矩,有更高要求,還得考慮慣量比。
作者: chenruihua    時間: 2014-6-19 22:35
絲杠有臨界轉速,應該不超過才行。
作者: 弱水3千    時間: 2014-6-20 10:37
20080646 發表于 2014-6-19 12:58
根據你的傳動直線速度,你可以用導程跟轉速來彌補,選型。可以參考《FA工業自動化基礎》。在百度里搜就行

謝謝,有用

作者: 弱水3千    時間: 2014-6-20 10:38
洋洋0206 發表于 2014-6-19 20:51
沒有任何問題!很多小模組就是直連的。

為什么很多機構會加減速機呢——電機功率一定, 轉速很高,輸出的 ...

謝謝,明白了,因為推力比較大,需要很大的轉矩,必須加減速機才夠,一般電機沒那么大的功率!

作者: 古怨云    時間: 2014-6-21 16:59
很多都是直接連接的,導程定好
作者: 弱水3千    時間: 2014-6-23 16:57
古怨云 發表于 2014-6-21 16:59
很多都是直接連接的,導程定好

知道了,謝謝!

作者: yejian101214    時間: 2014-6-23 19:42
樓主,你說的太籠統!什么絲桿,什么電機,使用環境等都沒有詳細說明很難下判斷。我們公司的改型滾齒機各軸都有過直聯情況。直聯與加減速機構看情況而定,不存在可以或不可以的說法,應該是合不合適!

作者: 弱水3千    時間: 2014-6-23 19:55
yejian101214 發表于 2014-6-23 19:42
樓主,你說的太籠統!什么絲桿,什么電機,使用環境等都沒有詳細說明很難下判斷。我們公司的改型滾齒機各軸 ...

恩,現在了解的很清楚了,剛開始不懂,呵呵!





歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5