EMI三相四線電源濾波器,我想復驗一下
[打印本頁]
作者:
maofeng2006
時間:
2014-6-12 20:35
標題:
EMI三相四線電源濾波器,我想復驗一下
購買了太原斯麗德的EMLM-10A的三相四線電源濾波器,入廠使用前,我想復驗一下。以前就是查看合格證、檢查外觀無破損、安裝尺寸三個要求,我現在想看看電氣性能,是否按照GJB202A搖表搖個絕緣,不小于10兆歐就行了嗎?耐壓要做嗎,EMC公司的網頁里有這個濾波器的技術條件,除了耐壓就沒有絕緣要求。
% [$ z8 B& W/ n. M: u X
! p- F$ {4 x6 C$ \- N4 f
我不想耐壓,一是麻煩,二是怕擊穿電容,所以就按GJB202A搖個三相對殼,三相之間搖個絕緣是否合適,請指教。
- Y+ Z$ ?& F9 ]% i" l# u2 ?
" D4 q0 w: |+ \! F) m
原理圖如下
" C+ s9 G1 \$ B9 I
作者:
東海fyh126
時間:
2014-6-13 08:41
這個組裝前零件沒測試????、、
作者:
fmdd
時間:
2014-6-13 17:59
你的絕緣電阻不高,兆歐表的電壓也很低的,這樣測不會影響產品
4 x: {. X% v, q6 N
8 f" ]. z9 @: I4 e1 I1 A
我以前用過一個1000v的兆歐表,每次都會電得跳一下
作者:
maofeng2006
時間:
2014-6-15 16:04
東海fyh126 發表于 2014-6-13 08:41
7 Z) x% f& a8 L
這個組裝前零件沒測試????、、
6 d7 c$ E3 g/ T- D. A3 [& D
就是檢查合格證,外觀,安裝尺寸,覺得什么電氣檢查都不做不合適,所以想加電氣試驗,但做耐壓,還是搖絕緣,還是都做,沒有國標,不知道做哪些,所以在這請教撒!