久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區(qū)
標題:
壓力傳感器顯示界面的值如何設定?
[打印本頁]
作者:
古人花若涵
時間:
2014-5-28 08:43
標題:
壓力傳感器顯示界面的值如何設定?
哪位大俠知道SMC壓力傳感器如何設定?
+ p$ E1 B5 d' X! \5 A
5 z% D! H3 \. g/ j) l7 |" g
設備異常描述:真空吸手機按鍵,按鍵下方有一個頂出氣缸。一般負壓達到-50帕左右就可以把按鍵吸起來。可是::::按鍵吸到一半的時候,負壓信號顯示突然從-50帕升到-20帕,此時按鍵掉落。
0 {- T# b0 P3 l* `$ X6 H7 y! T8 b
" [: v. o! e+ t6 a5 i
現在懷疑是壓力傳感器設置有錯誤,請問哪位大俠知道什么原因嗎?
) ^: a( o/ h! s. @) ^; p
作者:
zhangli019
時間:
2014-5-31 07:57
沒 用過,不過建議你直接咨詢SMC,他們的技術人員會回答的,即使是通過代理商買的