請教一下各位大佬,關于常用L型節流閥的具體使用方法。
* q6 w# L4 e; _ Q5 Z1 i
[attach]317225[/attach]
+ @* D f" g# }. s& @5 N# `
1.節流閥接在電磁閥上和接在氣缸上有什么區別?
# s- S. ^) m" @. @5 ~& V) y8 x$ ?
2.進氣節流閥和出氣節流閥在控制流量上有什么區別?
4 c% n0 i* H. R( ]% i) Y/ a
3.具體有哪幾種合理的組合方式,各用于什么場合?
# g4 I1 v9 E* [6 d( g5 c( v
4.我試過接一個快速反復動作的回路,出氣節流閥接氣缸上,結果靠近節流閥的氣管因發熱而膨脹變形;后來將節流閥裝在電磁閥上就沒有發熱變形,但是氣缸的反應變遲鈍(節流閥調節未變動)。
7 P' S: G* m% ?" M) p
5 N8 a9 r9 ?2 z0 e" F! [: v% p
關于這個具體問題能否有師傅說出其中緣由,鄙人在此靜候教誨。
; D: e6 C! l q9 u T; |
作者:
林86523001
時間:
2014-4-21 21:55
作者:
hawk23
時間:
2014-4-21 22:23
1.節流閥接在電磁閥上和接在氣缸上有什么區別?
/ x3 Z: C* o: Y: [ [3 B" b
我沒接在電磁閥上過,如果接在電磁閥上,一般應該用進氣節流,接在氣缸上,一般用排氣節流
/ ~% W" G" z6 C% _% m3 S7 u
2.進氣節流閥和出氣節流閥在控制流量上有什么區別?
3 m7 Y. ], C, n7 h- f9 x1 L2 R O
區別在于你是想進氣節流還是出氣節流
% j8 l& n" r; \* d5 w. {
3.具體有哪幾種合理的組合方式,各用于什么場合?
# q0 D5 U1 `8 y5 r- D% r
氣缸上一般都會接這個,調速用
# d, D J# @0 K- z% L
4.我試過接一個快速反復動作的回路,出氣節流閥接氣缸上,結果靠近節流閥的氣管因發熱而膨脹變形;后來將節流閥裝在電磁閥上就沒有發熱變形,但是氣缸的反應變遲鈍(節流閥調節未變動)。
5 C! l: }* ]! q, m& B
居然還會發熱而膨脹變形?從來沒遇到過,樓主是否確認是節流閥的原因???
作者:
huhaofei
時間:
2014-4-22 08:25
不就是調節氣缸伸出與收回的速度用的嗎?這個也有什么高深問題,至少我沒碰到過
作者:
中等公差belee
時間:
2014-4-22 09:38
我倒想咨詢樓主一個問題,高壓氣流不能使低壓導閥打開嗎?
, y9 V9 g. F8 h/ n) B3 T( r' ^3 V
低壓導閥,圖紙上的,我的理解它應該名叫低壓先導式氣控換向閥,,,,如果叫這個名字,那么高壓的時候應該能夠把它打開吧?
作者:
天銀氣動
時間:
2015-9-30 13:39
作者:
cunzhang3000
時間:
2015-9-30 20:37
看機械設計手冊就能解決
作者:
宣glove
時間:
2015-10-4 08:54
表示也沒遇到過發熱膨脹變形的情況
作者:
江南遙望漠北
時間:
2015-10-9 10:59
1.節流閥接在電磁閥上和接在氣缸上有什么區別?
, f J6 Z# }* A+ S* C
接在電磁閥上這個說法有問題 正常情況是不可能的 特別閥組的時候 你是裝不上去的 空間不夠 應該是裝在電磁閥和氣缸之間的管路上。
, d" Z* g2 k! z6 I9 p
節流閥接氣缸上好處在空間小 調節方便準確(多組氣缸的的情況下,不直接接氣缸 你還要貼標簽區分對應哪個氣缸),但是就必須選對節流方式,不能混用。
( M6 [# D. q4 \6 u% u5 T
接在管路上有兩個好處1可以集中在面板上 面板操作 美觀特別適用氣缸密集不便操作或者氣缸與操控隔離的情況 2這種節流閥不存在進氣節流和出氣節流的區別 反裝就變
W& c. s7 y( f2 ~
2.進氣節流閥和出氣節流閥在控制流量上有什么區別?
: C/ m+ R4 X* x+ {; y% U) u
絕大部分都才用出氣節流方式進行氣缸調速 原因比較氣缸動作平穩,電磁閥變向時,進氣口短活塞腔等于壓力表氣壓值,出氣口由壓力表氣壓值緩緩降低,實現減速。進氣節流一般用于單做用氣缸場合
? C+ W \9 \$ C: K, T* X$ M! `5 ]1 N
3.具體有哪幾種合理的組合方式,各用于什么場合?
8 e! p* z5 V2 F5 S
雙動缸基本都是雙出氣結構,少有雙進氣節流,單作用缸都是進氣節流
) r4 s2 P( b, U# k! B
4.我試過接一個快速反復動作的回路,出氣節流閥接氣缸上,結果靠近節流閥的氣管因發熱而膨脹變形;后來將節流閥裝在電磁閥上就沒有發熱變形,但是氣缸的反應變遲鈍(節流閥調節未變動)。
# i8 A9 o/ j2 ^. j8 b
氣管發熱膨脹變形應該跟節流關系不大,即使缸徑大也不會導致氣體壓縮,問題升高,或者節流阻滯,氣體升溫,你找找其它方面原因