久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
用三個開關控制兩個電機如下描述改用哪些配件?該怎樣接?
[打印本頁]
作者:
包包有米
時間:
2014-4-19 02:44
標題:
用三個開關控制兩個電機如下描述改用哪些配件?該怎樣接?
三個開關,光電開關k1,微動開關k2,限位開關k3,電機m1.m2 要求:k1,k2斷開m1停止m2正轉,k1斷開K2閉合m1正轉m2停止,k1閉合k2斷開m1正轉m2反轉,k3閉合m1正轉m2停止!
最好能給我個材料單和電路圖
郵箱
2660532345@qq.com
拜求,跪謝!
作者:
520zjwtcabc
時間:
2014-4-19 07:59
哈哈都跪謝了,可惜這幾天忙。雖然這個業余,但是靜下心來還是能畫出來的。
作者:
老范FXD
時間:
2014-4-19 09:26
直接整個PLC好了,
作者:
包包有米
時間:
2014-4-19 18:44
呃?搞不懂啊,我學的機械,電氣自動化全是白板啊,可以給個詳細點的呢嗎?
作者:
yumin
時間:
2014-4-19 23:24
電機功率多大?
作者:
水水5
時間:
2014-4-20 01:19
嗯 想了半天 你這個似乎只能用PLC實現,如果不用PLC,得加中間繼電器好像。
作者:
包包有米
時間:
2014-4-20 01:27
功率不是太大,30W
作者:
包包有米
時間:
2014-4-20 01:28
水大俠可以說詳細點嗎?用plc用幾個,用繼電器用幾個?真心求教
作者:
水水5
時間:
2014-4-20 01:48
m1 正轉邏輯沖突:
K3閉合,但是K1K2斷開的情況下,m1是正傳呢還是反轉呢?
作者:
包包有米
時間:
2014-4-20 05:42
m1只要正轉,不反轉的。
作者:
包包有米
時間:
2014-4-20 05:43
k3不影響m1
作者:
包包有米
時間:
2014-4-20 06:09
三個開關,光電開關k1固定在傳送帶末端,微動開關k2固定在壓合裝置下沿末端,限位開關k3固定在壓合裝置滑槽上端,電機m1.m2其中m1是傳送帶運行電機,m2是壓裝置電機控制傳送帶上面壓合板升降。?要求:k1,k2斷開m1停止m2正轉,k1斷開K2閉合m1正轉m2停止,k1閉合k2斷開m1正轉m2反轉,k3閉合m1正轉m2停止!
作者:
ipqjj
時間:
2014-4-20 18:53
K3斷開時可以實現K1K2的功能要求,K3閉合時只能m1正轉m2停止