久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 變頻器啟動時為什么電流會瞬間變大? [打印本頁]

作者: 曹恒    時間: 2014-2-26 00:25
標題: 變頻器啟動時為什么電流會瞬間變大?
我們有兩臺 變頻器。1# 變頻器控制1#、2#走行電機,2#變頻器控制1#、2#走行電機。平時啟動后電流波動范圍在50-60A。但這幾天 存在兩臺變頻器在啟動的瞬間電流最高達到120A左右,之后逐漸降到60-70A之間。(走行有四檔,無論在哪個檔電流都會瞬間變大)。請問這會是什么原因造成的?這對電機,變頻器有沒有損壞?
作者: lngk    時間: 2014-2-26 10:45
這個問題愛德利建議你向專業的變頻器工程師詢問!
作者: tangw    時間: 2014-2-26 17:16
本帖最后由 tangw 于 2014-2-26 17:21 編輯 ; C) v% W# G% c

; e! x& ]) b7 K- E6 H* m啟動,反動能,慣量的關系,,,不知怎么形容7 J$ O% r" W8 w4 ^( A

! S) d8 u9 h8 m# h感覺,好比手動波的汽車啟動差不多吧
' j% J9 k7 J6 c* B. R+ g! b/ O# P8 Y  O8 Z) b
不同功率,品牌的變頻器在單位時間內允許百分之幾百的額定電流,電機的啟動電流也允許瞬間幾倍,個人認為,只要額定范圍內,影響應該是不大的;
: _* A( Y) }" P% S- k6 Y$ r$ J( x) U, @/ V
想要平穩的線速度,盡可能選用矢量+PG型變頻器
作者: 曹恒    時間: 2014-2-27 01:04
lngk 發表于 2014-2-26 10:455 w6 Q/ @; [! `
這個問題愛德利建議你向專業的變頻器工程師詢問!
" ^% |/ f( p( `
謝謝!
作者: 曹恒    時間: 2014-2-27 01:05
歐諾重工 發表于 2014-2-26 10:49
8 o) L# a5 G# @+ ^" ?  ^* f/ P+ X這個需要詢問專業認識,不是很懂這行
% V2 O5 y" s+ X1 g9 D9 ]
謝謝!
作者: 曹恒    時間: 2014-2-27 01:11
tangw 發表于 2014-2-26 17:16
1 s4 ]% Z4 c' W8 b/ z. m4 H/ F% P啟動,反動能,慣量的關系,,,不知怎么形容+ C  a1 T1 y# I& P# K3 y* k
4 K3 u1 m$ Q5 V, O
感覺,好比手動波的汽車啟動差不多吧
  n+ ^& _5 `% p" d0 d5 h

- ^+ w( ^* n6 X% n% `# H問題是以前電流在50-60之間波動,現在最大在120,額定值是110。頻率在5,15,30,45波動都很大
作者: mstj    時間: 2014-2-27 20:53
個人感覺是不是沒有降壓啟動,所以啟動電流特別大,波動電流點變了,是不是接線出問題了
作者: mstj    時間: 2014-2-27 20:55
變壓器貌似不易壞吧+ R, _3 r5 l* G3 w. R# E

作者: uc78    時間: 2014-3-5 15:56
(走行有四檔,無論在哪個檔電流都會瞬間變大)很清楚了,應用場所是多段數定頻,加速時間=0。
) |# V! p' z' [/ l/ s/ r. s! Z1 f+ Q+ ^6 x- L: A# p
變頻器對電網沖擊與加減速時間有關。時間越長沖擊越小電流越平穩。如果加減速時間設置為0 此時變頻器相當于電源直通電機,當然出現瞬間電流倍增。
/ g6 q* t, a, V8 |1 Y6 j, f- A0 p+ ~0 J+ D
變頻器 電機沒有壞,只是為了達到某種工藝要求特意設置的。(不排除沒調試好)
作者: dylpl    時間: 2014-8-30 22:37
學習了