直流12V10A 最小電絕緣距離多少?
[打印本頁]
作者:
icegoods
時間:
2014-1-17 11:27
標題:
直流12V10A 最小電絕緣距離多少?
本帖最后由 icegoods 于 2014-1-17 12:42 編輯
0 y5 g: k9 |; @, K% ]& Y a0 e4 f
# J4 _9 [$ I) `$ p Q
請教下懂電氣的人,直流12V10A 最小電絕緣距離多少?考慮環境濕度以及灰塵污染物
) N5 t4 U- g0 P9 B1 R" ]! F% P
* q9 D3 P$ K- ]# i9 v- M; \8 J+ r% a
不是很明白國標描述的污染等級材料組別
作者:
東海fyh126
時間:
2014-1-17 12:05
放水里沒事。。。。。。純水。
作者:
baikenor
時間:
2014-1-17 12:08
是PCB電路板還是什么東西呢? 12v低壓在電路板上可以布置的相當近 1mm都算比較遠了
) B8 {4 r4 D5 m
不知大俠說的是什么
作者:
baikenor
時間:
2014-1-17 13:32
GBT16935.1-2008 我在pv265上下載的 在規范的第14頁有污染等級和絕緣等級的描述 我不會傳附件啊~
作者:
成形極限
時間:
2014-1-17 14:42
12V根本不需要考慮絕緣間隙,但是如果可能有其他高壓或者防雷則需要考慮對地的絕緣問題