久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 樓板上安裝設備,如何計算腳板面積? [打印本頁]

作者: 冷水黃金    時間: 2013-12-21 16:38
標題: 樓板上安裝設備,如何計算腳板面積?
本帖最后由 冷水黃金 于 2013-12-21 16:44 編輯 4 a" m5 ?3 I; C

3 V4 M  q5 i- T! P( v: W新廠房,二樓上安裝設備,建筑設計給的是600kg/平方。# M) `/ l& ?  n6 U" }
" U  G" [; y- J  P. W1 ~
設備安裝在一個鋼結構平臺上,平臺重量53t,42根支腿,平臺剛性較好,很牢固,大致均勻分布在800平方樓面上,中間有些廠房立柱。
0 k) m. @( n( B% O. u2 G2 G
' W$ B' y" F% `* {" h  n/ o! t設備重約20多噸,散放在幾個位置。
1 x' W) S! ?& ~' }( v; d$ t1 J' t; U
按原圖紙支腿腳板只有300mmx200mm,總共才2.7平方。
0 y+ p* x6 N- A# T* d6 y
- N; i) H, f9 k9 ^為了漂亮,我把它加大了點,350x250.& f/ ]& B% P; J( d  m' \- c
2 ]$ b' a0 N1 Z% D
但對建筑受力我不知道如何計算,如果按600kg/m壓強算,只計算靜載荷,腳板總面積要121平方,每個腳板都要2.8平方,明顯不對。
$ m! ^4 B& C& X6 O; r: B; Q6 e/ x' G
這種情況應該怎么樣計算呢?, E, [3 ~% b3 q3 i2 W+ K) h

作者: cc果凍    時間: 2013-12-21 16:55
地腳300*200夠了,關鍵點是你在二樓樓板受得了么,下面的立柱支撐怎么分布,600kg/㎡壓應力?
作者: 2266998    時間: 2013-12-21 18:08
這個不能瞎弄,必須準確計算了,見過那些塌樓的了?就是胡亂估計,估計哪里有準,
) @. d0 ^/ N+ G% t. K' r9 g8 n% V! t3 L( U5 s5 T6 a5 |+ o
我是去找這個建筑的圖紙,自己計算結構強度,誰都不用,人家要是算錯了怎么玩,
作者: 寂寞如水    時間: 2013-12-21 21:01
20多噸的設備做個53噸的平臺?一樓這么做還可以理解,二樓的話為什么要這么設計?




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5