作者: 雷少ss    時間: 2013-12-19 22:03
標題: 關于光電傳感器,什么原因造成了這種現象?
現在遇到一個問題請求各路大神指教:1 t! V0 f/ d4 ]

- U+ {: H8 Q4 b2 b9 `基本動作描述:
" a: A, b0 B' d3 X0 H  E
9 L2 p, ]1 m6 r* V* s       E3F-ds30na光電傳感器(常開型)安裝在垂直方向上,正下方由一傳送輥筒裝置將物體“A”忘傳感器方向傳送,當傳感器感應到物體“A”時,傳遞信號給歐姆龍PLC,PLC控制一個推頭“B”將物體"A“推離傳送輥筒表面。0 G1 v3 ?& E4 ]* t5 H1 k0 \

5 X. v7 E& X' }; |4 f8 G/ F& G遇到問題:5 D# X$ L! _5 `/ j( ^& S2 Y
. X8 W  S3 {' y* j
       傳感器感應距離調整好以后調試各動作無誤,控制箱各接線擰緊無松動。但是當正式運行設備后經常的正常工作半小時左右以后,推頭B就一直在工作。然后再次調整感應距離后仍然出現上面的情況。是在有輕微震動的工況下工作,但是已經檢查程序和線路沒有問題。傳感器也沒有松動現象。求教是什么原因造成上面的現象。
* S( e' O7 Y8 R8 ?& S' k& @& c
作者: litingkun    時間: 2013-12-19 22:24
要么傳感器是壞的,要么程序有問題。
4 ~  S* l- R8 N$ w; B0 p, X異常情況有規律,很可能就是程序。
作者: 螺旋線    時間: 2013-12-19 23:11
先看傳感器信號正不正常,比如看輸入點的燈。看不出來,那編個計數器,沒有檢測物來,計數器瘋漲,那就是信號有問題。剩下的事不就簡單了。
, L( @' q; e" p  E- A2 a如果信號正常,那一定是你程序處理有問題。如果你看不出來,那發上來,讓大家找找問題。
作者: 冷水黃金    時間: 2013-12-20 10:07
沒用過這些東東。' ]9 X2 w% d; S' b9 m5 _  ], ~: g7 F
3 m2 U0 g0 f: a+ Q2 K9 a! t9 e
但感覺與程序出錯的狀態非常相似。- B( S' u1 k+ F; c" l
3 \+ A( R( ^4 x& z& w
一般光傳感器是一直處于工作狀態,當檢測到A時,如果短時間內有其它物體也能觸發傳感器,' o( |) {# r! a# u! m
  M* Z- u7 _' c8 I1 {
則應將光傳感器信號屏蔽,等待一段時間后:清零、再解鎖。
作者: xmdesign    時間: 2013-12-20 10:54
如果是漫反射傳感器,控制程序是比較重要
+ ^. R6 P3 _' |+ n# y9 a算好“動作時間間歇”,中間屏蔽信號時間為“動作時間間歇”的一半,來消除誤判
作者: 舟航    時間: 2013-12-20 23:36
螺旋線 發表于 2013-12-19 23:11 4 W+ h" d# f2 J, r4 s
先看傳感器信號正不正常,比如看輸入點的燈。看不出來,那編個計數器,沒有檢測物來,計數器瘋漲,那就是信 ...
  e5 b9 o3 G; x5 a# M0 V% e2 G
沒具體查該型號的資料,從樓主的描述,應該是物體和傳感器在震動時,距離發生變化,剛好觸發傳感器動作,傳感器應該是反射的,換個對射的驗證下程序,應該是個小問題。5 X0 U5 \7 ]2 a

作者: 624272884    時間: 2013-12-21 10:58
用個機械式的試試