久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 華中數控H-21 無法解除超程 [打印本頁]

作者: 七夜盛軍    時間: 2013-11-28 22:27
標題: 華中數控H-21 無法解除超程
華中數控H-21 無法“解除超程”,忘與各位交流寶貴經驗。
% p# C8 h) e: ?1 A. Y
8 l! B- O4 Q7 X故障:機床開機后出現“超程解除”報警,在手動模式下,解除不了。大約三分鐘后,“超程解除”報警又自動解除了。3 U; @) N/ T* i4 Q
不知大家有沒有遇到過類似問題?  ^4 f8 ?3 `% h4 o: I

作者: 向往202    時間: 2013-11-28 23:53
有過,“超程解除“不太管用的,還是要你自動退一下,再按才有用!
作者: 七夜盛軍    時間: 2013-12-4 15:31
向往202 發表于 2013-11-28 23:53
9 H+ `0 D" S: e1 Z' u有過,“超程解除“不太管用的,還是要你自動退一下,再按才有用!
5 s- I$ Q0 a6 x) I8 }4 j7 @. ?
我按了也沒有用。可能是系統問題,等了幾分鐘又好了
. k. g' Q! ~& L4 O0 _
作者: 七夜盛軍    時間: 2013-12-4 15:33
處理方法:因為Z軸回零動作正常,可以通過采取交換方法來判斷故障部位。交換后,發現故障轉移到Z軸上(X軸回零操作正常而Z軸回零出現報警),則判定故障在系統軸板,最后更換軸板,機床恢復正常工作。# e$ Z8 O3 g6 s, a. ?

作者: 七夜盛軍    時間: 2013-12-4 15:34
系統出現超程報警時,系統狀態開關工作在手動連續進給狀態(JOG),按下超程報警軸的反方向按鈕開關,使機床反方向退出硬件超程范圍,超程限位行程開關恢復常閉狀態,然后按下系統復位鍵RESET使系統復位,一般就可以解除機床超程報警。如果反方向點動時機床不動,系統處于死機狀態時,首先把系統硬件超程保護有效參數3004#5設定為0(該功能無效),系統斷電再重新上電,點動反方向移動,使機床退出超程。然后把系統參數3004#5設定為1,就解除了該報警。* x$ [" z$ q" h2 z. T

作者: 七夜盛軍    時間: 2014-4-18 16:47
是限位開關短路導致的,更換后故障解除