久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 伺服電機專用變壓器是否可用/三相變壓器? [打印本頁]

作者: dhihi    時間: 2013-11-14 10:06
標題: 伺服電機專用變壓器是否可用/三相變壓器?
大家好,因為買了三菱的伺服電機,遇到了電壓不匹配的問題。房間里只能拉出三相380V的電,而伺服電機需要三相200V的。所以需要三相的變壓器。

現在查到兩種變壓器:

1.普通的三相隔離式變壓器,體積比較大,我的電機是7kw的,廠家說一般需要配10kva的,加上箱子的體積在0.5m*0.5m*0.5m左右,報價在4000元左右(全銅,帶箱子)
2.有一種新型的伺服電機專用變壓器,體積很小,長度才10多厘米。廠家說用得是電子模塊變壓,所以體積小,報價在700~1800不等。
(, 下載次數: 127)
大家一般用哪種變壓器呢?有用過這種小型的嗎?耐用嗎?
那個三相隔離是變壓器廠家給我報的價格靠譜嗎?除了這種變壓器還有什么別的選擇呢?
謝謝各位前輩!



作者: 805731490    時間: 2013-11-14 11:28
三項220V的也能用的

作者: dhihi    時間: 2013-11-14 12:09
805731490 發表于 2013-11-14 11:28
三項220V的也能用的

謝謝,是的,一般用怎樣的三相變壓器呢?

作者: 成形極限    時間: 2013-11-14 12:41
如果是伺服電機,關鍵是你的伺服驅動器是要接的電壓。然后配電力變壓器。
作者: 管華0905    時間: 2013-11-14 12:41
不可以!電壓的峰值不一樣!可能短時間有用!,但是時間長了會損壞!電器接上也會損壞!

作者: dhihi    時間: 2013-11-14 14:22
成形極限 發表于 2013-11-14 12:41
如果是伺服電機,關鍵是你的伺服驅動器是要接的電壓。然后配電力變壓器。

謝謝。是的,我想問的就是那種伺服電機專用變壓器是否好用?

作者: dhihi    時間: 2013-11-14 14:22
管華0905 發表于 2013-11-14 12:41
不可以!電壓的峰值不一樣!可能短時間有用!,但是時間長了會損壞!電器接上也會損壞!

你說的是伺服電機專用變壓器?

作者: 成形極限    時間: 2013-11-14 16:03
dhihi 發表于 2013-11-14 14:22
謝謝。是的,我想問的就是那種伺服電機專用變壓器是否好用?

那就只要電壓一樣就可以。伺服驅動器在內部都是有開關電源的。也就是在內部先變成直流電,所以電壓對就行
作者: jhg1977    時間: 2013-11-14 20:18
還是老實使用三相隔離變壓器吧
作者: dhihi    時間: 2013-11-14 21:19
jhg1977 發表于 2013-11-14 20:18
還是老實使用三相隔離變壓器吧

前輩使用過那種小型的專用變壓器?

作者: shxwdq    時間: 2023-2-15 16:51
用三相伺服變壓器就能解決你的電壓問題,上海新穩電氣科技有限公司專業生產三相伺服變壓器