三間瓦房,火線220V,零線55V(110V虛顯示)感應電筆,奇怪了!
[打印本頁]
作者:
hc2003
時間:
2013-11-11 14:37
標題:
三間瓦房,火線220V,零線55V(110V虛顯示)感應電筆,奇怪了!
三間瓦房,火線220V,零線55V(110V虛顯示)感應電筆,奇怪了!
, M8 I2 u. Q3 U1 J* p. \# ^; d" h& t/ F' ^
頭一次遇到這么怪的事情,家用電器正常使用,節能燈泡關閉了后總閃,換成白熾燈泡不閃了!
% }9 v( Y" |% ?( z" F/ }9 E
后來聽某單位電氣工程師說,把燈座的火零線換個位置就好了,換完了還是閃! 后來我關閉燈開關測量了一下,零線顯示55V(110V虛顯示)用的是感應式電筆! 正常零線不應該帶電啊!
$ v) y( z2 K4 V
火來我測量了一下入戶的總閘,總閘上下的零線均顯示12V,不應該啊,入戶的零線電壓應該是0啊;怎么能是12V;
+ `' `! |8 e- E% F( i) j% f. T
而且到了燈座就變成55V了,怎么回事呢?
9 E& g0 `- j! ?
頭一遭遇到這么怪的事情,所有的電器均正常使用;就是夜里節能燈總在虛閃光!
* m: |" n& _/ P. H& i
期待電氣高手出現啊
. o8 L k, O+ f( Z" H3 a
作者:
muratec139
時間:
2013-11-11 15:30
是哪位電氣“工程師”讓你只把燈座的相線中性線換個位置就好了?這不純粹坑人么?正確的搞法應該是把控制燈的開關接在相線上。相線不經過開關,燈座那邊怎么換都一樣閃……
作者:
東海fyh126
時間:
2013-11-11 18:12
本帖最后由 東海fyh126 于 2013-11-11 18:14 編輯
5 O4 S- l( e' I6 H6 d: x3 v* e' i
4 d% i. j: I1 |7 ~8 N0 b2 z
動力電三相不平衡,這個個人無解,你說的電表處和房間里量的結果不同,是兩處地電阻不同,不必大驚小怪。螺口燈座火線必須接中心觸點。而且必須經過開關。另外補充一點,感應電筆不準。
作者:
liuyong453
時間:
2013-11-11 18:15
我家的燈也是這樣閃
作者:
liuyong453
時間:
2013-11-11 18:15
我家的燈也是這樣閃
作者:
陳龍蟲子
時間:
2013-11-11 18:17
我家的燈也是這樣閃,是缺像嗎
5 T, O3 _6 X( ?7 O6 l. L
作者:
張聾子
時間:
2013-11-11 18:45
回流吶,把火線斷了,仍顯示有,找一找變壓器、電容等等在那貓著呢?
作者:
我是誰888
時間:
2013-11-12 12:43
在入戶處將零線斷開,再測試一下入戶零線是不是0,如果是則可能是你家里的電線有點短路了,如果這時入戶線還不是0伏則只有報供電局處理了。
作者:
hc2003
時間:
2013-11-18 13:42
找到故障原因了,入戶的電線某處漏電,半面墻面帶電,用試電筆一實驗發現的!
: N0 M& A+ ?$ ^" J" T/ {
關閉市內的總開關,在測量入戶的零線,無電壓。
作者:
shegaotan
時間:
2013-11-30 20:53
我建議你將家中所有的用電設備都開一下,看看是否有不正常的。你這種情況應該是有一根電線斷了。電筆顯示的是感應電。