機械社區
標題: 減壓閥為什么會振動得厲害?---[請教] [打印本頁]
作者: Jolinli 時間: 2007-3-12 14:53
標題: 減壓閥為什么會振動得厲害?---[請教]
各位大蝦,最近我遇到一個問題:
t/ O6 f5 P) M0 r" Q, Q減壓閥裝上后調試的時候發現振動得厲害!介質是冷卻水,減壓閥前端是球閥,然后經過冷卻罐;后端時接的三通,一端是標定氣體的,通常情況是關閉了的,另一端是過濾器,過濾器后面是流量計,流量計后面引了一條管線是加氮氣的,最后介質一同流到下游。(大致的減壓閥這部分的描述就是這樣)
( z; l; P8 a4 I# \可現在遇到減壓閥調試就振動,找不出具體的原因,閥前40 bar,減壓到2bar,流量很小,40-50L/Hr。
# V" S2 @$ ~3 y加的氮氣壓力和流量都比較穩定,3bar,100L/Hr。
# Y, Y7 V; p; ~4 F整個系統比較成熟了,不知道為什么會出現振動厲害的情況。
, q4 l1 F. M3 i. l, o6 t& [9 a' u4 [請各位幫忙分析,萬分感謝。
; N8 L2 H# d% g2 F( `
作者: 雷鋒(上海)2008 時間: 2007-3-12 20:56
標題: Re: 減壓閥為什么會振動得厲害?---[請教]
減壓到2bar,比氮氣壓力低,是否氮氣引起的?可以一路一路關閉試試
作者: 靜悟緣 時間: 2007-3-12 22:25
標題: Re: 減壓閥為什么會振動得厲害?---[請教]
氮氣壓力比減壓閥出口壓力高,產生液體阻滯,試一試降低氮氣壓力或減壓閥調高,氣液混合本身就本身就是最大的振動源。壓差太大。
作者: Jolinli 時間: 2007-3-13 09:00
標題: Re: 減壓閥為什么會振動得厲害?---[請教]
我也懷疑是氣液混合造成的,不過現在還沒有得到證實9 c% j/ ~7 o; B! P
在業主那邊其實共有五套相似的系統,只有其中兩套產生如此大的振動,其他三套沒有振動的是從11bar減至2bar。
, n p a) K o是否由于壓力較大,而且又是氣液混合? y6 d( L/ U6 V9 B9 u2 ?/ s
另外加氮氣這一步驟就是為了除去氣液混合中的雜質氣體。
作者: Jolinli 時間: 2007-3-14 10:30
標題: Re: 減壓閥為什么會振動得厲害?---[請教]
謝謝各位的指點!! @' ~: r- E" Q5 J7 Z' N! [0 k
最終已經找出了原因:由于所選的減壓閥的膜片是標準的膜片(標準的膜片用于氣體介質),而沒有選用于Liquid service的膜片 。1 f, n' ]. k4 r5 r% e; I7 n+ j
減壓閥的前端自帶有過濾器,液體經過的時候經過過濾會有時阻時流,從而產生振動。而且壓差較大也是其中的一個原因。
- H! d' M2 N+ n) x1 Y0 A; p9 b解決方案:在這次系統中現場把減壓閥換成了針閥,另外下次減壓閥的選型需要注意在Diaphragm這一項中選擇Liquid service的。
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) |
Powered by Discuz! X3.5 |