/ ?2 a  o& y9 M0 V$ Y1 ^: v' N# F各位大俠幫忙看下,我們是做組合式空調的,由于電磁閥經常閉合不了,老漏水,現在做一初步方案代替電磁閥(成本也減少了),圖示1為6W電機,轉速45R/MIN,2為金屬軟管DN50,3為鋼絲繩,4為復位彈簧,水箱與機組法蘭連接,根據機組內外液面高差原理,動作如下:+ T0 c# ?7 i8 n* ]1 K) [
1.電機正轉,鋼絲繩拉動軟管至90度位置,電機旁有行程開關,軟管接觸開關,電機停止;2 n! L  \4 U* t# }, o  j4 K/ `
2.全程PLC控制,設定6天后電機自動反轉開始,在復位彈簧回彈力作用下,軟管復位,污水排出。1 B0 p( Z8 t% U0 W( @
  目前只是個初步方案,不知道可否實現動作,因本人資歷淺薄,希望各位大俠提提意見,電磁排污閥因為水質問題(污水里面有小沙粒,不能完全閉合,經常漏水),還有沒有更好的辦法解決這個問題?
( d: W  ]" a) L& Y& n4 Q, V
% X/ G( }, ?. M( J; h* c

, |# B) l2 {7 A9 ~+ e/ G
, k- M, u: j( K! u[attach]302015[/attach]
4 _1 X6 \6 m3 t; G/ B: D9 i- ~) L+ v4 s* e0 n1 K; ^( g* }

9 b" U* x5 A, I' O% [: g* V+ ], c  t
[attach]302012[/attach]& _, w1 }3 d9 }( Y8 o; c3 F* a( s
6 c" W2 L2 }& |, f- L) S' h
[attach]302013[/attach]
1 `6 R1 z; d! s* P4 f% r) k- c' e0 x9 a( D9 _! V

* C' _) V& Y9 {! G7 F5 F5 Z# C( g: g# A0 H& u1 J, ]* f

) T/ q3 p1 e& G+ M! R% s9 X3 \+ C8 z. c3 D; \) W- h" c
[attach]302012[/attach]& `! U0 U" c* X6 ?! k
  v4 V/ K) B7 i9 ?' q! r8 S
[attach]302013[/attach]3 W+ S" M4 U6 y' Q5 S0 c- c4 k0 b

) Y1 O4 ?3 k; Y1 }[attach]302015[/attach]7 A, b3 B/ n# v/ E

" F5 p: {' c: |% a, t[attach]302012[/attach]' C7 ?! y0 M& y" A+ \4 `& M
; v2 z6 W& H( q5 u$ u0 k
[attach]302013[/attach]
. m; z3 ~( b* X
; n/ L9 i! g$ D" K% l5 r. S1 S8 ]% \% X$ O

5 ~  P! o: _6 R, w! q& P
9 m% a" b/ C: w2 {) {5 L% \3 k. ^8 D8 }& m2 k! t, R
[attach]302011[/attach]
% P4 {# O  s) e& {0 z2 b8 i, m
# c% t& F/ w" k/ G1 z0 O* D. M[attach]302012[/attach]
6 l' Y- M) {, X& ?0 ?6 S: X8 w) x6 I1 ^1 G# c2 h' S" D
[attach]302013[/attach]
0 F6 k9 X0 q# T4 c' l7 d( [
4 B0 G: p% |- E4 ^4 L0 v  
! Y' G1 \. X5 T+ j4 E2 Y- M' Y& o, `  x
. o. W3 n& C6 i4 ~' n- c+ K# {

作者: xmdesign    時間: 2013-11-7 22:31
先加過濾網試試:)
作者: zerowing    時間: 2013-11-7 23:22
...為啥看著這么不靠譜呢?考慮到軟管硬化問題,即便不考慮泄露,你這系統時間長了,彈簧也很難復位的。。。
2 E- [: F# ?* T0 L6 P0 U到現在我也不知道你這系統究竟想晚上怎樣一套工序。
作者: ame0624    時間: 2013-11-8 07:32
有雜質當然是先過濾
作者: xiaochery    時間: 2013-11-8 08:59
系統可靠性待認證,彈簧和金屬軟管的使用壽命,電機防護等級等。可以嘗試采用氣動管夾閥。
作者: 芊芊的爸爸    時間: 2013-11-8 19:39
首先:不考慮加裝過濾網,因為想用這套裝置代替電磁排污閥,軟管是金屬軟管,折彎后回復性很好,電機防護等級IP44,況且排污周期一年20多次,主要想法是利用此系統周期性的排污,關于結構部分是否可行,復位彈簧位置怎樣布置?動作可否實現?望各位多多指導。[attach]302095[/attach]
" `$ E' |9 B+ H1 u- x' b8 i( D. ]. \
[attach]302096[/attach]
5 f1 N3 r3 l$ J+ l0 w0 Q
: y* m: L+ }- L7 l. D: I4 y
作者: rengxiaocai    時間: 2013-11-9 09:42
金屬軟管的動作也許不會是你想象中的   還有  你既然都用到電機了  那還不如在管口加裝一個機械式閥門(如蝶閥……)  再用電控制閥門(方式很多的)   