作者: river_spill    時間: 2013-10-18 14:38
標題: 一個鏍絲松動引起的故障
本帖最后由 river_spill 于 2013-10-18 15:37 編輯
' k. \$ ?8 h4 i$ J6 Q3 ~
' x3 U% \. F8 ^* C% L故障狀態:氣缸無規律的亂動,檢查電磁閥指示燈同樣亂通電,一開始以為繼電器壞了或PLC程序有問題,換繼電器故障仍然存在,萬用表測量PLC輸出也正常,特奇怪。再仔細檢查,發現繼電器的螺絲有松動,這才恍然大悟,原來如此,未接線的常閉觸點螺絲松動,螺絲短接常閉常開觸點,結果電磁閥直接通電了,機器一震動,氣缸就亂動了,哈哈
. ^$ V6 c  H: K4 S/ D+ T
作者: 狂歡的太陽    時間: 2013-10-18 15:09
螺栓松 常閉變成了時開時閉的了. e0 p+ w6 X1 |
是不是這個意思
! X; n, D" @; _* y! c) e圖掛了
作者: river_spill    時間: 2013-10-18 15:26
狂歡的太陽 發表于 2013-10-18 15:09 6 t# _- F3 _  A, p- E
螺栓松 常閉變成了時開時閉的了& J& n1 q# u9 c. _! H4 Z5 I, \
是不是這個意思0 W3 w' U; a4 v( @5 M& p, X+ I
圖掛了

$ M. {: c6 A- j" S& R6 @, {3 V常開觸點和常閉觸點離得很近,常閉觸點的螺絲松了,不但松了,而且松得很厲害,碰到了連在常開觸點的接線端子上,常開觸點變成常閉了,電磁閥也就動作了。
作者: 新手上來看看    時間: 2013-10-18 15:33
學習了謝謝
作者: 勈_緣(陳群勇)    時間: 2013-10-19 21:34
細心的人   
作者: 睿0925    時間: 2013-10-19 21:57
接線員壓線的時候經常壓到線皮上   而且有時線不加錫 容易斷不容易發現   查線最煩躁了
作者: 輝dai    時間: 2013-10-23 22:37
這種故障,我們在設備檢修中也是經常有的。
作者: b_jianwen    時間: 2014-2-16 20:47
學習了啊
作者: 劉鋒平    時間: 2014-2-25 09:00
的確分析的好,是個有心人4 |  P) J$ I3 }8 y9 j- s# ?2 [0 y

作者: sgliguobin    時間: 2014-2-25 10:14
一點灰塵引起的故障要做飛機去現場解決的事情我們公司都遇到過呢。