電機功率的問題,請問P1和P2相等嗎?
[打印本頁]
作者:
0528wangrui
時間:
2013-9-18 15:19
標題:
電機功率的問題,請問P1和P2相等嗎?
如果普通三相異步電機輸出功率為額定功率7.5kw。此時電網對電機有個輸入功率P1。如果此時負載變小了,使得電機額輸出功率小于額定功率假如只要5kw。此時電網對電機有個輸入功率P2。請問P1和P2相等嗎?
作者:
悟寧
時間:
2013-9-18 15:31
我感覺應該相等,等高手解答
作者:
浪跡天涯的潘潘
時間:
2013-9-18 15:33
應該相等吧!
作者:
2266998
時間:
2013-9-18 15:33
你要首先搞清一個概念,‘額定’是一種標稱,是虛幻的數字,實際使用中是沒有東西的,電機上電以后,有其電壓、電流數據、扭矩數字,據此計算功率,另外還有‘無功’需要補償,
電網側,計算的是有功與無功,有功收你電費,無功另外收你銀子,
作者:
江湖一劍
時間:
2013-9-18 15:44
能量要守恒啊,呵呵
作者:
寂寞如水
時間:
2013-9-18 17:04
P1和P2不等,看電流表就知道了。
作者:
0528wangrui
時間:
2013-9-18 22:37
2266998 發表于 2013-9-18 15:33
你要首先搞清一個概念,‘額定’是一種標稱,是虛幻的數字,實際使用中是沒有東西的,電機上電以后,有其電 ...
無功另外收取銀子是什么意思了?
作者:
yumin
時間:
2013-9-18 23:21
輸入的功率肯定與輸出的功率不一樣,輸入的功率一定會大于輸出功率。應該說,從電能轉化為機械能,就會有一定的轉換損失,我們看到的電動機發熱,就是其中損失的一部分能量,除此以外,還有摩擦造成的損失與機械傳動效率造成的能量損失等等。機械工作時,并不是電動機有多大功率就用多少電能,而是每個瞬時會隨著消耗的能量的變化,輸入的功率也會隨時變化,如果機械設備使用的功率不足電動機的額定功率,根據能量守恒定律,輸入肯定也會減少。但是電動機的輸出功率與輸入功率之間的關系,并不是呈線性的,而是輸出功率越少,效率越低,也就是說很大一部分電能被浪費了,所以,選用電動機要盡量大小要合適一些。