調風閥的扭矩計算及使用當中的困惑,求解
[打印本頁]
作者:
liang271887922
時間:
2013-9-11 21:38
標題:
調風閥的扭矩計算及使用當中的困惑,求解
本帖最后由 liang271887922 于 2013-9-11 21:53 編輯
5 _/ l4 u/ I/ D4 q
. |5 ]8 {4 b8 e( Z v' W
1.如圖所示,怎么計算轉動風閥所需的扭矩?(風閥閥體和閥板是不接觸的,沒有摩擦力,閥板(圖中紅色部分)的軸和閥體是通過滑動軸承連接的)
, O9 X( i! O( k
& ~: c3 I5 p3 x' N1 @, G7 s- r# R
2.圖中所示閥板處于關閉狀態,圖中開長孔的零件和閥板的軸是焊接在一起的,當開長孔的零件順時針轉動時(轉動軸為圖中的紅點),閥板打開,閥板可以調節的角度為0-90度。
7 ]- e* {4 `$ {
$ c% ^" x# z: f& v7 y1 D+ i
今天試車遇到一個問題:
I# R* p4 @9 c) Z" h
7 S3 l" [& T( _5 F) w* I& h, X
風機運行當中,我準備調節閥門的大小(此時閥門打開約70%),發現閥板逆時針調節(風量變小)時很容易,不需要費很大力氣,然而順時針調節(風量變大)時需要很大力氣才能轉動閥板,不知道其中是什么原因!我分析不管順時針還是逆時針調節,所需力量應該是一樣的。
作者:
zepcer
時間:
2013-9-11 22:40
前后壓差一樣,也不偏心,我認為開關力矩也應該一樣的
作者:
liang271887922
時間:
2013-9-11 23:05
zepcer 發表于 2013-9-11 22:40
; s# S9 o5 T( }" w3 Y; h
前后壓差一樣,也不偏心,我認為開關力矩也應該一樣的
' q& F8 |! o1 ]2 |
是啊,我也感到很奇怪。
作者:
紫劍狂風
時間:
2013-9-12 07:56
空氣流動起來后前后壓差是不一樣的,起動的靜摩擦力也不一樣的。
作者:
中等公差belee
時間:
2013-9-12 08:41
只是外觀圖能說明什么
作者:
liang271887922
時間:
2013-9-12 18:51
上傳兩張實際圖片,風閥左側連接除塵器,右側連接離心風機。
作者:
ERPIONEER
時間:
2013-9-12 21:30
液壓流體力學里面:“液動力方向趨向于使閥關閉”,是否如此?
作者:
水水5
時間:
2013-9-14 11:49
樓主弄明白了么?
B w/ C# [' i
一般收塵器這種風閥直徑比較大 風速較高
: i9 m# H" p- j8 V+ n
最好能用軟件模擬一下
2 c5 I' t' k% i7 y4 z8 C
樓主弄明白了 請公布答案