三立zml 發表于 2013-9-9 19:51 5 N0 S8 M/ s' x3 j: m1 i) R/ }2 R 查找一下漏電源,設備地線專用,地線加粗。
angel1399793 發表于 2013-9-9 19:42 & ?, w+ E+ H& U+ Q0 s! l8 \漏電,機殼與電機串聯分壓了吧,排查下線路
mixin0756 發表于 2013-9-9 19:39 8 V& n% ~! h: ]* \& J6 A1 \# k g8 o) q給設備加一個地線,讓設備直接接地。
jxqgp 發表于 2013-9-9 20:40 O; ^- @# B- k# t 沒用電機,控制箱就一個PLC和一個220VAC轉24VDC的開關電源,電源接進來后就接到電源開關,然后再接開關電 ...
反引力 發表于 2013-9-9 20:54 / I# Q3 G, {: r你把開關電源隔離開就沒事了。
duanyz 發表于 2013-9-9 22:28 - D/ s! e8 r) K% g! c1 E' H% _+ h 我也遇到過樓主的情況,請教怎么做法叫把開關電源隔離開???