久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 改造一臺設備,最后發現會觸電,電工說是虛電,沒事的 [打印本頁]

作者: jxqgp    時間: 2013-9-9 19:35
標題: 改造一臺設備,最后發現會觸電,電工說是虛電,沒事的
請問各位大俠一個問題:' C+ p" Z, o5 Y! e( B: _' Q8 t
# F4 i1 U& J* B# P" C! G, n
我們自己改造一臺零件加工設備,在最后的時候發現會觸電(一個人摸著設備,另一個不接觸設備的人去輕輕的碰第一個人的皮膚時才會感覺到很強),感覺被打火機那個東西電了一下,后來叫來電工檢測下居然有120多伏的電壓,但用一個白熾燈連接卻不亮,后來接了一根地線,情況也一樣,電工說插頭的零線和火線接反了,后來把插頭的火線和零線調過來(左零右火)也沒解決,到現在也沒得到解決。我問電工,他說沒事,說這是虛電,不會危及安全。
) x8 W, h8 |) t6 f! `" v# I8 o$ b! z' B2 D5 u: s
有哪位大俠能解釋下?
' s5 `4 y- n8 f
作者: mixin0756    時間: 2013-9-9 19:39
給設備加一個地線,讓設備直接接地。
作者: angel1399793    時間: 2013-9-9 19:42
漏電,機殼與電機串聯分壓了吧,排查下線路
作者: 三立zml    時間: 2013-9-9 19:51
查找一下漏電源,設備地線專用,地線加粗。
作者: jxqgp    時間: 2013-9-9 20:35
三立zml 發表于 2013-9-9 19:51 5 N0 S8 M/ s' x3 j: m1 i) R/ }2 R
查找一下漏電源,設備地線專用,地線加粗。

9 }! D3 ]2 b; K" ]我們就接了一根電源線220v的,其它與電源連接的都先斷開了,但還是沒找到原因,
作者: jxqgp    時間: 2013-9-9 20:40
angel1399793 發表于 2013-9-9 19:42
& ?, w+ E+ H& U+ Q0 s! l8 \漏電,機殼與電機串聯分壓了吧,排查下線路
. K$ \! n; k" E0 `% R
沒用電機,控制箱就一個PLC和一個220VAC轉24VDC的開關電源,電源接進來后就接到電源開關,然后再接開關電源和PLC,電路很簡單
" u$ X6 r7 s3 T" \" J  M6 u
作者: jxqgp    時間: 2013-9-9 20:41
mixin0756 發表于 2013-9-9 19:39
8 V& n% ~! h: ]* \& J6 A1 \# k  g8 o) q給設備加一個地線,讓設備直接接地。

2 R! m; w1 M# y5 p接了地線
3 c$ @4 v5 p7 C: d( F) L
作者: 桂花暗香    時間: 2013-9-9 20:46
本帖最后由 桂花暗香 于 2013-9-9 20:59 編輯 / N. Q( ]) s( h7 D. ^
' x* W8 E  w+ Z6 e
換一個好點的開關電源試試。
作者: jxqgp    時間: 2013-9-9 20:51
就接了一個220V 的火線在組合端子上,其他都先斷開來了,跟開關電源沒關吧
作者: 反引力    時間: 2013-9-9 20:54
jxqgp 發表于 2013-9-9 20:40   O; ^- @# B- k# t
沒用電機,控制箱就一個PLC和一個220VAC轉24VDC的開關電源,電源接進來后就接到電源開關,然后再接開關電 ...

+ i; X; U' _7 f5 Y; D+ u9 u0 W$ d你把開關電源隔離開就沒事了。; ~7 t% y1 |! P

作者: duanyz    時間: 2013-9-9 22:28
反引力 發表于 2013-9-9 20:54
/ I# Q3 G, {: r你把開關電源隔離開就沒事了。
0 l5 ^6 i: s" l9 a) X6 v
我也遇到過樓主的情況,請教怎么做法叫把開關電源隔離開?。?font class="jammer">5 t) H; m& n4 _8 R

作者: 反引力    時間: 2013-9-9 22:42
duanyz 發表于 2013-9-9 22:28 - D/ s! e8 r) K% g! c1 E' H% _+ h
我也遇到過樓主的情況,請教怎么做法叫把開關電源隔離開???
/ l; s! @7 B, U6 H% j
一,開關電源的交流電源用隔離變壓器隔離。
0 x$ ^. z7 Y: T3 W+ L3 e: b' m二,開關電源固定在環氧樹酯板上,一定要和金屬隔離開。
. S  H* f! F) q* q
作者: Michael0576    時間: 2013-9-10 09:27
去年夏天,待的那個企業金工車間的一個剛成家的車工就被電死了  嗚呼  一個家庭的悲劇就這樣降臨了
作者: river_spill    時間: 2013-9-10 13:09
開關電源內有一電容與外殼相連,有高電壓低電流的現象,有麻手的感覺,電不死人的。想要沒麻手的感覺,需要設備外殼接地就可以了,記住是真正的接地,打地樁的那種。
作者: jxqgp    時間: 2013-9-10 18:42
謝謝各位的解答,現在已經查出問題了。之前電源插的那個插座的線路沒有接地,后來把設備搬進車間后,用一樣的三角插頭接入電源后就沒有觸點的感覺了!謝謝各位了
作者: ~~真香    時間: 2013-11-16 13:48
有二個點注意一下。 。一是PLC的 COM 沒端有真正接地。 因為PLC的 輸入輸出端子上??赡芫褪瞧渌芈返?220V 電壓呢。是把24VDC的電源適配器換一下。 加上一點
作者: 我姓懶    時間: 2013-11-22 15:52
學習了
作者: shegaotan    時間: 2013-11-30 20:35
逐一斷開帶電設備,再檢查。其中必然有一個是漏電的。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5