作者: jxqgp    時間: 2013-9-9 19:22
標題: 日本設備上的馬達過載保護,請教
(, 下載次數: 53)
1 Q# j( G: M! _0 [/ f4 ]* r5 N; @. o
請各位大俠幫我看看,為什么下滾輪馬達要用三個熱繼電器來保護它過載?這是一臺日本倒角機上的電路圖,還有一個問題是我看到一個熱繼電器為什么插在接觸器上來保護馬達過載?6 y. A1 b- v6 D5 r2 y4 P' h

作者: chuangshe    時間: 2013-9-9 20:26
是熱繼電器的符號嗎?看著不像,是不是改符號了
作者: jxqgp    時間: 2013-9-9 20:31
chuangshe 發表于 2013-9-9 20:26
+ k  z# F% I  l& u4 n9 }是熱繼電器的符號嗎?看著不像,是不是改符號了
/ I% P7 R" D' A8 @
是熱繼電器,我看過實物了并且問了我師父,我師父是學日語考的機電工程師,可能這是日本的符號吧,我師父也不明白為什么要用三個熱繼電器
: M( g( y4 _1 B8 w, m! ]
作者: 櫻木花道1    時間: 2013-9-9 21:05
不懂電氣啊,不過瞎想了想,下滾輪馬達是不是過載3倍以上就要斷開啊?規定過載能力?瞎說的諒解。。。。
作者: 螺旋線    時間: 2013-9-9 21:06
你給的這張圖是指示燈部分。貼強電部分才能知道。
# c  I8 p: _% ~4 c. ^8 ]插在接觸器上的可能是滅弧器。6 |& t9 r' @& ?1 ~7 @7 W6 l! v
你師傅不知怎么搞的,徒弟教成這樣。
作者: jxqgp    時間: 2013-9-9 21:18
螺旋線 發表于 2013-9-9 21:06 4 R* C9 }4 D; K9 ~1 t$ N3 D
你給的這張圖是指示燈部分。貼強電部分才能知道。
/ r8 o& Y# F( C* w插在接觸器上的可能是滅弧器。
7 a; D- z% H0 U$ M0 \你師傅不知怎么搞的,徒 ...
: E# u* T$ Y, u& o
不是滅弧器,改天拍張照貼上,我本來是學機械的,電氣得靠自己自學,沒點基礎的,所以問多了師父也煩的
作者: jxqgp    時間: 2013-9-9 21:21
jxqgp 發表于 2013-9-9 21:18 # `: M; t$ j% Z- ^
不是滅弧器,改天拍張照貼上,我本來是學機械的,電氣得靠自己自學,沒點基礎的,所以問多了師父也煩的
7 k: |1 k9 ]) |
(, 下載次數: 57) + n: C9 J6 J, Z" w+ p

作者: 螺旋線    時間: 2013-9-9 21:50
這電路圖很神奇阿,M5,M6呢?. T3 _1 x& b0 q) v* K$ D& A
有可能是這么個情況:% i" @: [! @5 ^( Q7 ^  A7 k" p
下滾筒是三個電機驅動的,由變頻器一拖三,如果一拖一,那就沒必要加熱過載。正因為一拖三,變頻器就保護不了,因此要加熱過載。6 \0 e; c+ d" @  j* p! Z

作者: 452092005    時間: 2013-9-10 08:52
多想想吧
作者: houyongfeng    時間: 2013-9-10 10:08
路過!
作者: jxqgp    時間: 2013-9-10 18:46
螺旋線 發表于 2013-9-9 21:50 & h9 g; F% g( n% I
這電路圖很神奇阿,M5,M6呢?/ J: q; K- i# j
有可能是這么個情況:
3 X4 L* f# v6 D/ [3 `下滾筒是三個電機驅動的,由變頻器一拖三,如果一拖 ...

& F9 Y" E2 M7 {0 K& l% u, v" ~& d上滾筒式用一個很小功率750W的馬達來拖動的,如果要用三個馬達來拖動的話,為什么不用一個大功率的馬達呢?明天傳圖片,再幫我看看
作者: jxqgp    時間: 2013-9-13 18:23
jxqgp 發表于 2013-9-10 18:46
, u" l( C+ K' f7 _上滾筒式用一個很小功率750W的馬達來拖動的,如果要用三個馬達來拖動的話,為什么不用一個大功率的馬達呢 ...

9 _5 x1 Z5 i% x$ n/ i: z$ T8 u這個是主電路圖和控制電路圖
作者: jxqgp    時間: 2013-9-13 19:16
jxqgp 發表于 2013-9-13 18:23 - S9 W4 v: F6 r
這個是主電路圖和控制電路圖

& o! [/ A0 E: Y這是一個用于橋梁工程和造船廠工程鋼板倒角的一臺設備,該設備可以倒出R3,R2,R1,C2,C1的角
9 ^9 f/ N; n( Y& {工作流程:按下開始按鈕,下輥筒馬達起動--送入鋼板--光電傳感器入側感應--上刀架馬達起動,上輥筒馬達起動,同時上刀架升降,上輥筒升降------光電傳感器出側感應--上刀架馬達停止,上輥筒馬達停止,同時上刀架升降復原,上輥筒升降復原--工作結束2 {; P5 ~! ]+ B$ Q5 Y( H) s0 y8 w
上面只列了一個倒鋼板上面的R角的流程,該設備可以同時倒上下兩個面的R角,也可以單獨倒上面或下面的R角* t' H5 Q  D2 G9 p8 `

作者: jxqgp    時間: 2013-9-13 19:25
jxqgp 發表于 2013-9-13 19:16
3 l+ k! I; U5 Q- s這是一個用于橋梁工程和造船廠工程鋼板倒角的一臺設備,該設備可以倒出R3,R2,R1,C2,C1的角1 I0 H1 U  [! f/ |( \; K) ]
工作流程 ...

1 V4 \! N7 t9 W8 h0 G7 z設備整體圖
: s; g1 Y3 C' W/ o( b) [: t
作者: 螺旋線    時間: 2013-9-13 20:38
本帖最后由 螺旋線 于 2013-9-13 20:44 編輯 7 [# c6 {* O4 m0 b# y' h8 m4 D

. @7 X9 a$ ], z- M* Q回到你開始的問題:' Q4 A; S* U! |& h0 V: P4 x$ f8 T
1,三個熱繼電器是保護三個不同的下輥電機的,分別是M4,M5,M6。只是你這臺設備只有一組下輥,只需要一個電機,M4。但機器設計是可以帶三組下輥的。變頻器出來再用熱繼電器的原因我前面說過了。
9 i4 U/ R3 A* X$ \5 Q2,接觸器頂部裝的SZ1ZM1就是RC浪涌吸收,是接觸器的一個附件。接觸器下方連接的才是熱繼電器。這是常規的安裝方式。8 i2 i7 J# p& N. _  N4 `
圖紙描述很清楚,樓主多看圖紙,多看實物,根據實物的型號可以找到很多廠商的手冊,多看手冊。看得多了就了解了.
作者: 東北制造    時間: 2013-9-14 16:20
圖不完整,不過熱繼電器有組合在接觸器上的,這并沒有錯啊~~!
作者: ygh9980    時間: 2013-9-18 08:31
變頻器一拖三,此時變頻器失去保護功能 每個熱繼電器保護一個電機
作者: ccairr1314    時間: 2013-10-23 22:55
過載就會發熱~ 這個解釋的通不~
作者: 我家樓房    時間: 2013-10-24 10:30
從電路圖上看
9 F& `& @1 i- b) r第一張圖解釋 U4 V4 W4 三相電是給M4電機供電的,   電路圖上顯示到OL-5 OL-6熱繼電器后邊無負載  
7 x' D& H+ U  @第二章圖解釋 OL-4 OL-5 OL-6 是PL-4信號燈并聯報警過載指示信號
' p, h6 P, m' Y7 j第三張圖解釋  M4電機的電纜圖  
7 v5 Y% Y* B' {  V" J8 x5 {! e1 |2 l, J
需要你看的是5號 6號 熱繼電器后面是否接有負載?   圖上無顯示有負載連接  需要現場確認    三張圖紙給的信息就這些 現場確認是關鍵% k4 X* b, G' x1 c

作者: leechonghua    時間: 2013-10-27 09:44
變頻器一拖三,因此每個馬達獨立保護!!
作者: aloro    時間: 2013-10-28 21:54
15樓正解,變頻器一拖三,可機器上只有一臺下輥驅動電機,另外問一下,黑色的是步進還是伺服的驅動,控那個電機?
作者: 南瓜鄭曉楠    時間: 2013-10-28 22:17
學機械的懂點電器也是不錯的
作者: aloro    時間: 2013-10-28 22:26
你好我問的是變頻器右邊的驅動。
作者: jxqgp    時間: 2013-10-29 17:20
ygh9980 發表于 2013-9-18 08:31 5 Z3 Q" Q1 n2 b6 S: W
變頻器一拖三,此時變頻器失去保護功能 每個熱繼電器保護一個電機
$ z& w2 M6 L! b$ l, K
解釋的合理,三個熱繼電器,現在只用到一個,只有一個電機帶動下輥筒,其它兩個熱繼電器是做拓展功能用的,就是實現聯動功能時需要三組下輥筒,三個下輥筒電機,所以現在備了這三個熱繼電器,到時候用一個變頻器來控制三個電機的速度
6 U+ r* {, O' ?# H  I
作者: jxqgp    時間: 2013-10-29 17:21
leechonghua 發表于 2013-10-27 09:44 / d% J: g7 q4 b" J
變頻器一拖三,因此每個馬達獨立保護!!
5 p1 ?7 |7 G  n# Q5 X+ b( ?! i
是的
, W  Z6 n# j4 q6 I- m1 I) ^
作者: jxqgp    時間: 2013-10-29 17:22
我家樓房 發表于 2013-10-24 10:30 * E! T5 t2 N( P, b
從電路圖上看   i9 N5 l* f: f9 b) T( S" V" r
第一張圖解釋 U4 V4 W4 三相電是給M4電機供電的,   電路圖上顯示到OL-5 OL-6熱繼電器后邊無 ...
& ^2 t. s* w" S0 h8 C# A" b& x
5號,6號熱繼電器現場也沒接負載,這個是做拓展功能用的,現在弄明白了# n: t& U3 i% E* y% {* }0 ]  U

作者: jxqgp    時間: 2013-10-29 17:30
aloro 發表于 2013-10-28 21:54 " _1 L$ q# ^  x7 N2 k. s
15樓正解,變頻器一拖三,可機器上只有一臺下輥驅動電機,另外問一下,黑色的是步進還是伺服的驅動,控那個 ...
$ Q/ `7 v0 m& F4 }6 n+ ^! X
黑色的電機是控制上輥筒驅動的,變頻器右邊的控制器是控制上輥筒電機(黑色的那個電機)的驅動器,通過驅動器右邊(紅色按鈕左邊)那個外置速度調節器來控制上輥筒的速度5 m6 U: R5 d. s) ]3 q

作者: jxqgp    時間: 2013-10-29 17:31
aloro 發表于 2013-10-28 21:54
) m  c5 r/ \. Y; p9 |15樓正解,變頻器一拖三,可機器上只有一臺下輥驅動電機,另外問一下,黑色的是步進還是伺服的驅動,控那個 ...

8 b! a# y6 L' l/ x1 w" o8 j黑色的是一個聯體的一個減速電機,用的是東方馬達的牌子* c+ s: p' M, k  w* i

作者: jxqgp    時間: 2013-10-29 17:32
aloro 發表于 2013-10-28 22:26
; q) @. _6 `; |% r" N: m; z你好我問的是變頻器右邊的驅動。
4 _! p- c2 ^! o( G& C
控制黑色電機(上輥筒電機)的驅動器7 g; j6 Y7 E9 O' S. s, v  w& [! z

作者: aloro    時間: 2013-10-30 13:34
jxqgp 發表于 2013-10-29 17:32
: B4 r- D* M  [  g7 f% k控制黑色電機(上輥筒電機)的驅動器

2 ?3 @, ?# }2 w應該是東方的步進電機驅動,面板上的調速是與PLC組合成為它的上位機,功能不止調速,主要是位置控制。
2 G+ Q- A* J/ Q& S1 M
作者: aloro    時間: 2013-10-30 19:58
aloro 發表于 2013-10-30 13:34 * R- U5 ?0 X7 b, H/ d2 K
應該是東方的步進電機驅動,面板上的調速是與PLC組合成為它的上位機,功能不止調速,主要是位置控制。
+ Q5 P! ?) p- Q
好吧,就TM是東方的FBLD120CW,是我懶沒去搜百度,也不注意認真看帖看圖。您消消火!: k2 Z& e  r1 g2 W  u1 b

作者: jxqgp    時間: 2013-10-30 21:23
aloro 發表于 2013-10-30 19:58 4 q, {; f' m1 O$ r# T; h
好吧,就TM是東方的FBLD120CW,是我懶沒去搜百度,也不注意認真看帖看圖。您消消火!
' v. _! P& e/ M3 c9 ^: u  V2 u, e
較真的理,電機是 (, 下載次數: 47) ,這是在采購電氣資料單上找到的。還想請問下各位大俠,那個噪聲濾波器是用來保護可編程控制器的嗎?還有就是接了一個瞬時開關來控制變頻器的,按下開關,變頻器上顯示的數據(頻率)就直線下降直到為0,一松開開關,數據又開始直線上升到設定的值,請問這個開關是起什么作用的?小弟還沒接觸過變頻器,所以還請各位大俠指點一二,謝謝了!# g0 p& W) i9 {) O* H5 N

作者: aloro    時間: 2013-10-31 00:44
噪聲濾波器翻譯成電源慮波器更為好理解,變頻器會有諧波電流產生,過濾掉可消除對PLC及步進驅動的影響;: ?& [: C9 S% G* e* l! o9 ?
瞬時開關是位置急停開關吧?跟電機剎車與變頻器聯動。
作者: jxqgp    時間: 2013-10-31 20:55
jxqgp 發表于 2013-10-30 21:23 % z' q# r5 B2 w: q! n! v) z
較真的理,電機是,這是在采購電氣資料單上找到的。還想請問下各位大俠,那個噪聲濾波器是用來 ...

) F3 v" Z8 J, Q如果是啟動停止按鈕,那我一松開手,開關自動復位,變頻器頻率上升,下棍筒又開始運轉,而且開關裝在控制箱里面,所以就更不理解了
: \0 F1 K: U+ G4 R
作者: jxqgp    時間: 2013-10-31 20:59
jxqgp 發表于 2013-10-30 21:23
- n+ X' G& K- Y. x& q# ]$ w" N. S較真的理,電機是,這是在采購電氣資料單上找到的。還想請問下各位大俠,那個噪聲濾波器是用來 ...

) t  j$ ]# I" |如果是啟動停止按鈕,那我一松開手,開關自動復位,變頻器頻率上升,下棍筒又開始運轉,而且開關裝在控制箱里面,所以就更不理解了
5 D/ U$ Z  a" h: ^' U: x1 c
作者: jxqgp    時間: 2013-10-31 21:00
jxqgp 發表于 2013-10-30 21:23 & U" h7 R. [9 X9 i
較真的理,電機是,這是在采購電氣資料單上找到的。還想請問下各位大俠,那個噪聲濾波器是用來 ...
8 U) @2 [- f! J- N! u
如果是啟動停止按鈕,那我一松開手,開關自動復位,變頻器頻率上升,下棍筒又開始運轉,而且開關裝在控制箱里面,所以就更不理解了: F# T! m& {+ k, t& ?

作者: jxqgp    時間: 2013-10-31 21:07
jxqgp 發表于 2013-10-30 21:23
' m5 a9 f# [7 k% {. o0 L7 c9 r較真的理,電機是,這是在采購電氣資料單上找到的。還想請問下各位大俠,那個噪聲濾波器是用來 ...

0 @- A. O1 G" V9 s+ F( I如果是啟動停止按鈕,那我一松開手,開關自動復位,變頻器頻率上升,下棍筒又開始運轉,而且開關裝在控制箱里面,所以就更不理解了
4 [0 _" Z  ?  m8 `. I
作者: jxqgp    時間: 2013-10-31 21:11
aloro 發表于 2013-10-31 00:44
: r1 m3 b; K& G/ V& w3 F4 V噪聲濾波器翻譯成電源慮波器更為好理解,變頻器會有諧波電流產生,過濾掉可消除對PLC及步進驅動的影響;
$ h) Z6 Z! C# {  G+ U6 ~# P瞬 ...

1 u4 u/ Q  S' Q8 H! I/ C0 D: ]: p肯定不是急停開關,而且開關裝在控制箱內,手一松開開關(自動復位開關),變頻器頻率又開始上升,下輥筒又開始轉動,而且按下開關電機停下來的時間也不是很快的,是隨著變頻器頻率的減小為0,下滾筒才停止轉動9 H6 D' e7 ?/ U% z. m

作者: 勇往至錢    時間: 2013-11-9 10:57
學習一下~這個貌似電機剎車與變頻器聯動
作者: xiaociyi    時間: 2013-12-13 07:38
路過,沒遇到這樣的




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5