光電開關誤差信號,請教
[打印本頁]
作者:
講雯銘
時間:
2013-9-2 18:52
標題:
光電開關誤差信號,請教
買了兩臺蠕動泵(保定蘭格的),裝了兩個歐姆龍TL-Q5M系列接近傳感器在傳送帶上用來檢測識別灌裝容器,直接將接近傳感器接入到中間繼電器進行控制驅動負載(蠕動泵執行灌裝動作)。非常神奇的是每次灌裝幾十個還正常,這時突然出現傳感器上的信號指示燈自己熄滅,然后馬上亮起,相當于檢測到有走過的灌裝容器,但是明明傳送帶上沒東西,這家伙自己給誤差信號然后控制中間繼電器執行灌裝動作,導致傳送帶上全是液體。這種現象頻繁出現,自己也懷疑是浪涌現象,嘗試用二極管做了吸收浪涌裝置,可一點用處沒有。求高手指教,神馬原因,到底什么原因?光電隔離不到位?上PLC才能解決?期待并感謝大神們的回復!
作者:
baikenor
時間:
2013-9-2 20:35
傳感器的驅動能力能驅動繼電器嗎? 看看兩者的參數啊
作者:
我在飛
時間:
2013-9-2 23:20
樓主用的是感性接近開關,很容易受電磁干擾的。建議使用光電反射的試試,或加強屏蔽試試。
作者:
奇_點
時間:
2013-9-3 10:15
不了解現場情況。可能就是繼電器線圈干擾。裝了續流二極管沒起作用,也沒燒。說明沒接反。那就有可能是二極管耐壓選小了。反向擊穿了。
作者:
我是誰888
時間:
2013-9-6 11:02
樓主裝的不是光電開關,而是電感式接近開關,可能電收到電磁干擾了,建議用的反射式光電開關,不建議傳感器直接驅動繼電器。