標題: 零線帶電的可能原因有哪些?下班后接一零活 [打印本頁]

作者: 赫德森    時間: 2013-8-31 21:09
標題: 零線帶電的可能原因有哪些?下班后接一零活
今天下班后接一零活去修一臺無錫產的設備,檢查后主要是電氣故障,在檢修時一時大意發現零線帶電,對地電壓約120V。從總線接口處開始查找,下線全部檢查一遍都沒發現引起零線帶電的問題,只在設備上發現零線竟然沒有接開關,而是直接進入電器。
7 M4 f8 u/ D5 U, V3 s! H( l0 s6 [# A; y1 L請大俠們幫忙分析分析零線帶電的可能原因。
作者: 2266998    時間: 2013-8-31 21:15
你沒有說你的‘制式’,最好先說你制式,這樣才能往下說,* A+ B# [3 O; J7 X  @; R' q
- a9 Y9 w4 b5 n- B
零線不是地線,‘懸空’,或者‘不平衡’,再或者‘感應’,都是帶電的根源,另外,你測量點的基礎電位是多少,也沒有表述,
作者: 赫德森    時間: 2013-8-31 21:30
2266998 發表于 2013-8-31 21:15
" D* h8 A7 e+ K5 _你沒有說你的‘制式’,最好先說你制式,這樣才能往下說,9 I- D" h" P# [! x8 W6 ^+ H' D
8 s) v9 Y, T' E3 }7 G
零線不是地線,‘懸空’,或者‘不平衡’,再 ...
7 W* j( q, |% N& Z" g
回大俠:3相四線制,因為設備安裝地比較潮濕,我只是簡單地測量零線與潮濕地面的之間的電壓約為120V,且零線偶與機殼相碰有強烈火花,空開立即保護。三相不平衡,測量總空開上線其中一相相差30V。更換相關電器后設備能工作,將設備總開關斷開后,儀表指示燈有微弱的亮光(因零線直接進電器),測總空開上線零線與地之間也是120V左右。( g. ^# `: E7 J1 T- [8 G

作者: 2266998    時間: 2013-8-31 21:37
三相四線制,你就要查是原始帶來的不平衡,還是你設備的問題,8 ]' V- e0 [. I2 F$ e# {. h, t
7 m1 b, f  |; \# r
斷開你現在的設備,都跳了,去最遠端那個‘進線柜’,看那里的不平衡是多少,就知道怎么回事兒了,現在你看,看不清楚,
作者: 寂寞如水    時間: 2013-8-31 22:28
直接去配電房測量零線是否帶電,一個節點一個節點的查過來,零線帶電是大問題,很容易出安全事故,輕者造成設備損壞,重者直接傷人。
作者: mixin0756    時間: 2013-8-31 23:12
零線接地不良,使零線與地線產生電位差。
作者: 家電、安防服務    時間: 2013-9-1 10:09
零線重復接地不好,在線路的末端要對零線做重復接地,并且要和PE線接在一起,只有這樣才能保證萬一線路零線斷了,三相電壓不會出現某一相很高,而燒毀設備。三相四線制零線是不能接開關的。
作者: 水水5    時間: 2013-9-1 10:47
各位大俠,根據我目前的知識,應該是三相五線制比三相四線制安全可靠 ,對設備對人員都安全4 o9 [, y" j% q) N. t1 x  L% h( L
那么為什么還有不少企業仍然用三相四線制呢?
; w) p" l  g$ I- t$ l如果我說的不對,請各位大俠給普及一下
作者: 101kjs    時間: 2013-9-6 10:20
高手呀
作者: 心有靈錫    時間: 2013-9-6 16:10
水水5 發表于 2013-9-1 10:47
( G, k, l. K# V) a4 s$ h各位大俠,根據我目前的知識,應該是三相五線制比三相四線制安全可靠 ,對設備對人員都安全
$ |7 h5 g) A, \$ @3 e- W; k那么為什么還有 ...

% ~  A/ A" e. U4 a- A& m請教一下,三相五線制與三相四線制的區別在哪里?各有哪些優缺點呢?
  c% k2 I: x# g# F
作者: 咗掱,嶁著沵    時間: 2014-5-12 13:01
謝謝分享