久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 振底爐怪事 [打印本頁]

作者: 機械徐    時間: 2013-8-28 06:52
標題: 振底爐怪事
最近公司里有振底爐設備遇到一件怪事,此前設備在一個月前鎧裝電阻絲等都原廠更換過,正常了一個月。最近操作人員反映熱電偶不穩定,重新更換K系列的熱電偶后(非原廠),還是未穩定。重新購買原廠熱電偶后,仍不穩定。對此現象進行檢查,發現振底爐能在非工作時候能正常升溫、降溫,但在投料后溫度降得非常快在20S~45S降1度,降溫幅度達到9度~35度不等(原來正常的時候穩定時候一般控制在+-4度),溫度能夠上升到指定溫度,但不能投料。后來我們的電氣工程師調整了PID參數,檢查了電阻絲以及接線方式都是正常的。都不知道問題在哪兒?振底爐無非就這幾樣東西,現在搞的我們一點辦法都沒有。請大家分析一下,問題到底在哪兒?
# q9 R- W3 c- U  n- c/ z5 }0 v
作者: mixin0756    時間: 2013-8-28 07:22
溫度的監測與控制是是由感溫元件及二次儀表來實現的,在你的表述里只是更換感溫元件卻沒有提到二次儀表,應該對感溫元件及二次儀表進行檢定。
作者: 上海狐飛    時間: 2013-8-28 10:33
投料干擾到測溫元件?投料前后有哪些變化?
作者: 成形極限    時間: 2013-8-28 10:53
熱慣性參數有輕微變化
作者: numberone    時間: 2013-8-28 11:17
應該是加熱電路部分有問題,測量部分是好的,當投料后需要加熱時,加熱功率不夠,致使降溫過大。
作者: 機械徐    時間: 2013-8-28 20:47
mixin0756 發表于 2013-8-28 07:22
/ I# b: w, \+ M溫度的監測與控制是是由感溫元件及二次儀表來實現的,在你的表述里只是更換感溫元件卻沒有提到二次儀表,應 ...

- @6 d( {9 j' Z振底爐電控柜共有三個溫度控制儀表,爐口、爐內、油池,其中爐內溫控表正常,我們把爐口和爐內溫控表的線路對換,結果原來所對應爐內的溫控表也出現這種現象,所以就排除了溫控表的問題。! Y2 S  B$ A. x  @& \( s; }

作者: 機械徐    時間: 2013-8-28 20:52
上海狐飛 發表于 2013-8-28 10:33 # j$ ?: N) v9 K9 G8 Q! u
投料干擾到測溫元件?投料前后有哪些變化?
, {( k! `1 l# A: D- ~
熱電偶安裝在爐內壁,與爐內振底板有一定點距離,影響不到熱電偶。投料前溫度控制正常,投料后溫度降速幅度大,速度也比較快。如果不投料溫度又自己上升到設定溫度。/ Y# J" W% r0 }9 |7 |

作者: 機械徐    時間: 2013-8-28 20:54
成形極限 發表于 2013-8-28 10:53
! Y1 E& P) N1 u& R# z# d# D熱慣性參數有輕微變化

4 b6 }1 c8 N1 `& t% n  A原來溫控表PID參數都沒有改變過,操作人員一般都不懂,也不會更改。且溫控表參數跟爐內溫控表參數一樣,而爐內溫控表是正常的。
作者: 機械徐    時間: 2013-8-28 20:56
numberone 發表于 2013-8-28 11:17
4 u2 L1 N  E7 @應該是加熱電路部分有問題,測量部分是好的,當投料后需要加熱時,加熱功率不夠,致使降溫過大。

; w5 W0 x0 s$ _8 M) s' `" T后來也懷疑電阻絲問題,原來電阻絲(一個月前剛更換過),但電工都測量過,后來電阻絲重新更換較粗大電阻絲,也產生這種現象。
; @* h% W6 X+ Q/ B2 l5 `. C2 C
作者: 咪嗪    時間: 2013-8-29 15:59
看個各位前輩的說法,本人弱弱的提出看法,功率不夠,保溫效果不好,還有可能你們的生產量極大超過了爐子本身能力!能求你們爐子的電控圖一張嗎?還有想問你們是幾區控溫呢?
作者: bewinkmx    時間: 2013-11-19 14:32
熱電偶裝的位置有很大的關系
作者: bewinkmx    時間: 2013-11-26 14:38
機械徐 發表于 2013-8-28 20:47
3 I; S' ?7 {$ r& C; y& x振底爐電控柜共有三個溫度控制儀表,爐口、爐內、油池,其中爐內溫控表正常,我們把爐口和爐內溫控表的線 ...
9 B( W4 Q' S% ~
徐工 請教你 振底爐能進行m2-m10的螺絲滲碳熱處理嗎?
! J5 P6 P( C0 m/ J
作者: 機械徐    時間: 2014-3-7 22:11
bewinkmx 發表于 2013-11-26 14:38
$ X3 ^# e4 T: S) C2 S; P* \徐工 請教你 振底爐能進行m2-m10的螺絲滲碳熱處理嗎?

6 w* ~5 G  L& z9 t) m! w( m4 L你好,主要看振底爐長度,我們的振底爐才1m左右,主要用于光亮淬火,但我知道網帶爐可以滲碳熱處理。
0 ?1 c$ y1 J8 r" d7 \# Y( W
作者: bewinkmx    時間: 2015-5-12 15:57
機械徐 發表于 2014-3-7 22:11 2 F' m: h# l, Z, d
你好,主要看振底爐長度,我們的振底爐才1m左右,主要用于光亮淬火,但我知道網帶爐可以滲碳熱處理。

% d/ T6 R" V1 B7 |. a) v, g. n徐工,你爐子是有不銹鋼馬弗嗎,多大爐子?每小時多少產量?我們也準備上一條
6 ^6 V( x) C! [1 x! L4 k$ M* j" Y" P5 c( W+ ~- B5 L. B$ y
/ [  I9 L" j& O2 G
4 g2 ?, v6 R# \

作者: 冷水黃金    時間: 2015-5-12 20:22
學習了,其實也就三個方面,一是控制,二是功率,三是保溫