久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 卷揚機主令控制器,一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流 [打印本頁]

作者: ipqjj    時間: 2013-8-25 18:45
標題: 卷揚機主令控制器,一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流
卷揚機主令控制器:編碼器OMRON, PLC S7-200 224,文本顯示器TD200。變頻器富士50001 N' B5 T( ?, z
工況:卷揚機下行到文本顯示器200點數時,PLC控制繼電器斷開給變頻器一個開關信號,變頻器從15HZ到0.1 D$ w# E% B6 o  }

7 W7 f9 `& z3 ^7 Y故障現象:現在是一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流。能使用,但得復位。
  O0 }. B5 {$ g故障判斷:1、變頻器換一臺故障依舊。4 I& y$ A: B. C" J* L5 U# r( P
                 2、文本顯示器調到300點故障依舊。PLC輸出信號正常5 F. |4 W! V7 n$ \6 Q
                 3、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試故障依舊 。顯示變頻器過電流。
* {7 p/ K/ s* v6 `                 4、更換所有繼電器故障依舊。   8 ~7 k0 u5 G4 t' B
                 5、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試,當文本顯示器到310點數時,拔掉15HZ繼電器變頻器到0,故障消失。
+ C0 J* g& G: ]- {+ _$ N) S 3 }( h0 K( r9 b0 x/ W7 L, I* R
問題:繼電器已換很多個了,難道是繼電器座的問題?明天準備換繼電器插座。  B, E! x7 [, v+ S  p: i5 A
不知道我說的是不是清楚,大家來說說到底是什么原因。
" y- ]0 q. {# i; U6 P* X4 j
作者: 2266998    時間: 2013-8-25 20:13
你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,( L3 f( M# G( U4 ?
( A; B/ u5 Q1 A7 ^% b
給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,
$ ~1 ^4 b0 s2 x8 B1 i% c: B( d3 g% n! q* ^3 i. t; @
我玩大轉爐的氧槍系統,包括控制,
! p  C( ^5 P: K. ?  J& Y
8 I" H7 x& A6 ~: U對氧槍的卷揚機,有一整套控制系統,超行程報警,超載也報警,這都對應各個點位,報警了,看是那個點引起的?
5 b' d- O3 w% ~5 J; g/ \$ d
2 C' Z+ l! X- I有些點是人為設定的,在系統里面,過那個點就報警,還有些報警是外點輸入的,比如過某點,在行程范圍里面,但到這個點,載荷就超,也報警,# W; I3 _4 `2 o

& F: w, B5 \+ @8 i7 j$ L2 _9 f; M還有可能是主令信號錯誤,導致輸出錯誤,就報警了,都有可能,
8 d/ I% J; h& S3 T3 P! j0 Z3 A1 [5 D# H
你要先揪出來是那個點輸入的報警信號,才能找到問題,   
作者: a5248714    時間: 2013-8-25 20:44
plc程序里面故意加了一段 運行幾千次后 一到200就停機
0 H( F! L1 X% z9 p" C* k1 L' |4 a) @: ^( c3 z6 b
設備款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停機的
; n0 v5 J3 i: J- y; }) h& ^, F1 e3 a5 U1 E3 A" b
80%可能 供參考
作者: growupart    時間: 2013-8-25 21:28
2266998 發表于 2013-8-25 20:13 2 {/ N# x6 ^; Z. d3 T
你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,  N% P" Y" t& r$ {
$ @8 t) g( ^8 v: l' v, r
給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,
0 X; S( i1 v3 T- u" G% I2 y& }! _
什么是不良信息不能提交,郁悶0 V- \! |0 C' s' I. N6 a& ]! s2 B

作者: fywsch    時間: 2013-8-25 21:51
樓主仔細點檢查下,應該能夠查到的。
作者: 雪泥宏爪    時間: 2013-9-20 16:57
樓主研究下,如果沒有判斷錯,估計你的方向搞錯了,說的這句話也錯了:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣。
1 q6 Z1 ~5 R1 ?3 s7 |0 _有時是不一樣的,還有就是15HZ與負荷的關系,還有就是變頻器控制模式的設置。
1 M/ N" }$ K" u與外部故障無關。