這種斷路器能用嗎,是不是要降容使用?
[打印本頁]
作者:
把握當下的時光
時間:
2013-7-29 21:45
標題:
這種斷路器能用嗎,是不是要降容使用?
本帖最后由 把握當下的時光 于 2013-7-29 21:56 編輯
1 @# @: N9 `/ b# H. T
% `# Y8 N8 q( c7 ~3 Z9 S
(, 下載次數: 22)
上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 威望 -10 點
: ]& Q! i/ Y; ^$ _
如圖,文中的電器的額定電壓應于所在回路的標稱電壓相適應,如何理解
" M8 j9 w7 p3 a3 V# E K( k
比如,施耐德的C65N斷路器,額定電壓230/400VAC,最大工作電壓440VAC,而使用的地方標稱電壓是240/415VAC,請問這種斷路器能用嗎,能用的話是不是要降容使用?
作者:
東北制造
時間:
2013-7-30 06:57
可以用的……………………
作者:
盼安
時間:
2013-7-30 08:13
不知道415V電壓是怎么回事的。額定電壓230/400VAC,是用來針對工業三相電220/380V的。而使用的地方標稱電壓是240/415VAC,那么你買的斷路器也應該是高于415V的呀,大概也要435V。不過用的倒是可以用,只是額定電流要下降10%。