久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 除塵管道堵塞,有什么辦法來檢測管道己積灰 [打印本頁]

作者: Peaker2010    時間: 2013-7-28 12:43
標題: 除塵管道堵塞,有什么辦法來檢測管道己積灰
各位大俠能否說說,當除塵系統運行一段時間,管道內有粉塵積聚將發生堵塞,此時有什么辦法來檢測管道己積灰,將發生堵塞?
作者: 2266998    時間: 2013-7-28 13:55
這是很簡單的系統設計問題了,; |- b$ {8 A- a2 b
  Z  s8 g, ]  m& i1 ?1 O
發送堵塞或深度積灰的位置段是可以預見的,比如轉折,比如速度急劇下降等位置,
/ N% k* o$ L6 Q$ Y- L
2 T- v7 }  o! D/ Y在預見發生堵塞的位置,設一個空氣探管,順氣流方向,定時吹氣,檢測該位置的壓力,當壓力增加到規定值的時候,就宣告發生堵塞,
作者: angel1399793    時間: 2013-7-28 14:28
裝脈沖閥,定時沖灰
作者: Peaker2010    時間: 2013-7-28 15:35
2266998 發表于 2013-7-28 13:55 這是很簡單的系統設計問題了, 發送堵塞或深度積灰的位置段是可以預見的,比如轉折,比如速度急劇下降等 ...
& [! M/ M0 `% L2 N. n0 ~( `
空氣探管,順氣流方向,測壓力。測的是管道內靜壓嗎?管道堵塞和正常情況壓力變化有多大呢?
作者: Peaker2010    時間: 2013-7-28 15:39
angel1399793 發表于 2013-7-28 14:28 裝脈沖閥,定時沖灰
- D, D0 V& b8 S! `% r, `; G
這太耗能了,管路一般較長的。是需要檢測,噴吹了也不知是否有效果??!
作者: Peaker2010    時間: 2013-7-29 12:36
曾考慮用空氣流量計,但管道系統內粉塵濃度高,濕度大,安裝要求高,怕影響測量精度和儀器使用壽命。
作者: timhuang    時間: 2015-12-16 15:59
有兩基本的方法,一是通過壓力的變化來判斷,第二種是開個檢修門或觀察窗來看。
作者: 天真123    時間: 2016-1-12 09:18
受教了
作者: 漂流瓶    時間: 2016-6-24 13:55
一般氣力輸送系統都會設置壓力檢測,壓力開關分為兩個,一只為低壓開關,比空管吹掃時壓力高一些,表示管道是否有料;另外一只為高壓開關,一般比輸送氣壓低一點,如果動作,表示管道已經堵死。
作者: 生如逆旅    時間: 2016-6-25 10:03
樓上說得對 頂一個
作者: 小如亮    時間: 2016-11-29 11:23
測量管道內粉塵沉積的厚度,有沒有大俠有更好的辦法啊
作者: 機械貓yy    時間: 2022-9-5 23:54
也遇到這樣的問題,不好解決
+ u' R% f3 G& S/ `1 T: |
作者: 專注[破拱助流]    時間: 2023-3-9 14:11
其實有更加簡單的解決辦法,裝一個氣錘設備,設置好敲擊力度和敲擊頻率(視實際情況而定),定時敲擊。檢測的結果就是偵查到堵料的發生,然后去解決。如果直接裝氣錘設備,就可以省去監測的工作。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5