久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
變頻器輸出端接工頻斷路器,斷路器發熱嚴重,大家有沒有碰到過?
[打印本頁]
作者:
單車居士
時間:
2013-7-22 15:55
標題:
變頻器輸出端接工頻斷路器,斷路器發熱嚴重,大家有沒有碰到過?
本帖最后由 單車居士 于 2013-7-22 16:55 編輯
# ~1 U; H+ L( ^# t" U) m
% C2 n2 u. v7 j) Q7 w1 [
如題,是什么原因導致呢?(沒有過流)
4 O; v* C9 {# z+ {5 o
作者:
東海fyh126
時間:
2013-7-22 16:43
過流。。。。。。。。選大一檔斷路器。
作者:
單車居士
時間:
2013-7-22 16:54
東海fyh126 發表于 2013-7-22 16:43
0 T: s4 n4 e- ] ^" ~6 D1 d& I
過流。。。。。。。。選大一檔斷路器。
# c5 r2 V, `7 U' a& ]+ P/ x: n
沒有過流,功率計測出來電流是320A,斷路器是400A的
3 h5 r& B4 t- h* g9 ^
作者:
東海fyh126
時間:
2013-7-22 16:55
這還不叫過流,,,,,,
作者:
螺旋線
時間:
2013-7-22 17:39
為什么要接這個斷路器?
$ r8 X, z: s7 B$ s6 \3 }3 @5 Z
而且,你電機也會很熱。
1 Y) b B% n# U# ] m7 I2 j6 k
有輸出電抗木?
! q H* E3 U( x0 p! t* {
載波頻率是否適合?高了,發熱;低了,噪音大。變頻器越大,載波頻率越低。
$ ]1 m1 }: \+ O
發熱的原因是高次諧波的問題,渦流發熱。
作者:
寂寞如水
時間:
2013-7-22 18:08
本帖最后由 寂寞如水 于 2013-7-22 18:13 編輯
4 n. I3 p) I7 _. A
# u: c% r+ _0 e% ?6 N& l
320A短時間是可以的,400A的額定電流也要看廠家做工如何,自己做的接線端子質量如何,連接線是否滿足電流要求,端子螺釘是否壓緊,斷路器內部觸點是否灼傷,一般選擇正常使用電流在斷路器額定電流的60%,達到80%以上長時間運行斷路器有可能動作。用紅外測溫槍測下溫度最高點在哪。
2 J4 [1 X0 o! p! q% J
另外怎么會在變頻器的輸出端接斷路器?一般變頻器到電動機是不允許另外再接保護設備,這么大的變頻器突然甩負荷應該會有問題的吧,變頻器內部已經設定了過流和過壓保護,加斷路器何必呢!
作者:
baikenor
時間:
2013-7-22 20:23
發生振蕩了嗎?
作者:
baikenor
時間:
2013-7-22 20:23
發生振蕩了嗎?用儀器看看波形?
作者:
對你無言
時間:
2013-7-22 20:35
變頻器輸出端直接連電機
作者:
houbobo
時間:
2013-7-23 11:31
沒有哦 具體是什么情況
作者:
kaioo
時間:
2013-7-24 16:01
沒有必要接斷路器的
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)