久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
所有機臺的電熱管漏電怎么回事
[打印本頁]
作者:
盼安
時間:
2013-6-28 22:36
標題:
所有機臺的電熱管漏電怎么回事
由于公司機器的緣故,電熱管外層都跟機殼相連,不過連續查了3臺機器,其中2臺還是剛買不久,都是一加熱就漏出電,故推斷所有帶加熱管機器都漏電。電熱管查過絕緣電阻都超過10M歐,按道理不會漏電,求解。
作者:
東北制造
時間:
2013-6-30 04:25
加熱后,絕緣性能降低。漏電。
U1 D% P) H$ \% g0 i; J
建議接上接地線。。。
作者:
jd226
時間:
2013-6-30 06:53
感應電吧,難道絕緣件加熱后電阻變小
作者:
dahe1952
時間:
2013-9-18 09:05
用指針式萬用表交流500V檔和250V檔分別測量電熱管外層對地電壓,若兩次測量值差異較大,可確定為感應電,將外殼良好接地即可解決問題。反之要仔細檢查,找出漏電點,才可徹底解決問題。
作者:
WUHANLIST
時間:
2013-9-18 10:15
我們以前買的電熱管外殼都有接地線呀。沒有出現過漏電的情況。