機械社區
標題: 電加熱器總功率選擇的計算 [打印本頁]
作者: 天思 時間: 2007-2-28 11:01
標題: 電加熱器總功率選擇的計算
與大家分享
作者: ywh123 時間: 2007-4-4 15:23
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
請教:
" e/ K: k2 _) h% D8 @5 E. K+ _+ u% M我現在手頭有個案子..以前沒接觸過..是一個高溫房..
4 A9 A/ Q) x F) B2 ~溫度要求:150+-5攝氏度..
& m+ V( Q e/ f( X* D' l
系統采用電加熱循環風系統..
) s j7 L5 B4 i8 t0 h3 B7 E o
請問??電加熱需多少功率才能達到此要求..
% V6 R- u0 ]/ h* [. s
望答!!
% |: N$ o, ]5 E# X* e
作者: 斷刀 時間: 2007-4-4 15:50
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
你提供的數據太少了。按樓主的公式套一套。沒有的數據去找。
作者: 天思 時間: 2007-4-4 18:21
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
土豆weer 網友你好!, B/ Q& S& ?# d Y
你的設備是用于什么用途的,高溫房的體積容量多大?線速度是多少?加熱多長時間?
7 J- ^- d$ r; @9 g我估計你所需的電加熱功率要大于24kw以上,能提供以上數據才能確定下來。
作者: ywh123 時間: 2007-4-5 15:49
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
感謝樓主支持.% I& X9 A3 {" ~6 V/ K7 \. \
本人是從事潔凈設計..朋友委托我幫忙設計..老化房..及高溫房.* R: I/ s8 k4 c5 u1 T$ @( a
對這方面不是了解..
K7 n3 x9 \; e8 [8 I* p& f7 j現在有一個案子..
4 \# n- |& Q' W- U3 A房間尺寸;3*4*2m(W*L*H)
# S3 a% w! U" o4 `要求室內溫度達到...150攝食度..; T7 ]6 S4 U- x+ T0 x! t$ v M
系統采用電加熱循環風系統./ [6 {2 w3 R' C$ n* E* Z
室內溫度采用PLC控制.一次實驗時間設訂0-100小時..:
. y. i+ S/ E% B3 q6 r7 v B老化室(空載)自室溫升至設定的工作溫度時間小于30分鐘,恒溫后加熱功率小于加熱總功率的15% - o/ b" g; o% P- L/ k1 c
為滿足其氣流的均勻性..設計送風量1200M3/H.相當于換氣次數N=50次.- Z! Q+ n9 M/ J
氣流組織;采用側下送,頂回..3 y- Y/ c/ W: T5 ?4 V
電加熱如何計算..等待支持!!!
作者: 天思 時間: 2007-4-5 21:37
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
土豆weer 網友:3 s0 F' }2 u4 ^" P
你好!怎么這么巧!我剛完成一個和你類似的產品,回風結構驚人相似,我設計的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),設計功率是雙加熱器總計24KW,PLC溫控,溫度為150度,離心風機送風。 b7 B' q& E8 d- K5 v; A1 |5 K( q" _
作者: 紅帆船 時間: 2007-4-5 22:13
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
1、首先需要確定升溫時間(H)和溫度差(度),多長時間從多少度升到多少度,這個參數很重要。如果時間要求很短,那要求的加熱功率可能就很大,浪費能源;如果時間長了,設備的準備時間就長,需要一個平衡點。$ y# L7 |. |/ C3 F
2、主體設備內空氣的體積(立方米),包括管道,估算一下。
7 n' O, ]1 C E; \. c+ `) m0 O: ^3、空氣比重1.16(Kg/m3),比熱0.24kcal/kg℃.8 C% I5 c* Q3 _! v8 x8 o' a8 ]( c
4、還有加熱效率,一般0.5~0.6。
- t3 ^5 k$ g* f1 u- x: n我已經給出三個參數,其余兩個不難吧?按下列公式計算:加熱功率(KW)=(體積X比重X比熱X溫度差)/(860X升溫時間X效率)。* _4 k _0 I* X N2 S* j1 I, Q6 ?
如果溫度精度要求高,可用PID方式控制,否則有溫控表進行通斷式管理。
3 q8 G" R+ ~( _$ V1 m8 ?) r經驗公式,概不負責。
( x5 I& P1 V e5 h( C. A+ A
作者: ywh123 時間: 2007-4-6 20:14
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
樓主...能交個朋友嗎( Q4 Z" |6 S1 A- F0 P. _/ N
我QQ:4288713
, G) T7 a0 }+ P: S4 O( O: {% h0 iEMAIL:ywh_sz@126.com
. F2 Q" P" C& r順便把我的設計方案傳上..
7 G' l6 C5 O! W/ I請指點一下...
作者: ywh123 時間: 2007-4-6 20:17
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
圖紙:2007版.." {, m$ g1 _4 a1 R
3 i& m: M2 g. ]; Z
現傳上dxf.文件
作者: 天思 時間: 2007-4-6 21:52
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
你的版本比我的高,沒辦法打開。9 s% n# y2 f7 d. n- J/ v# B# X
作者: ywh123 時間: 2007-4-7 11:03
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
現傳上2000版本
作者: ywh123 時間: 2007-4-7 11:03
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
現傳上2000版本
作者: ywh123 時間: 2007-4-11 19:50
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
樓主...
6 [/ v+ y; E9 R+ z怎么最近沒有動勁...! Y( l4 g/ k$ W' Q9 o2 U0 Z: _
對我的方案可否有意見
作者: 天思 時間: 2007-4-13 21:01
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
我看到了你的圖紙,技術說明很詳細,考慮還比較全面,具體的結構就不是太清楚了,也不知到你的烘房是用來烘什么東西的。總體上,比較完善。2 e7 ?# w. O: M: ~
作者: gsc 時間: 2007-4-23 17:59
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
我套用了公式,為什么和專業廠的結果不一樣呢?( M, p- P. h0 }1 Z
給直徑150,高300的金屬加熱,我的結果功率460W
作者: panxinghua 時間: 2007-5-25 11:33
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
請你以后不要發不可靠的資料,簡直是害人,流量的單位應該是KG/min,怎么寫成m/min,為此我損失了70萬,痛苦啊!
作者: 能源員 時間: 2007-5-29 11:51
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
我廠用的是生產客車的熱循環電加熱烘干室,溫度要在70OC左右的!% p6 n% c2 y, W7 m
作者: hxf52617 時間: 2007-5-29 12:27
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
謝謝樓住!正在使用
6 H6 f" [; L9 ^& `; c
作者: yao9168 時間: 2007-6-8 15:35
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
謝謝樓住!正在使用
作者: BAILIDUU 時間: 2007-8-4 08:53
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
問一下,加熱管的排布間距對性能有沒有什么影響?
作者: 康爾杰 時間: 2007-10-14 10:19
標題: 關于烘房加熱功率
首先要確定烘房的加熱空間,然后就是要知道加熱工件的質量和生產量.至于加熱的控制方式是不重要的.如果知道以上的數據,加熱功率就好計算了.QQ:285036842
作者: 能源員 時間: 2007-10-18 08:42
原帖由 天思 于 2007-4-4 18:21 發表
J& J* k' e6 z7 d
土豆weer 網友你好!
2 t' E# e: d9 f. l 你的設備是用于什么用途的,高溫房的體積容量多大?線速度是多少?加熱多長時間?
1 Z* j# S" Y: U1 {& ]9 W& {我估計你所需的電加熱功率要大于24kw以上,能提供以上數據才能確定下來。
. S3 ^- J- e, A1 e e. {
1 {" g( Q: W" n$ Y
天思大俠
/ m; E( o2 G( A7 h# M以上所說的“線速度”是指什么?
L7 c! v6 h" y0 A; g能否解釋一下/# h8 d g( t+ l) @
謝謝
作者: xwu2046 時間: 2008-6-22 21:27
標題: 請問
我現在需設計一加熱房,尺寸18mX3.2mX2.5m(LXWXH),要求從10度加熱到60度用時12小時,并保持在60度。墻體采用100mm厚巖棉彩鋼。準備采用電加熱鼓風加熱。請問加熱功率選多大,哪位愿意承包此工程。急
作者: 軸研小草 時間: 2008-6-27 20:32
樓主你好:
j4 X8 Y1 o$ o4 n: f公式中,q損 — (保溫)材料在設定溫度下,單位面積上的熱損失量。 (Kwh/m )" E# ~1 O9 g% B. [" k2 `3 F4 M% g
8 Q r3 Z4 f( f( F; _ q損怎么選擇?
作者: 我在飛 時間: 2008-7-27 12:04
電熱設計資料 , m. w. A* R) u
x2 G' d" V6 @2 ^* m$ a- [
計量單位
. A+ V$ M. K# S+ ? 1.功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英熱單位/小時=1.36(馬力)=864Kcal/hr
+ I- B. y" P, _4 M" n, P) C8 p. r 2.重量:kg 1Kg=2.204621b(磅)
; d( X. d: b6 Z) X, t+ W 3.流速:m/min
7 Q n( H* X7 @6 ?) b 4.流量:m3/min、kg/h 0 |" @% r* \5 }* A
5.比熱:Kcal/(kg℃) 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=4186.8J/(Kg℃) 2 _. b& W' ]9 N* j- U
6.功率密度:W/cm2 1W/cm2=6.4516 W/in2 - @3 j) V9 C' B( c! u0 J
7.壓力:Mpa 6 _# x3 R/ V: Q0 E( z
8.導熱系數:W/(m℃) 1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F)
8 `1 M: j# {- e 9.溫度:℃ 1F=9/5℃+32 1R=9/5℃+491.67 1K=1℃+273.15 1 M. | I7 O5 q) ]( r
: D+ V/ o- C- Y2 v' D電加熱功率計算
: z( I; r& G5 y! u( W加熱功率的計算有以下三個方面:
9 ?$ O+ Z K- Q● 運行時的功率 ● 起動時的功率 ● 系統中的熱損失
v; d% c* l5 i! e5 A0 Y/ {
7 @; N7 A% c. N3 o; J4 J: L所有的計算應以最惡劣的情況考慮:4 Y9 K, T5 |* N0 L: h2 ]
● 最低的環境溫度 ● 最短的運行周期
N; z4 ^3 L# I2 B; q6 t) [● 最高的運行溫度 ● 加熱介質的最大重量(流動介質則為最大流量)8 G+ l6 [; x7 {; S K
) j$ C7 a2 _; V6 {5 c
: w- L0 H- K. T( z計算加熱器功率的步驟 K7 ]. ~; L* e3 |6 y7 ?% u0 c
● 根據工藝過程,畫出加熱的工藝流程圖(不涉及材料形式及規格)。
$ b( k H0 Q) ~& }2 ]5 x● 計算工藝過程所需的熱量。
" T& c" ^# A/ ~+ E. \' h2 e! z● 計算系統起動時所需的熱量及時間。
7 ~$ p' }' x6 j' S● 重畫加熱工藝流程圖,考慮合適的安全系數,確定加熱器的總功率。
3 e4 ~, Q% O. ?● 決定發熱元件的護套材料及功率密度。
1 n: `( D, ~. p5 Q+ U6 K● 決定加熱器的形式尺寸及數量。
' n0 X9 _7 _3 E● 決定加熱器的電源及控制系統。
% D9 L# i, Z" m- g, b! r$ `- D" J9 w. c+ y Y& E
有關加熱功率在理想狀態下的計算公式如下:
9 K! T9 w6 {4 }: y$ o& V● 系統起動時所需要的功率:
' }5 l% }( I( V* a8 [/ w; z/ Z, v5 t0 p& t
7 k3 f6 H6 A2 J( k5 W
( B# u* H% k6 A3 e' z7 {- A
5 G+ B4 u" F! a● 系統運行時所需要的功率:
( ]! N6 S- L8 g* l% d8 t5 h& @3 N1 G, p3 ^8 k

9 w+ f5 g' ^! e6 q2 i
* N+ l: V; j1 J, d+ Y$ N加熱系統的散熱量2 @$ c+ |- V; z/ x$ D- i! N
● 管道
7 \/ A3 ]2 S5 k1 O9 y
7 m# ~1 s, k6 k; ~
* _6 H* G4 }9 X6 l" b8 z● 平面- X/ J! w. B2 i% w6 l1 J, y' P
. G% r) B# @2 r
. X R& Q! f/ Q1 C
* g4 y2 W! U' W& D" u& A
" z* K0 X% u2 X: j式中符號,含義如下:
% G R- |4 g* Y) }P 功率:kW Q 散熱量:管道為W/m;平面為W/m27 ?5 x- s1 m$ N6 u8 R- \
m1 介質重量:kg λ 保溫材料的導熱數:W/mk5 @' p1 f* s5 [: G# b) J/ p( ~0 m
c1 介質比熱:kcal/kg℃ δ 保溫材料厚度:mm
" E* ]+ c) _) ?1 @8 `$ ?/ Tm2 容器重量:kg d 管道外徑:mm, c) b/ u. M9 E, G+ B( s9 ]
c2 介質比熱:kcal/kg℃ L 管道長度:m
/ N; v c, \& m( Fm3 每小時增加的介質重量或流量:kg/h S 系統的散熱面積:m28 h9 w" K# z" {% Z8 N
c3 介質比熱:kcal/kg℃ △T 介質和環境溫度之差或溫升:℃7 G* b% }& A' I4 P' l, Y
h 加熱時間:h/ U& g3 Z M- l
- e* f( Z& [1 [; X[ 本帖最后由 我在飛 于 2008-7-27 12:07 編輯 ]
作者: mamengxiang 時間: 2008-9-8 21:18
3相380V的電源,35立方的烘烤房,需要30分鐘加熱到90度,請問下怎樣確定加熱器的功率
作者: c258199581 時間: 2008-9-8 21:52
原帖由 panxinghua 于 2007-5-25 11:33 發表 
; K3 T% S7 t1 c/ O* b請你以后不要發不可靠的資料,簡直是害人,流量的單位應該是KG/min,怎么寫成m/min,為此我損失了70萬,痛苦啊!
" D; q V# Q$ h5 v) w8 G d8 B
好像是單位錯了,還好被發現了,非常之感謝。
作者: 網工 時間: 2008-10-10 14:12
版主好人啊,非常感謝!
作者: 幽蘭客 時間: 2008-11-20 09:00
正在使用中,謝謝樓主!!
作者: lwcccf 時間: 2009-1-10 21:41
標題: 不錯,我正找這資料
我正在找這東東,謝謝
作者: pscgd 時間: 2009-7-1 17:17
謝謝分享 。。。電加熱器總功率選擇的計算
作者: zhwjie 時間: 2009-12-13 22:53
我需做個烘干房體積3800*2100*2200MM,從室溫升到200度,時間1小時,請問需多大功率??
作者: zhwjie 時間: 2009-12-13 23:07
請問樓主:我需做一烘干房體積3800*2100*2200MM,從室溫升到200度,時間1.5小時,需多大功率??
作者: liuyue0108 時間: 2010-1-4 15:11
謝謝樓主 分享
作者: cyc1985 時間: 2010-1-14 21:09
不錯很好的東西呀
作者: zxnhan 時間: 2010-3-1 11:39
現在正在煩心這事呢
作者: dylpl 時間: 2010-3-1 13:34
謝謝分享 。。。
作者: gbhaha 時間: 2010-4-16 11:42
多學習 謝謝了
作者: zgm1320 時間: 2010-4-27 11:16
謝謝分享


作者: 從今個起 時間: 2010-4-29 22:54
都是能人啊 偷摸的學習中
作者: gofnwfn 時間: 2010-4-30 15:53
原來系有這么多系數要計算的!謝謝
作者: user003 時間: 2010-6-21 20:29
樓主謝謝你的公式" G5 r! K7 \- Z
請介紹一下有什么相關的書籍
作者: juyu7585413 時間: 2011-2-13 14:46
怎么打不開?請樓主賜教
作者: juyu7585413 時間: 2011-2-13 14:49
怎么打不開?請樓主賜教!
作者: kent0946 時間: 2011-3-30 17:11
學習一下,我剛好需要用到這方面的知識
作者: wangchao0728123 時間: 2011-5-8 23:38
應該是不錯的


作者: wangchao0728123 時間: 2011-5-25 12:30
不錯!學習了


作者: zgsdjinan 時間: 2011-5-25 12:42
下載看看不知怎么樣!
作者: 家和萬事興趣 時間: 2011-5-25 13:20
數據不夠,房子多大,空間多大,
作者: hubiyang 時間: 2011-8-9 22:17
這個是不是不支持迅雷下載?
( J0 q$ @4 ? W+ Y) p* n
作者: hubiyang 時間: 2011-8-9 22:20
下載下來是php格式 么發看啊 浪費簽了2 @( l" z4 { x* u+ F, @3 l
作者: copernicus 時間: 2011-8-12 21:40
你的設備是用于什么用途的,高溫房的體積容量多大?線速度是多少?加熱多長時間?+ Y9 P0 n5 {$ x
作者: 丫丫851 時間: 2012-1-29 15:20
我也碰到電加熱器功率計算方面的問題,不知道大家的公式是怎么來的,有相關的書籍么?
作者: 如花 時間: 2012-2-28 08:21
加油,加油,樓主真的是好人哪。
作者: 如花 時間: 2012-2-28 08:23
真是好人啊,感激了感激了
作者: 如花 時間: 2012-2-28 11:32
給我威望3吧,否則下載不到啊
作者: 喜雨 時間: 2012-8-31 15:26
這次總歸可以了吧7 g5 O1 {, c' d% x! o4 G2 @1 K
作者: 超哥王者之風范 時間: 2012-12-30 13:43
公司要設計一個長3.5M,寬6m,高3.5m的庫房,從常溫升到80度在半個小時的時間升到,需要多長時間?哪位大俠幫忙算下?公式了的參數搞不懂
作者: 超哥王者之風范 時間: 2013-1-8 10:17
支持
作者: 超哥王者之風范 時間: 2013-1-8 10:27
沒有威望下載不到!
作者: yf_fly 時間: 2013-2-15 20:28
以前設計烤爐一直不知道怎麼算,今天看看,可能對我以後設計有所幫助
作者: 婉盎清 時間: 2013-12-12 21:00
( {% X6 H, M0 V
比如一個空氣電加熱器,氣體的初始溫度(20度),要求溫度(45度),氣體流量0.47 l/min,所需功率能求嗎* Y: |+ l' ?* p! t
樓主幫個忙吧
作者: fcd406 時間: 2013-12-23 17:17
留名,謝謝, 做個標記
作者: 芹菜516 時間: 2014-4-29 12:51
如果循環風機的流量是12000立方米/每小時,那計算的時間怎么算?流量就代表溫升的速率了吧
作者: andyand 時間: 2019-3-31 21:25
有減速機方面的電加熱選型方面的經驗嗎?
作者: 刀刀催人老 時間: 2019-6-4 18:22
謝謝大神
作者: 刀刀催人老 時間: 2019-6-6 09:15
謝謝分享
作者: SQDR 時間: 2022-4-22 14:42
ywh123 發表于 2007-4-4 15:23! w' r5 ^6 _. A! H. E* K% [
請教:
+ _- Q9 v" j. B( g我現在手頭有個案子..以前沒接觸過..是一個高溫房..
+ c% }% D. G5 A" b* ~溫度要求:150+-5攝氏度..
1 X. w. B1 c! O加熱的介質,是什么材料?質量?從多少度加熱到150攝氏度?所需要加熱時間?
* l- o6 C# E* o# }1 {% V
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) |
Powered by Discuz! X3.5 |