軸承溫度探測,軸承溫度傳感器并聯會是什么情況?
我單位有一設備,總共有
4個相同
溫度探頭。由于時間長久的問題(10years),其中一個傳感器,其連到上位機控制面板的線可能磨損、破皮,導致在上位機顯示的溫度有時候超出預設值而導致報警并自動停機。由于連接線的備用線只有一根,也會出現如此問題,只能外接一根長線臨時直接從探頭接至上位機。
7 m$ |+ C+ x T/ j; g& [& h
本人就想請問一個問題,倘若,這溫度探頭并聯(電阻減半)然后統一接至上位機(溫度會上升一定數值),然后再將設定值網上調,會不會同樣起到效果呢,而且可以肯定的是兩個探頭測出的軸承溫度數值不會超過5℃。
6 q( @+ X- V H' Y" b( d$ ?+ z) {
請大俠給予指教。謝謝!祝工作順利!
作者:
fmdd
時間:
2013-6-19 21:29
還是單獨用吧,并聯情況下,任何一個熱電偶短路,整個測溫線路都短路
作者:
fmdd
時間:
2013-6-19 21:30
你用的是熱敏電阻?
作者:
東北制造
時間:
2013-6-19 21:44
兩個熱電阻并聯后,電流并不平衡,溫度測量不準,溫度越高,偏差越大~~!
作者:
Scott_科平
時間:
2013-6-19 22:22
fmdd 發表于 2013-6-19 21:29
p% f/ ~/ b( x1 W X2 s
還是單獨用吧,并聯情況下,任何一個熱電偶短路,整個測溫線路都短路
0 M1 k% Q8 w+ S. c# _7 ^
其實這個想法也是聯想到我單位另一設備的振動測試探頭;設備測試兩端,但是輸出端也只是一端,試問是采用類似原理么?
3 Y% \# v+ d, c+ M2 W3 I
作者:
盼安
時間:
2013-6-20 00:12
本帖最后由 盼安 于 2013-6-20 00:17 編輯
7 A- @" e6 x8 m+ w# U2 z% }, ^
1 s A6 I0 Z0 Q, [' L' o) p: f0 z4 }
最好不要并聯,你接個線會死?如果沒有人修改過,那是不大可能的。測兩端輸出一端,上位機如果顯示一端,那也不一定并在一起的。手機打字很累,就說到這。你講的問題不單單是軸承的問題了。
作者:
numberone
時間:
2013-6-20 00:55
沒有你這種用法的!測溫探頭不是熱電偶就是熱電阻,并聯的結果就是不知道測的是什么數據了!
作者:
成形極限
時間:
2013-6-20 15:00
絕對不行,不管是hi什么傳感器,都不可以,除非一個完全開路,測出來的數據都是好的那個數據,否則兩路數據都不對。