久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: GSK980TA徑向尺寸老是變大是什么原因 [打印本頁]

作者: 冰的海洋    時間: 2013-5-25 15:46
標題: GSK980TA徑向尺寸老是變大是什么原因
GSK980TA徑向尺寸車每個工件都會比原先一個大2-5絲。精加工余量40絲,車出來一量大3絲,刀具補償2絲,重新走刀一遍。一量小了一絲。OK,在公差內。第二個工件開車,車完一量還是大幾絲。再補,再修。以此類推。后邊的總是比前邊補好的尺寸大個幾絲。打表搬動刀架沒有問題。X向反復走了100MM,沒有誤差。請問哪里出問題了
: Q2 h& O* P3 F# `* a3 G4 I) T6 u
作者: ttlegyq    時間: 2013-5-25 16:10
基本上是驅動器的問題,換了它。; s; u! G/ D3 U7 y2 C. ~2 a7 |
如果還有問題,那就換系統面板
作者: 冰的海洋    時間: 2013-5-25 16:21
ttlegyq 發表于 2013-5-25 16:10
7 E& h. T; c( p2 ^2 l, G基本上是驅動器的問題,換了它。
; F: _1 F( y9 F如果還有問題,那就換系統面板
* B# @0 k0 G/ O' I* w% D, [) ~
這么考慮的話,老板可以換床子了
作者: ttlegyq    時間: 2013-5-25 16:26
冰的海洋 發表于 2013-5-25 16:21
: o; _9 k9 x( y6 Z# W$ n這么考慮的話,老板可以換床子了

) d; B( q- e, [) Q/ x) g7 W換個驅動器,你讓老板換機子,老板還不崩潰?找廣數的搞一下就行了。( a  x* H5 G& j

作者: 冰的海洋    時間: 2013-5-25 16:33
ttlegyq 發表于 2013-5-25 16:26 5 u0 j: L, h2 i, |% ?* P
換個驅動器,你讓老板換機子,老板還不崩潰?找廣數的搞一下就行了。
# r& i2 Q+ f: Q4 x' s
另外請教個問題,系統有時用著用著或者開機不用,就自動重啟(瞬間自動關機又開機)是什么問題。老板說系統讓廣數的售后看過,沒有問題啊
作者: ttlegyq    時間: 2013-5-25 16:38
冰的海洋 發表于 2013-5-25 16:33 , g( B4 ?2 V! [+ Z( K9 M3 `
另外請教個問題,系統有時用著用著或者開機不用,就自動重啟(瞬間自動關機又開機)是什么問題。老板說系 ...

/ h& d+ ~  J: w3 U  q, j/ i3 V電源接地了嗎?重啟一般都是瞬時短路,灰塵過多,渣子過多啊什么的。把電源箱好好清理一下。5 S4 Q- J7 M0 A! d# N1 ^( z, V( N

作者: wql30000    時間: 2013-5-25 16:57
看看固定聯軸器的螺釘是否松了,還有徑向固定絲桿螺母的螺釘有沒有松掉,我們公司也有一臺類似毛病,搪內孔一個比一個大,就是徑向固定絲桿螺母的螺釘松掉了。
作者: yblnm    時間: 2013-5-25 21:41
冰的海洋 發表于 2013-5-25 16:33
' S5 ~! E0 M( T8 R另外請教個問題,系統有時用著用著或者開機不用,就自動重啟(瞬間自動關機又開機)是什么問題。老板說系 ...

+ {3 V0 q/ O: }, b, n. q遇到過一次這種情況,把面板電壓調高一點就OK了,樓主可以參考一下!, t+ J3 g# \+ G8 S6 Z

作者: stone_1045    時間: 2013-5-27 21:02
yblnm 發表于 2013-5-25 21:41 ; f5 I- r- ~) E" \
遇到過一次這種情況,把面板電壓調高一點就OK了,樓主可以參考一下!
3 e2 b, k$ o+ O9 K8 w! }! D# s; q
調電壓這是KND 系統的專利,廣數一般少見。
作者: stone_1045    時間: 2013-5-27 21:10
估計車削阻力大造成聯軸節、同步輪等微量滑動;早期的980TA熱復位常與IC901復位芯片故障有關,當然開關電源5v不正常系統也會工作不正常的。