作者: 631666375    時間: 2013-5-24 23:00
標題: 中間繼電器指示燈虛亮問題
  小弟平時做工控,經常碰到指示燈虛亮問題,當初也沒在意,這次使用一施耐德AC24V中間繼電器,做一個自鎖回路,結果出問題了。按下啟動后,線圈吸合,按下停止后,線圈復位。一切正常,但是指示燈虛亮,線圈電壓測下來有10V左右,常開觸點處于導通狀態,也就是說在斷電的情況下,常開觸點還是吸合的,于是百度了一下.有人給出以下說法:
# f$ c. e% l* }/ G1 K9 e5 n: w( F5 t/ V2 e8 C9 L
對于交流供電的信號燈,如果控制接點離儀表盤較遠,控制接點雖然沒有接通,電源通過兩條去接點的導線線間電容,就可以使信號燈點亮(微亮)。
5 N& w- e4 u3 {. S* a* }% r此問題,對于信號燈,問題還不大,只要值班人員能分清是虛亮,還是全亮就行了。但線間電容,有時會引出大問題,如果在控制系統,有時會引起繼電器的誤動作,不該吸上的吸上了,該釋放的不釋放。可能會引起嚴重后果。解決此類問題的途徑:% Z1 ?9 j! ~/ s- u" m' P" c, i
1.要根據原理圖,安裝圖綜合治理。
) q& B8 L4 g% I0 q- D# j2.在負載端加電容,或分流電阻。& K! X7 P: w0 D* l$ e! w( s
3.必要時,改為直流控制系統。
' S0 K, r/ Q* {4 }& o& O0 F2 T0 j1 D  j8 _
現在小弟想問的是 ,加電容或電阻 這值該如何去計算?先謝謝各位大俠了
作者: zerowing    時間: 2013-5-25 08:02
你要是指示燈的話,一般電阻不會很大。串一個100倍左右的電阻上去,基本上就亮不了了。不過也看你指示燈的功率。
作者: 631666375    時間: 2013-5-26 07:32
zerowing 發表于 2013-5-25 08:02
9 K! p6 x' k% N5 u6 E你要是指示燈的話,一般電阻不會很大。串一個100倍左右的電阻上去,基本上就亮不了了。不過也看你指示燈的功 ...
7 `- d; K7 W6 x% H$ p
謝謝回復 目前是改用直流電 然后解決了問題0 h* x, f/ ~( G$ R