久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 電機電流過載問題 [打印本頁]

作者: sunfuhai    時間: 2013-5-22 06:05
標題: 電機電流過載問題
6噸鍋爐,引風電機功率37KW,星三角啟動,啟動后電流達到90A,請教是什么原因引起電流過載的?
作者: g2096    時間: 2013-5-22 08:15
引風機電流過載多因流量過大。如果不是設計偏小就檢查吸風回路是否漏風,操作/清理孔門是否關閉。
作者: linjian-2001    時間: 2013-5-22 10:40
前一段時間我們的風機電機也出現一次問題,但是到現在也沒查出是什么愿因

作者: 北京機床維修    時間: 2013-5-22 19:42
對這個沒有經驗,是不是負載太大了?哪個地方卡住了?接線是不是有虛接的地方,還是找個電工好好看看吧。
作者: sunfuhai    時間: 2013-5-24 20:39
g2096 發表于 2013-5-22 08:15
引風機電流過載多因流量過大。如果不是設計偏小就檢查吸風回路是否漏風,操作/清理孔門是否關閉。

是系統漏風所致的,水位太低沒有封住,另外因為是冷態啟動。謝謝!
作者: sunfuhai    時間: 2013-5-24 20:41
北京機床維修 發表于 2013-5-22 19:42
對這個沒有經驗,是不是負載太大了?哪個地方卡住了?接線是不是有虛接的地方,還是找個電工好好看看吧。

這個電工查過了,特別是接線的地方,當初也懷疑是虛接,后來都重新檢查了一遍。謝謝你。看過你的很多帖子,受益很多。