作者: A青山    時間: 2013-5-19 22:19
標題: 數控木工車床無法回到機械原點,我們懷疑受到電磁干擾
今天在廠里的一臺數控木工車床,系統用的是維宏NK105,兩個驅動器分別驅動X軸Z步進電機,步進電機為三相混合制,電壓為110V交流電。' D  K6 Y. o/ l' G2 Q' @3 ?, J" N; d

: [/ q! f' O0 Y. o3 Y1 m( X今天配完線試車時發現無法回到機械原點,經檢查,通電后,數控系統的XR0G,ZROG即X軸Z軸原點指示燈亮,在回機械原點過程中不正常。我們懷疑受到電磁干擾,于是把X軸步進電機電源線與接近開關信號線分開后,鼓掌消除,但不穩定。
  W5 {6 ~0 ?) R( g5 g$ C; T6 U5 C  W* v
后來請了一位高手,他給我們增加了兩個繼電器,解決了故障。我很疑惑,給那些機床配完線試車時都沒出現這回事。在這里我想各位大俠為什么會出現這個故障,或者說這個故障的根本原因是什么?110V也不可能產生這么大的磁場,另外它增加兩個繼電器來消除故障的原理是什么?兩個繼電器都接在常開觸點。2 V& X& `7 _1 W4 l+ V6 a

作者: A青山    時間: 2013-5-19 22:26
那人把XOPG(X軸零位),Z(Z軸零位)從數控系統接出來后,直接分別在接在兩個繼電器的四個常開觸點上,然后通過通過接線端子接出到機床上# _1 E0 t$ |% J& g6 V

作者: cnclovers    時間: 2013-5-20 00:02
幫樓主頂下,期待高手出現,希望本板塊所有問題都有一個圓滿的結果!
作者: zerowing    時間: 2013-5-20 01:29
首先說,沒搞過數控。最好你看看論壇里那些專家的看法。# E! W. y3 Q- f: _8 p; n. X
另外,如果可以,能否讓大家看看你們的電路圖?
作者: gang33    時間: 2013-5-20 08:48
一樓的方法行不
作者: 城市櫻花    時間: 2013-5-20 09:10
不對吧!應該是你的傳感器有問題吧!我碰到過這樣的問題,第一是傳感器的接線沒有接緊,第二是傳感器本身是光電的,在某種環境下,特別是燈光的影響下失靈,第三就是磁電傳感器了,長時間的充放電下改變了它的本質磁性。
作者: 1s丶end    時間: 2013-5-20 09:36
行程開關的問題!
作者: numberone    時間: 2013-5-20 13:09
增加繼電器應該是起隔離作用,也就是把控制端和執行端通過繼電器進行電氣上的隔離。
作者: 5230    時間: 2013-5-20 19:40
可否把繼電器當電感用,然后靠電感的原理隔離干擾,我是外行,所以想法很歪,勿拍磚
作者: A青山    時間: 2013-5-20 20:40
1s丶end 發表于 2013-5-20 09:36
! a+ U6 T8 |3 a8 a行程開關的問題!
1 E- L  G( }5 T' E8 o7 J% z
行程開關沒問題,我把行程開關給換了。另外受干擾就是X軸步進電機與行程開關之間
作者: A青山    時間: 2013-5-20 20:43
5230 發表于 2013-5-20 19:40 # `. S8 g" T; ~) F; W0 Z
可否把繼電器當電感用,然后靠電感的原理隔離干擾,我是外行,所以想法很歪,勿拍磚

# E- V+ w9 K! _6 w. O的確是有點偏,不過想法很好
作者: A青山    時間: 2013-5-20 20:53
城市櫻花 發表于 2013-5-20 09:10 " d/ j6 Q8 F% d: }6 z( J+ P9 Y  k
不對吧!應該是你的傳感器有問題吧!我碰到過這樣的問題,第一是傳感器的接線沒有接緊,第二是傳感器本身是 ...

' G8 n' `* @9 ?0 `: s3 w我們用的是接近開關來進行限位,屬于電磁式,但是不存在缺電的情況,另外我接線時把接近開關的線與信號線用焊錫焊接,在用熱縮管套起來,應該不存在接頭處產生電磁干擾,我們懷疑在線上存在電磁干擾
作者: changkongceyi    時間: 2013-5-20 21:40
傳感器屏蔽線正常不?
作者: duanyz    時間: 2013-5-20 21:51
樓主能畫一下那兩個繼電器跟控制板和感應開關的連線圖嗎?& s' @5 N8 ?. w, S4 ~" p, e

作者: 劍舞狂沙    時間: 2013-5-21 19:16
從數控系統接出來后,直接分別在接在兩個繼電器的四個常開觸點上
作者: duanyz    時間: 2013-5-22 11:20
劍舞狂沙 發表于 2013-5-21 19:16
+ L0 g9 ~& T: t從數控系統接出來后,直接分別在接在兩個繼電器的四個常開觸點上

1 \2 N1 n; ?1 r6 M' b繼電器的控制端接在哪里?是要回原點的時候再控制閉合繼電器嗎?