久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: FANUC-0ib 常見報警及處理方法 [打印本頁]

作者: zhangjinlong    時間: 2007-2-17 13:28
標題: FANUC-0ib 常見報警及處理方法
 FANUC發貼心情-0ib 常見報警及處理方法
典型的故障進行故障分析和恢復方法的介紹: 
 
1.P/S00#報警 
 
2.P/S100#報警 
 
3.P/S101#報警 
 
4.P/S85~87串行接口故障 
 
5.90#報警(回零動作異常) 
 
6.3n0(n軸需要執行回零) 
 
7.3n1~3n6(絕對編碼器故障) 
 
8.3n7~3n8(絕對脈沖編碼器電池電壓低) 
 
9.SV400#,SV402#(過載報警) 
 
10.SV401,SV403(伺服準備完成信號斷開報警) 
 
11.SV4n0:停止時位置偏差過大 
 
12.SV4n1(運動中誤差過大) 
 
13.SV4n4#(數字伺服報警) 
 
14.SV4n6報警:反饋斷線報警 
 
15.ALM910/911 RAM奇偶校驗報警 
 
16.手動及自動均不能運行 
 
17.不能JOG操作運行 
 
18.不能自動運行 
 
  
各種報警的原因及處理: 
 
P/S00#報警 
 
 故障原因:設定了重要參數,如:伺服參數,系統進入保護狀態,需要系統重
 
 新起動,裝載新參數。 
 
 恢復辦法:在確認修改內容后,切斷電源,再重新起動即可
 
P/S100#報警 
 
 故障原因:修改系統參數時,將寫保護設置PWE=1后,系統發出該報警。 
 
 恢復方法:①發出該報警后,可照常調用參數頁面修改參數。
 
      ②修改參數進行確認后,將寫保護設置PWE=0
 
      ③按RESET鍵將報警復位,如果修改了重要的參數,需重新起動系統
 
P/S101#報警 
 
 故障原因:存儲器內程序存儲錯誤,在程序編輯過程中,對存儲器進行存儲操
 
 作時電源斷開,系統無法調用存儲內容。
 
 恢復方法:①在MDI方式,將寫保護設置為PWE=1 
 
      ②系統斷電,按著(DELETE)鍵,給系統通電。
 
      ③將寫保護設置為PWE=0, 按RESET鍵將101#報警消除。
 
P/S85~87串行接口故障 
 
 故障原因:在對機床進行參數、程序的輸入,往往用到串行通訊,利用RS232 
 
 接口將計算機或其它存儲設備與機床聯接起來。當參數設定不正確,電纜或硬
 
 件故障時會出現報警。
 
 故障查找和恢復:
 
 85#報警指的是:在從外部設備讀入數據時,串行通訊數出現了溢出錯誤,被輸 
 入的數據不符或傳送速度不匹配,檢查與串行通訊相關的參數,如果檢查參數
 
 沒錯誤還出現該報警時 , 檢查I/O設備是否損壞
 
 86#報警指的是:進行數據輸入時I/O設備的動作準備信號(DR)關斷。需檢查: 
 
 ①串行通訊電纜兩端的接口(包括系統接口)
 
 ②檢查系統和外部設備串行通訊參數
 
 ③檢查外部設備
 
 ④檢查I/O接口模塊(可進行更換模塊進行檢查或去專業公司檢查)。 
 
 #87報警說明有通訊動作,但通訊時數控系統與外部設備的數據流控制信號不正 確,檢查 :
 
 ①系統的程序保護開關的狀態,在進行通訊時將開關處于打開狀態。
 
 ②I/O設備和外部通訊設備。 
 
90#報警(回零動作異常) 
 
 故障原因:返回參考點中,開始點距參考點過近,或是速度過慢 
 
 故障恢復:
 
 ①正確執行回零動作,手動將機床向回零的反方向移動一定距離,這個位置要求
 
  在減速區以外,再執行回零動作。
 
 ②如果以上操作后仍有報警,檢查回零減速信號,檢查回零檔塊,回零開關及相
 
  關聯的信號電路是否正常
 
 ③機床的回零參數在機床廠已經設置完成,可檢查回零時位置偏差(DOG800~
 
  803)是否大于128,大于128進行4項;如果低于128,可根據參數清單檢查以下
 
  參數是否有變化:PRM518~521(快移速度),PRM#559~562(手動快移速度)。 
 
  作適當調整使回零時的位置偏差大于或等于128 
 
 ④如果位置偏差大于128,檢查脈沖編碼器的電壓是否大于4.75V,如果電壓過低
 
  ,更換電源;電壓正常時仍有報警需檢查脈沖編碼器和軸卡。
 
3n0(n軸需要執行回零) 
 
 故障原因:絕對脈沖編碼器的位置數據由電池進行保持,不正確的更換電池方法
 
 (在斷電的情況下換電池),更換編碼器,拆卸編碼器的電纜。
 
 恢復方法:該報警的恢復就是使系統記憶機床的位置,有以下兩種方法: 
 
①如果有返回參考點功能,可以手動將報警的軸執行回零動作,如果在手動回零時
 
 還有其它報警,改變參數PRM21#(該參數指明各軸是否使用了絕對脈沖編碼器)
 
 , 消除報警,并執行回零操作,回零完成后使用RESET消除該報警 
 
②如果沒有出現回零功能,用MTB完成回零設置,方法如下:
 
 ⑴在手動方式將機床移到回零位置附近(機械位置), 
 
 ⑵選擇回零方式
 
 ⑶選擇回零軸,選擇移動方向鍵“ + ”或“-”移動該軸,機床移到下一個柵
 
  格時停下來。這位置就被設為回零點。 
 

作者: wateryoyoso    時間: 2008-12-11 15:16
看起來應該有用




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5