久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 編碼器接線問題,如圖,請教 [打印本頁]

作者: 631666375    時間: 2013-4-27 21:15
標題: 編碼器接線問題,如圖,請教
   最近做了一個項目,是通過使用三菱變頻器的位置功能,來達到定位的目的 ,(PLC-變頻器-電機-編碼器)因廠方要求,后來換成了圓形的軍規航空插頭, (, 下載次數: 68) 做好后一段時間沒出問題,可是最近反應說變頻器常報警 顯示EOD 或EOLR 查了下基本是電機尾部編碼器反饋出現了問題, 供應商說因編碼器發出高頻信號,不可采用航空插頭的形式,可是想了想,伺服電機什么的都是航空插頭這個難道會有區別?麻煩請教下各位大俠了,謝謝。
作者: jxqgp    時間: 2013-4-27 21:39
我們公司做過一臺倒角機設備,就使用過旋轉編碼器和圖片上這種接頭,用了變頻器和PLC編程控制器,好像也沒出什么問題啊
作者: 我在飛    時間: 2013-4-28 17:57
我這做設備經常使用航空插頭連接編碼器的。在使用是要注意編碼器線和航空插頭做好屏蔽,不然會受外部干擾,航空插頭一定要買大品牌質量好的,劣質的航空插頭經常出現接觸不良的現象。
作者: 631666375    時間: 2013-4-29 20:16
我在飛 發表于 2013-4-28 17:57
! z3 l3 N  K- p+ @' S4 P  i我這做設備經常使用航空插頭連接編碼器的。在使用是要注意編碼器線和航空插頭做好屏蔽,不然會受外部干擾, ...

; r( a% r4 d: C( W5 s" E, s謝謝大俠的回復 ,吸取這次教訓,下次改進 ,屏蔽要好好做好。
作者: 631666375    時間: 2013-4-29 20:17
jxqgp 發表于 2013-4-27 21:39 6 M& F/ @6 [) G! Z! f- z, g, {
我們公司做過一臺倒角機設備,就使用過旋轉編碼器和圖片上這種接頭,用了變頻器和PLC編程控制器,好像也沒出 ...

) f4 v% \, t- w+ w8 |謝謝回復,看來還是我在使用上出現了問題。
作者: 午子仙毫    時間: 2013-4-29 21:20
編碼器和變頻器同時使用,一定要注意編碼器線的位置,遠離變頻器,屏蔽是一定的,變頻器對編碼器的干擾很厲害
作者: 631666375    時間: 2013-4-29 21:59
午子仙毫 發表于 2013-4-29 21:20 5 e8 ]) d% e  A4 @' L( _) Q
編碼器和變頻器同時使用,一定要注意編碼器線的位置,遠離變頻器,屏蔽是一定的,變頻器對編碼器的干擾很厲 ...

1 H; K9 ^( d4 w8 b* E! @6 [謝謝回復,編碼器位置在電機尾部,和變頻器有一定距離,不過屏蔽做的不是很到位,下次改進。+ t. _2 ~: ^( [' t$ [( ^( C- w' b# S2 P

作者: alenthj    時間: 2013-6-8 09:53
屏蔽必須可靠接地。 有些編碼器是內部接地,那你就不用在接地了
作者: dalezhan    時間: 2013-6-13 12:35
焊接針腳短路?
作者: OP、K    時間: 2013-6-13 12:54
我們設備也遇到過這樣的問題、把電線里的屏蔽層接根線出來接地就解決了。我們上周剛解決的、和編碼器沒關系的
作者: spinachzwx    時間: 2022-9-19 15:24
感謝各位的分享!




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5