標題: PNP型傳感器和三菱PLC可編程控制器,請教 [打印本頁]

作者: jxqgp    時間: 2013-4-20 14:31
標題: PNP型傳感器和三菱PLC可編程控制器,請教
請問可以用做信號輸入嗎?我用了一個PNP型傳感器接入三菱PLC可編程控制器上,傳感器上面的燈亮,但PLC上面的信號不亮,這是什么原因?請高手指教,謝謝!
作者: hdj3708    時間: 2013-4-20 15:10
三菱的PLC是日系PLC,你的傳感器選錯了,PLC數字量輸入模塊一般可分為兩類:一類的公共輸入端為電源0V,電流從輸入模塊流出(日本模式),此時,一定要選用NPN型接近開關;另一類的公共輸入端為電源正端,電流流入輸入模塊,即阱式輸入(歐洲模式),此時,一定要選用PNP型接近開關。千萬不要選錯了。
作者: jxqgp    時間: 2013-4-20 15:25
謝謝大俠,我用的PNP型傳感器是電機上自帶的,現在換了NPN型的
作者: 桂花暗香    時間: 2013-4-20 15:26
現在的PLC輸入,大都是雙向發光管,光電隔離,要看你怎么接的線,從電位知道電流的流向。而 PNP  NPN記住一點 就是從P到N 才能流過電流,這就是正向。反之不通。只有正向電位才能使串聯的PLC輸入點接通。
作者: jxqgp    時間: 2013-4-21 13:42
桂花暗香 發表于 2013-4-20 15:26 # h; |$ t% B: ?
現在的PLC輸入,大都是雙向發光管,光電隔離,要看你怎么接的線,從電位知道電流的流向。而 PNP  NPN記住一 ...

% O# J1 C# D8 }/ y; O% y你說的我不是很清楚,可能是剛接觸這個,不怎么懂,我現在三菱PLC輸入公共端是0V,輸出公共端是24V,電源是用交流220V的電源,PNP型傳感器是電機上面自帶的,其他都是NPN型傳感器,信號接入后,NPN型傳感器正常,但PNP型傳感器燈會亮,就是PLC上的對應得的燈不亮,有什么最簡單的辦法就是不換傳感器可以讓它正常工作?
作者: 桂花暗香    時間: 2013-4-21 21:43
只要 PLC輸入接口發光二極管能亮的傳感器接法都行。
作者: zlz917426419    時間: 2013-4-22 18:34
來學習6 n$ g! p" m1 Y% y

作者: jxqgp    時間: 2013-4-22 18:41
桂花暗香 發表于 2013-4-21 21:43 8 M# }+ q/ E9 m: y1 t; P
只要 PLC輸入接口發光二極管能亮的傳感器接法都行。

" ]$ f: \! V# @$ X0 A5 J& u0 j謝謝這位大俠!
作者: jxqgp    時間: 2013-4-22 18:45
zlz917426419 發表于 2013-4-22 18:34
: Y, r  D: Z* P6 @. J% l) a2 l' W% [來學習

6 ^" L: g2 t6 D9 e2 h還請問這位大俠PNP型傳感器該怎么接入三菱PLC可編程控制器,傳感器上有三根線,分別是茶色,藍色,紅色,這三根線該怎么接才能讓傳感器亮的同時,可編程控制器上對應的信號燈也亮
作者: zlz917426419    時間: 2013-4-23 12:12
真是不好意思啊,我目前只是小蝦。真的無能為力,學習中
作者: jxqgp    時間: 2013-4-23 17:39
桂花暗香 發表于 2013-4-21 21:43
$ J- m! ?+ R0 A. b- e) \$ x只要 PLC輸入接口發光二極管能亮的傳感器接法都行。
/ _) |, o7 F. M0 w

6 o5 T% i* C/ {5 w. G6 l9 H還請問這位大俠PNP型傳感器該怎么接入三菱PLC可編程控制器,傳感器上有三根線,分別是茶色,藍色,紅色,這三根線該怎么接才能讓傳感器亮的同時,可編程控制器上對應的信號燈也亮
作者: 桂花暗香    時間: 2013-4-23 20:05
核心提示:工業控制中PLC與傳感器應用非常廣泛,本文針對PNP型傳感器與三菱FX2N型PLC信號不匹配的問題,提出了解決的方法,經實驗證實解決方法可靠、簡單、實用。
" e$ f1 w4 x, K& V! K& {6 F( M$ x% i

1 r; u) ~7 R5 D$ D) t    第42屆世界技能大賽機電一體化項目選拔賽比賽設備是FESTO公司的MPS。比賽規定各參賽隊自帶PLC設備。由于FESTO公司的MPS采用PNP型傳感器,與其配套的PLC必須是源型輸入的,筆者所在學校教學所用PLC皆為三菱FX2N型的PLC,其輸入接口為漏型。那么,如何將PNP型傳感器與漏型輸入的FX2N型PLC相匹配呢?經過筆者分析總結,一般可以采用以下幾種方法解決。
- R$ |8 b2 P2 o) y4 \+ i- Q   一、加中間繼電器轉換9 F/ u7 z* B: [0 @  |, f
  如圖1所示,PNP型傳感器控制中間繼電器K,當傳感器檢測到目標發信時,中間繼電器線圈得電,其觸頭閉合,接通PLC的輸入端。此種轉換方法,對于編程沒有任何影響,中間繼電器線圈電壓類型選擇與傳感器相匹配即可。缺點是所需信號有多路,則中間繼電器數量較多,設計的接口板體積較大,接線較復雜,同時由于PLC自帶的24V電源不能驅動多路中間繼電器,需另外配備外部電源。: x& O" T4 S. `0 \0 m
  二、加下拉電阻/ x1 d, U; ~6 T7 I+ {/ ?/ @2 a" \# G+ m
  當PNP型傳感器與漏型輸入PLC直接相連時,由于傳感器內部輸出端與0V間的電阻很大,無法提供電耦合器件所需要的驅動電流,因此需要增加“下拉電阻”,如圖2所示。增加下拉電阻后應注意,此時的PLC內部輸入信號與傳感器發信狀態相反,即傳感器發信時,“下拉電阻”上端為24V,光電耦合器件無電流,內部信號為“0”;未發信時,PLC內部+24V與0V之間,通過光電耦合器件、限流電阻、“下拉電阻”經公共端COM構成電流回路,輸入為“1”。此種轉換方法,只采用1只“下拉電阻”,成本較低,接線較簡單,無需外部電源。; R9 G/ M- o. h/ D7 G
) z, P0 P" w; T- u- n9 m0 p) l
百度來的+ w3 k5 ?' P$ n+ Q$ ]
  下拉電阻的阻值主要決定于PLC輸入光電耦合器件的驅動電流、PLC內部輸入電路的限流電阻阻值。通常情況下,其值為1.5~2kΩ,計算公式如下:
+ o# l! @0 r4 F" @0 h$ [   R≤(U-1.5)/I-r
: _8 u) t2 B8 O+ _/ ^   式中:
; n5 A. a& H' u/ Y, n   R——下拉電阻(kΩ);
+ ]. ?; `& ~6 Z# H   U——輸入電源電壓(V);: H+ p  {4 m. y
  I——最小輸入驅動電流(mA),取4.5mA;7 N* l/ n+ W: ?: \& R% g6 P
  r——PLC內部輸入限流電阻(kΩ)。) x  @6 ^: K/ P2 B! ~4 K
  公式中取發光二極管的導通電壓降為1.5V。
3 W( }6 S. a: ?- H   二、懸空PLC公共端COM端直連PNP傳感器進行轉換
7 c- \/ Q+ J/ w+ y: t   如圖3所示,把外接電源的0V接PLC+24V端,COM端懸空,用外部電源與PLC輸入電路形成一個回路,由于PLC內部輸入是雙向的光電隔離電路,故當傳感器有信號時,PLC輸入驅動信號從外部電源+24V端、傳感器、限流電阻、光電耦合器件、PLC+24V端、外部電源0V端構成電流回路。此種接法,無需外部任何器件,接法簡單,經實踐后證明工作可靠,具有很強的實用性。需要注意的是,PLC的COM一定要懸空,不能與任何端子相連接。
1 {. k. i/ I7 b' c9 o5 B% w   三、選擇具有S/S端子的PLC
  L4 ~: K& M2 x$ S( G4 i6 C   現在新型的PLC已經具有混合型輸入電路的S/S端子,如三菱的FX3U型PLC。S/S端子與內部電源是非固定相連的,根據需要才與內部電源或外部電源的正極或者負極相連。作為源型輸入時,S/S端子接 PLC內部電源的負極;作為漏型輸入時,S/S端子接PLC內部電源的正極。這樣,可以根據現場的需要來接線,給接線工作帶來極大的方便,從而解決兩個系列的兼容問題。